桥面工程及附属设施施工
一、桥面铺装工程施工
1、桥面及附属设施工程包括:排水设施、伸缩装置、梁间板缝、桥面铺装、防水层、栏杆,缘石、细粒沥青砼铺装、砼表面整修、预埋接电箱等。桥面排水设施由桥面的进水口、泄水管以及将桥面水引向地面排水系统的管道等组成,其质量应保证排水通畅,接口严密不漏水。桥面伸缩装置施工质量的好坏,直接影响其耐久性、平整性和不透水性,宜根据伸缩装置的技术要求,编制技术交底卡,严格按技术要求确保施工质量。各种预埋件应结合工程进展按设计要求及时设置。
2、桥面砼铺装: 1)、前期准备
A、认真复测板梁架设后的桥面标高。
B、测放桥面铺装控制点,并连接作为桥面施工的标高控制线,控制点的间距根据直线及不同半径的曲线合理选择;
C、对桥面进行清理。采用高压水泵对桥面进行冲洗,冲洗后清除桥面上可能存有的积水。
2)、钢筋施工
A、钢筋施工的基本要求按照前面有关部分的要求;
B、在布置钢筋网片时应注意钢筋的间距和钢筋绑扎是否牢固; C、布置固定防撞墙模板用的预埋钢筋;
D、钢筋网片下有足够的砼垫块和架设筋,确保钢筋位置的正确。 3)、混凝土施工
A、桥面混凝土采用商品砼;
B、混凝土运输采用罐车负责水平运输,垂直运输采用混凝土泵车; C、混凝土坍落度控制为12-14CM,石料粒径采用15-25CM,不掺外加剂; D、混凝土振捣采用插入式与平板式振动机结合使用,采用滚动整平桥面。认真重视桥面平整度的要求,混凝土平整度达到3MM的标准;
E、混凝土浇筑完毕及收水后,进行拉毛和养护;
F、混凝土灌注时搭高走道支架,支架架空但不搁置在格面钢筋上。 3、防水剂施工
施工顺序为:施工准备(铰缝、灌缝、清洁桥梁顶层)→喷足量清水使桥面全部湿润→干饱和状态时喷第一遍防水剂→干饱和状态时喷第二遍防水剂(0.5KG/M2)→干饱和状态时用清水湿润梁面,24小时清水湿润梁面,并用清水消除表面析出物→至少48小时保持湿润梁面→桥面铺装层。
1)施工准备
根据防水剂的施工顺序,应检查梁板绞缝是否灌缝完毕,桥板顶面是否要杂物是否清理干净,防水剂及喷涂设备及人员是否到位。
2)施工方法
先将桥面用高压水冲洗干净,保持面层湿润(干饱和状态),然后将HM1500防水剂液装入喷雾器内,搅拌均匀,人员站在顺风面,喷头离面层0.3-0.5米,均匀喷涂。第一道喷涂完毕,禁止人员进入桥面,使第一道喷涂层呈干饱和状态时,再喷涂第一道防水剂,无论何道喷涂,都要使桥面全部喷涂。第二道防水剂喷涂完毕后(呈干饱和状态),即用清水湿润,养护24小时再清除表面析出物,继续用清水湿润48小时(不得小于48小时),该防水剂进行施工完毕。
4、沥青砼施工工艺:
1)在沥青砼铺筑施工前恢复中桩和边桩标高测定和平面控制。测定混凝土桥面高程,以便纠正至面层设计值应铺的厚度。根据标高值设置挂线标准桩,以控制摊铺厚度与标高。
2)用沥青撒布车在砼桥面铺装层上喷洒沥青粘层。砼桥面铺装层有杂物的要清除干净,当有沾粘的土块时,应用水刷净待表面干燥后浇洒。
3)沥青砼混合料采用摊铺机分幅进行摊铺,根据厚度一次铺筑完成。在摊铺时拟在摊铺机两侧安装“浮动基准梁”,与自动调整摊铺厚度装置联合使用,以控制摊铺厚度和平整度。
4)按照《公路沥青路面施工技术规范》严格控制沥青混合料摊铺温度,同时合理选择压路机组合方式和碾压程序。
二、伸缩缝施工
1、安装前,对上部构造端部间的空隙宽度和预埋钢筋的位置进行检查,并将预留凹槽内混凝土打毛,清扫干净;根据厂家提供的安装温度或温度范围,查验实际气温与安装温度是否相符。在预留凹槽内划出伸缩装置定位中心线和标高,
用起重机将伸缩装置吊入预留凹槽内,使伸缩装置准确就位。再将锚固钢筋与预埋钢筋焊连,浇筑伸缩缝混凝土。
2、施工步骤
1)、板梁、箱梁内预埋钢筋。
2)、缝内用泡沫塑料或软木嵌填。用黄砂填到钢砼铺装面高度。 3)、摊铺沥青砼,包括设缝处。
4)、安装伸缩缝,将缝两端沥青切除,清除预留槽内的黄砂。 5)、最后安装钢缝,浇砼,满足产品要求。 3、施工一般要求
1)、安装伸缩缝所用的预埋件及钢板上的预留孔洞,其位置必须准确,因此彩样板定位。
2)、根据我公司伸缩缝施工时所积累的经验,前道工序提供施工条件的好坏,将直接影响到伸缩缝的施工质量及使用效果,所以,在桥梁结构施工中,应该做到以下几点:
安装伸缩缝装置的二孔梁之间的伸缩缝宽度应符合设计要求。梁体施工时严格控制长度,尺寸不得出现正误差,并适当考虑施工的所温调整尺寸。现部分、埋缝材料的厚度等于伸缩缝宽度,并根据伸缩缝长度事先断料,不用零料、不规则料,拼缝用密封材料密封,并事先考虑砼浇捣过程中可能出现的不利因素,采取限位加固,确保伸缩缝净宽,缝内无浆水。
3)、安装伸缩缝的梁面标高符合设计要求。
4)、预制部分梁面标高控制的关键在于支座标高面和梁高尺寸的严格控制。 5)、预埋件的定位用样板,标高用水准仪控制。
6)伸缩缝安装的初始缝宽应根据安装温度,按所选厂家的产品技术要求确定。伸缩缝应伸入外侧栏杆底座(或缘石)并按100度弯起(翘头),以利防水。伸缩缝的安装应在厂方技术指导下进行,确保伸缩装置的安装质量。
三、混凝土防撞护栏施工
施工时应将防撞墙每边向外有意移动5-8mm,防止由于施工误差使桥面净宽小于设计值。标出泄水管中线,留出位置。在护栏钢筋焊接后安装铸铁泄水管并用钢筋点焊四周固定。在桥面铺装预埋螺栓上安装角钢支架,铺设脚手板,作为