7.3.10通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。 塑管铺设

多根塑料管组群管道,组合排列方式应符合设计要求 多根塑料管组群管间缝隙宜为10—15mm。每隔2—3米可放塑料管支撑 塑料管群小于两层时,整体固定,大于两层时每相邻两层组绑扎固定。最后整体固定。 弯管道经自然弯曲形成,弯曲半径≥15m弯曲管道段长不超过150m, 直线路由最大段长150m,高速公路最大不超过200m 同一段弯管道禁止出现“S”弯,弯曲段的塑料管道接口处360度混凝土包封。包封长度2m厚度100mm, 多孔式塑料管道、栅格塑管排列方式、接续方法应符合设计规定。不同规格、型号的管材严禁对接。管群的层列管道接口应交错排列,相邻两管之间应错开不小于300mm 7.3.11通信管道的包封规格、段落、混凝土标号应符合设计规定,包封采用C15混凝土现场浇灌,要求铺管完毕随即浇灌,包封百厚度为8cm。

7.3.12通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施必须按设计要求处理。

7.3.13各种材质构成的通信管道,最小埋深应符合下表:

15

通信管道最小埋深表

管道类别 水泥管 钢管② 塑料管 管顶距地面最小深度(m) 人行道 0.5 0.2 0.5 车行道 0.7 0.4 0.7 电车轨道 1.0 0.7 1.0 铁路① 1.5 1.2 1.5

7.3.14通信管道与其它各种管线平行或交越的最小净距,应符合下表:

通信管道与其他管线最小净距值

其它地下管线及建筑物名称 已有建筑物 规划建筑物红线 给 水 管 热力管 压力≤300Kpa(3㎏/cm2) 燃气管 300Kpa﹤压力≤800Kpa (3㎏/cm2﹤压力≤3㎏/ cm2) 35kV以下 35kV以上 >35kV 污水、排水管 最小平行净距(m) 2.0 1.5 0.5 1.0 1.5 1.0注(1) 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 2.5 0.5 1.5 1.0 0.5-1.0 1.0 2.0 0.30注(3) 0.5 0.25 1.0 1.0 0.15注(2) 0.25 0.15 最小交越净距(m) 电力电缆 高压铁塔基础边 其它通信电缆(通信管道) 绿化 乔木 灌木 地上杆柱 马路边石 铁路钢轨(或坡脚) 沟渠(基础底) 涵洞(基础底) 电车轨底 铁路轨底 注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m; (2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封;

(3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应

16

作包封;

(4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

8.工程验收 8.1检验项目及内容

8.1.1通信管道工程可分段进行竣工验收。可按不小于一公里的整段管道为验收单元。

通信管道工程竣工验收内容

8.1.2通信管道工程试通管孔,是通信管道工程质量评定具有否决权的关键项目。

管孔试通规定

有包封的管道管孔试通,同上规定 直线管道管孔试通,应用比被试管孔标准直径小5mm,长900mm的拉棒进行。 已签证的隐蔽工程如发现异常,应进行抽检复验 核对竣工图与管道人(手)孔口圈高程及其他可见部分是否相符,检查人(手)孔通信内的设置安装是否齐全、合格 管孔试通 三孔以上水泥管块管道,每管块按对角线抽试两孔 塑料管采用同一根管对角孔的拉棒试通。标准试通棒的直径比试通孔的内切圆直径小5mm,长度为900mm 弯管在曲率半径大于36m时,应用比被试管孔标准直径小6mm,长900mm的拉棒试通,其孔数同上。 8.1.3通信管道工程的随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收的内容见下表:

17

随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收内容表

项目 1. 2. 3. 4. 内容 沟底夯实、抄平质量; 管道沟、人孔坑中心线; 地基高程、坡度; 土壤情况; 检验方式 管道地基 随工检查 管道基础 1. 基础位置、高程、规格; 2. 基础混凝土标号及质量; 3. 设计特殊规定的处理、进入孔段加筋处理; 4. 障碍物处理情况; 1. 管道位置、断面组合、高程; 2. 管道接续质量(应逐个检查); 3. 抹顶缝、边缝、管底八字质量(砂浆标号是否符合1:2.5的规定); 4. 填管间缝及管底垫层质量; 应符合本规范要求 隐蔽工程 签证 铺设管道 隐蔽工程 签证 随工检查 隐蔽工程 签证 回土夯实 1. 砌体质量及墙面处理质量; 人(手)孔、2. 混凝土浇灌质量(含基础、上覆等); 通道掩埋部3. 管道人口外侧填充情况、质量; 分 4. 结合部位质量; 管孔试通及1. 按第8.2.4条第8.2.5条试通管孔; 人(手)孔、2. 人(手)孔、通道内可见部分的质量(四壁、通道等可见基础表面、铁件安装、管道窗口处理等); 部分 3. 人(手)孔口圈安装质量、位置、高程; 核对竣工图 核对图纸与实际是否相符 竣工验收 竣工验收

18

混凝土配合比表 附表一

名称 P.0.27.5水泥 砂子 0.5~4.0cm卵石 水 P0.32.5水泥 砂子 0.5~4.0cm卵石 水 P.0.27.5水泥 砂子 0.5~4.0cm碎石 水 P.0.32.5水泥 砂子 0.5~4.0cm碎石 水 单位 ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ ㎏ 普通混凝土配合比(㎡) C10 238 736 1345 170 249 775 1285 180 C15 289 658 1372 170 244 726 1349 170 304 693 1313 180 254 765 1290 180 C20 340 601 1379 170 283 667 1370 170 359 632 1318 180 296 702 1311 180 C25 401 548 1370 170 329 612 1378 170 425 576 1308 180 347 643 1319 180 C30 368 575 1376 170 389 604 1316 180

- 19 -

[工程]通信管道 施工方案 

7.3.10通信管道采用塑管的,其铺设方法、组群方式、接续方式等均应符合设计规定。塑管铺设多根塑料管组群管道,组合排列方式应符合设计要求多根塑料管组群管间缝隙宜为10—15mm。每隔2—3米可放塑料管支撑塑料管群小于两层时,整体固定,大于两层时每相邻两层组绑扎固定。最后整体固定。