临边与洞口作业安全防护(最新)
在高处作业中工作面的边沿没有围护设施或虽有围护设施, 但其 高度低于 0.8m 时,这类作业称为临边作业。如在沟、坑、槽、深基 础周边、楼层周边、梯段侧边、平台或阳台边、悬挑板、雨篷边、屋 面周边、井架与施工电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边等等, 都 称为临边工程。临边作业的重点:
(1) 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与悬挑平台、 周边、雨篷与挑檐周边, 无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔 周边等处都必须设置栏杆。专业监理工程师应对这些部位设置的护 栏、围挡进行定期检查,检查构造措施及防护能力是否满足要求。
(2) 对于首层高度超过 3.2m 的二层楼面周边,以及无外脚手架的 高度超过 3. 2m 的楼层周边,必须在外围设置水平安全网一道。
(3) 分层施工的楼梯口和梯段边必须安装临时护栏,顶层楼梯口 在没有安装正式防护栏杆前,必须设置临时防护栏杆。
(4) 井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须 设防护栏杆并在上面通道上空设置安全防护棚。双笼井架通道中间, 应予以分隔封闭。
(5) 对垂直运输的上料平台,应在两侧设防护栏杆,还应在平台 设安全防护门,其用料高度、锁紧均应符合要求。
(6) 临边防护栏杆的杆件规格及连接要求,应符合规范要求: 1) 若使用毛竹横杆,其小头直径不应小于 70mm ,栏杆柱子的 小
头直径不应小于 80mm ,应用不小于 16 号的镀锌钢丝绑扎牢固, 不应小于 3 圈,并无滑移;
2) 若采用木横杆,其上杆梢径不应小于 70mm ,下杆梢径不应 小于 60mm ;立柱的梢径不应小于 75mm ,先用钉子钉紧,再用 1 2 号镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固,无动摇;
3) 钢筋横杆上杆直径不应小于 16mm ,下杆直径不应小于 14m m ,栏杆直径不应小于 18mm ,采用焊接或镀锌钢丝绑扎固定;
4) 若采用钢管时,横杆及立柱管均采用①48 X3.5的管材,以扣 件或焊接固定;
5) 以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格, 以焊接固定。
(7) 临边防护栏杆应按下列要求进行:
1) 防护栏杆应由上、 下两道栏杆及栏杆柱组成, 上杆离地面高度 为1. 2m ,下杆离地面高度为0.5?0.6mm ,坡度大于1:2.2的屋面, 其栏杆高度为 1. 5m 并加挂安全网;当横杆长度大于 2m 时,要通 过设计计算或加设栏杆柱;
2) 在基坑四周固定栏杆柱时,可采用钢管打入地面 500?700m m 深;钢管离边口的距离不应小于 500mm ,当基坑周边采用板桩时, 钢管可打在板桩外侧;
3) 当在混凝土楼面、 屋面或墙面固定栏杆柱时, 可用预埋件与钢 管或钢筋焊牢;采用木栏杆时,可在预埋件上焊接 300mm长的」 50 X5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺柱与杆件拴牢;
4) 当在砖墙或砌块上固定栏杆时,可预先砌入规格相适应的①80 X6用弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后采用上面的方法固定;
5) 栏杆柱的固定及与横杆的连接形成的整体防护栏, 应能承受任 何方向的 1000N 的外力作用;当栏杆所处位置受力较大时,应经设 计或计算确定加大横杆截面及加密柱距;
6) 防护栏应自上而下使用密目网封闭, 或在栏杆下边设置固定的 高度不低于 180mm 的挡脚板; 接料平台两侧的平台, 应自上而下加 挂密目安全网;
7) 当临边的外侧近临街道时, 除防护栏杆外满挂安全网或采取其 他可靠措施做全封闭处理。
(8) 杆件的设计与计算。当临边防护栏的受力性能,不能满足实 际撞击和冲击力时 (1000N) ,施工单位应对栏杆杆件重新设计,并计 算出杆件的截面和立杆的间距, 将其纳入专项施工方案中, 上报项目 监理部审查后实施。
防护栏杆的计算应以作用杆件上的可变荷载 (施工活荷载) 中于 杆件中点的集中力简化为简支梁计算,其表达式为:
弯矩: M= pl/4 验算弯曲强度:M 式中M-上杆承受的弯矩最大值(N m); p- 上杆承受的集中荷载设计值 (N); l-上杆长度(m),计算中采用1 X103mm ;