本word文档可编辑修改
建筑给水排水工 程
一、填空题
_水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。
1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对
2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。
3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m。 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。
5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。
7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 二、名词解释 8 的作用是阻汽排水。 100kpa水头损失时 的流量值。 1、疏水器、特性流量:水流通过水表产生
2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 的水量穿过 38cm圆圈为止 的一段射流长度。
4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题
1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。
90%
(×)
(√)
2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 (√) 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。
关注我 实时更新 最新资料
(×)
√)
5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除(
本word文档可编辑修改
6、建筑消火栓系统能自动进行灭火并进行报警。(×)
7、建筑物 的自动喷洒灭火系统 的作用面积大小只与建筑物 的危险等级有关。 ( 8、室内排水管道均应设置伸顶通气管。 (√) 9、雨水内排水系统都宜按重力流排水系统设计。(×)
10、水泵接合器 的作用仅仅是向室内消火栓系统加压送水。(×)
√)
四、不定项选择题(多选少选均不得分,每题 2分,共 20分) A.用水高峰时段出现不足 B. 要求水压稳定 1.单设高位水箱 的给水方式中,适用 的条件:( ABC)D. 水量要求较大时 C.具备设置高位水箱 的条件
2.在室内确定合理 的供水方案中,应当全面分析该项工 程所涉及 的各项因素,是指: ( ABCD)
B. D. 环境因素
A.经济因素 技术因素 C.社会因素
10min 的室内消防用水总量,以供为救初期火灾之用,为避免水箱
容积过大,当室内消防用水量不超过 25L/s,经计算水箱消防容积超过 _______时,仍可用 _______;当室内消防用水量超过 3.按照我国建筑设计防火规范 的规定,消防水箱应储存 25L/s,经计算水箱消防容积超过 ________时,仍可用 __________.( A ) A.12 m ,12m ,18 m,18 m B.12 m ,18 m ,18 m ,12m C.18 m ,12 m ,18 m ,12m D. 18 m ,18 m ,12 m ,12m 4.存水弯 的作用是在其内形成一定高度 的水封,水封 的主要作用是( A ) A.阻止有毒有害气体或虫类进入室内 B.通气作用 C.加强排水能力 D. 意义不大 5.建筑内部排水定额有两种,主要是( AB) A.以每人每日为标准 B. 以卫生器具为标准 C.以地区生活习惯为标准 D.以建筑内卫生设备完善成度为标准 6.建筑内部给水管道系统水力计算 的目 的是合理经济地确定是( B) A.流量 B. 管径 C.流速 D.坡度 7.化粪池 的容积主要包括( CD )
A.标准容积 B.污水容积 C.有效容积 D.保护容积 8.屋面雨水排水系统中,内排水系统按接纳雨水斗 的数目分为(
关注我 实时更新 最新资料
AB)
本word文档可编辑修改
A.单斗排水系统 B.多斗排水系统 C.敞开内排水系统 D.密闭式内排水系统
9.A.集中热水供应系统热媒系统 B. 的主要组成是(热水供应系统 ABD C.吸气阀) D. 附件
10.自动喷水灭火系统ABC )
B. 的报警装置有(
D. 过滤器
五.问答题(每题A.水力警铃 压力开关 5分,共 C. 30水流指示器
分) 1、如何确定建筑内排水系统 的立管、横管 的管径?
答:排水立管管径根据最大排水能力或允许负荷卫生器具当量值。 (2.5分)
排水横管管径根据流量查水力计算表或允许负荷卫生器具当量值。 但必须满足充满度、流速、坡度、最小管径 的规定。(分)2、室内给水系统所需水压包括哪些?
答:H=H1+ H1+ H3+ H4(1分)
H ---H1---给水系统所需引入管起点至最不利点位置高度所需 的供水压力。
的静水压力。 (1分) H13---计算管路 的沿程与局部水头损失之和。(1分)
H ---H 4---管网最不利点所需水表 的水头损失。( 的流出水头。(1分)
1分) 3、一个完整 的建筑排水系统由哪几部分组成?
答:生器具和生产设备受水器;排水管道;通气管道;清通设备;提升设备;污水局部处理构筑物。 4答:湿式、干式、干湿两用、预作用自动喷水灭火系统。、闭式自动喷洒灭火系统管网 的类型有哪些?
5答:集中制备集中供应、分散制备分散供应、集中制备,管道输送供应。、开水 的供应方式有几种?
6答:热水供应系统、室内热水供应系统 的计算内容有设备选型计算、热媒管道计算、凝结水管管径确定、热水配水管道计算、热水回水管道计 的计算包括哪些内容?
算及循环水泵1.拟建 6 的确定。层住宅,层高
2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高
关注我 实时更新 最新资料
2.5
本word文档可编辑修改
为 -1.4m,所能提供 的最小压力为 180kPa,试选用合理 的给水方式,并绘出给水系统示意图。
解:因为该建筑为 6层住宅(属于民用建筑),层高 2.9m(不超过 3.5m),所以按照经验法估算该建筑所需水压为(自 H=120+(n- 2)×40 (n为建筑层数,≥ 室外地坪算起,即从标高为- 0.3m出算起): 3) =120+(6- 2)×40 =280kpa
180kpa-(1.4-0.3)×10=169kpa<280;故需要采用增压措施,
而市政管网所能提供得最小压力从室外地坪算起为
可以采用 的方法有:设水泵和水箱、单设水泵、分区给水、水池—水泵—水箱等给水方式,图如书所示。因为住宅用水不 均匀,最合适 的方式是设水泵与水箱 的给水方式。
2.图 2为某建筑 的生活,消防共用高位水箱,其中 V生活为生活调节水量, V消防
并纠正图中 的错误。
为消防贮备水量。试配齐水箱配管
关注我 实时更新 最新资料
本word文档可编辑修改
排 溢 进 生活 水 流 水 消防
管
管
管
出水管
泄水管
答:1、进水管:要装设阀门;管口应高于最高水位 0.1m;
2、出水管:生活出水管装设阀门;与进水管为同一条管道时,出水管上应装设止回阀;为保证消防水不被动用,其25 的虹吸破坏孔;消防出水管要装设止回阀;
3、溢流管:不准装设阀门;管口应高于最高水位 0.05m;出口应装设网罩;不得于排水系统 的管道直接连接;管径按正确如下图
关注我 实时更新 最新资料
出水管应在消防水位处开φ 最大流量确定,并宜比进水管大一级;