109、(Lb4A1109)

1kV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于( )MΩ。

(A)0.2;(B)0.5;(C)1.0;(D)1.5。 答案:B

110、(Lb4A1110) 交接验收中,在额定电压下对空载线路应进行( )次冲击合闸试验。

(A)l;(B)2;(C)3;(D)4。 答案:C

111、(Lb4A1111)

环形钢筋混凝土电杆,在立杆前应进行外观检查,要求杆身弯曲不应超过杆长的( )。

(A)l/10;(B)1/100;(C)l/1000;(D)l/10000。 答案:C

112、(Lb4A1112)

基坑施工前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路顺线路方向的位移不应超过设计档距的( )。 (A)4%;(B)3%;(C)2%;(D)1%。 答案:B

113、(Lb4A1113)

基坑施工前的定位应符合以下规定:10kV及以下架空电力线路直线杆横线路方向的位移不应超过( )mm。 (A)20;(B)30;(C)40;(D)50。 答案:D

114、(Lb4A1114)

【最新整理,下载后即可编辑】

电杆基础采用卡盘时,卡盘的安装位置、方向、深度应符合设计要求。深度允许偏差为( )mm。 (A)±60;(B)±50;(C)±40;(D)±30。 答案:B

115、(Lb4A2115)

电杆基础坑深度应符合设计规定。电杆基础坑深度的允许偏差为+100mm、( )mm。

(A)-100;(B)-80;(C)-60;(D)-50。 答案:D

116、(Lb4A2116)

10kV及以下架空电力线路基坑每回填土达( )时,应夯实一次。

(A)200mm;(B)300mm;(C)400mm;(D)500mm。 答案:D

117、(Lb4A2117)

电杆焊接时,钢圈应对齐找正,中间留2~5mm的焊口缝隙,当钢圈偏心时,其错口不应大于( )mm。 (A)1;(B)2;(C)3;(D)4。 答案:B

118、(Lb4A2118)

电杆焊接后整杆弯曲度不应超过电杆全长的( )。超过时应割断重新焊接。

(A)4/l000;(B)3/1000;(C)2/1000;(D)l/1000。 答案:C

119、(Lb4A2119)

拉线盘的埋深和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,

【最新整理,下载后即可编辑】

拉线棒外露地面部分的长度为( )。

(A)200~300mm;(B)300~400mm;(C)400~500mm;(D)500~700mm。 答案:D

120、(Lb4A2120)

拉线安装后对地平面夹角与设计值允许误差:当为10kV及以下架空电力线路时不应大于( )。 (A)3°;(B)5°;(C)7°;(D)9°。 答案:A

121、(Lb4A2121)

电杆组立时,双杆立好后应正直,其迈步不应大于( )mm。 (A)50;(B)40;(C)30;(D)20。 答案:C

122、(Lb4A2122)

电杆组装以螺栓连接的构件如必须加垫片时,每端垫片不应超过( )个。

(A)l;(B)2;(C)3;(D)4。 答案:B

123、(Lb4A2123)

瓷横担绝缘子安装,当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于( )mm。

(A)l0;(B)20;(C)25;(D)30。 答案:A

124、(Lb4A2124)

钢铰线作拉线时,当采用绑扎固定安装时,应采用直径不大于( )mm的镀锌铁线绑扎固定。

【最新整理,下载后即可编辑】

(A)2.2;(B)2.8;(C)3.2;(D)3.6。 答案:C

125、(Lb4A2125)

当单金属导线损伤截面积小于( )时可用0号砂纸磨光,而不作补修。

(A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)4%。 答案:D

126、(Lb4A2126)

单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7%以上,但不超过( )时,以补修管进行补修处理。 (A)17%;(B)15%;(C)13%;(D)11%。 答案:A

127、(Lb4A2127)

导线与接续管进行钳压时,压接后的接续管弯曲度不应大于管长的( ),有明显弯曲时应校直。 (A)8%;(B)6%;(C)4%;(D)2%。 答案:D

128、(Lb4A3128)

10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的( )。

(A)±7%;(B)±5%;(C)±3%;(D)±1%。 答案:B

129、(Lb4A3129)

10kV及以下架空电力线路紧线时,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列时的导线弧垂相差不应大于( )mm。 (A)50;(B)40;(C)30;(D)20。

【最新整理,下载后即可编辑】

答案:A

130、(Lb4A3130) 线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,l~10kV时,不应小于( )mm。

(A)400;(B)300;(C)200;(D)100。 答案:C

131、(Lb4A3131)

1~10kV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于( )mm。 (A)500;(B)400;(C)300;(D)200。 答案:C

132、(Lb4A3132)

10~35kV架空电力线路的引流线当采用并沟线夹连接时,线夹数量不应小于( )。

(A)1个;(B)2个;(C)3个;(D)4个。 答案:B

133、(Lb4A3133)

杆上变压器及变压器台安装时,其水平倾斜不大于台架根开的( )。

(A)1%;(B)2%;(C)3%;(D)4%。 答案:A

134、(Lb4A3134)

杆上隔离开关安装要求刀刃合闸后接触紧密,分闸后应有不小于( )mm的空气间隙。

(A)140;(B)160;(C)180;(D)200。 答案:D