的规定。

2.5建筑材料

2.5.1通信管道建材: (1)烧结砖或混凝土砌块。 (2)砂(天然)。

(3)石料(碎石、天然砾石)。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

2.5.2使用推荐标准图纸中的混凝土砌块规格、强度等要求。符合推荐标准图纸中各项要求。

2.5.3管道工程用的石料,应符合规定

1、应采用天然砾石或我工碎石,不得使用风化石; 2、石料的粒径应符合设计规范中的规定; 3、石料中含泥量,按重量计不得超过2%; 4、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%; 5、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过1%; 6、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物; 2.5.4管道工程用的砂应符合规定 1、通信管道工程应采用天然砂;

2、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下:

粗砂Mx为3.7—3.1,平均粒径不小于0.5mm; 中砂Mx为3.0—2.3,平均粒径不小于0.35mm; 细砂Mx为2.2—1.6,平均粒径不小于0.25mm; 特细砂Mx为1.5—0.7,平均粒径不小于0.15mm;

5

泥系指粒径小于0.08mm尘屑、粘土等。 3、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过3%; 4、砂中的泥土,按重量计不得超过5%;

5、砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%; 6、砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

3、工程测量

3.0.1通信管道工程的测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的红线、坐标和高程进行。

施工前复测包括基准点、中心线测量和设置高程基准点测量等。 通信管道高程误差不大于±10mm。

4.土方工程 4.1挖掘沟(坑)

4.1.1通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时,施工单位应及时提出。待有关单位提出处理意见后方可施工。

4.1.2管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意

地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 4.1.3沟深及人手孔坑超过3m时,采用放坡法或设倒土平台,确保人身安全。

4.2回填

4.2.1通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定:

6

1、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm的砾石、碎石等坚硬物;

2、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。

4.2.2回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

管道工程回填土

市政部门规定 5.人(手)孔、通道建筑

5.1一般规定

1、砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝;

2、砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝的宽度应一致;

3、砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象;

4、砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致;砌体的形状,尺寸应符合图纸要求;

7

一般规定 明沟过路回填要求 人(手)孔坑回填要求

5、设计规定抹面的砌体,应将墙面清扫干净,抹面应平整、压光、不空鼓,墙角不得歪斜。抹面厚度、砂浆配比应符合设计规定;勾缝的砌体,勾缝应整齐均匀,不得空鼓,不应脱落或遗漏。 6、通道的建筑规格、尺寸、结构形式,通信内设置的安装铁件等,均应符合设计图纸的规定;

一般局内主机房引出建筑物的通道,不应越出局所院墙,其他地方的通信用浅埋通道,其内部净高宜为1.8m;

7、通信管道的弯管道,当曲率半径小于36米时,宜改为通道。

人(手)孔、通道建筑

6.模板、钢筋及混凝土砂浆

6.1装拆模板

6.1.1通信管道工程中混凝土基础、包封、上覆及人也壁、盖板等。均应按设计图纸的规格要求支架模板。

6.1.2浇筑混凝土的模板,应符合下列各项规定:

1、各类模板必须有足够的强度、刚度和稳定性、无缝隙和孔洞,浇筑混凝土后不得产生变形;

2、模板的形状、规格应保证设计图纸要求所浇筑混凝土构件的规格和形状;

3、模板与混凝土的接触面应平整,边缘整齐,拼缝紧密,牢固,预

8

人(手)孔、通道地基、基础 墙体(予埋铁件) 人(手)孔上覆及通道沟盖板 口圈安装

留孔洞位置准确,尺寸符合规定;

4、重复使用的模板,表面不得有粘结的混凝土、水泥砂浆及泥土等附着物。

6.1.3模板拆除的期限,应符合下列要求:

非承重混凝土构件拆模时间表

水泥品种 水泥标号 混凝土标号 C10以下 P0.32.5 C11-C20 C20以上 P0.32.5 C10以下 C10以下 日平均气温 5 5.0 4.5 3.0 8.0 6.0 10 4.0 3.0 2.5 6.0 4.5 15 3.0 2.5 2.0 4.5 3.5 20 2.0 2.0 1.5 3.5 2.5 25 1.5 1.5 1.0 2.5 2.0 30 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 混凝土达到2.45Mpa(25㎏f/C㎡)强度的拆模天数 普通硅酸盐水泥 火山灰或矿渣水泥 注:每24小时为一天

承重混凝土构件拆模时间表

结构类别 跨度2.5m 以下的板及装配钢筋混凝土构件 度2.5-8m的板梁的底模板 水泥种类 普通硅酸盐 火山灰或矿渣 普通硅酸盐 水泥标号 P0.32.5 P0.32.5以上 P0.32.5 P0.32.5以上 拆模需要的强度(按设计强度X%计) 日平均气温(℃) 5 10 15 20 25 30 混凝土达到X%强度的天数 12 22 24 36 8 14 16 22 7 10 12 16 6 8 10 14 5 7 9 11 4 6 8 9 50 50 70 70 火山灰或矿渣 6.2钢筋加工

6.2.1通信管道工程所用的钢筋品种、规格、型号均应符合设计规定。 6.2.2钢筋加工应符合下列各项规定:

钢筋表面应洁净,应清除钢筋的浮皮、锈蚀、油渍、漆污等; 钢筋应按设计图纸的规定下料,并按规定的形状进行加工; 1、 盘条钢筋在加工前应进行拉伸处理;

2、 加工钢筋时应检查其质量、凡有劈裂、缺损等伤痕的残段不得

9

【工程】通信管道 施工方案

的规定。2.5建筑材料2.5.1通信管道建材:(1)烧结砖或混凝土砌块。(2)砂(天然)。(3)石料(碎石、天然砾石)。通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖
推荐度: