城镇污水处理厂工程可行性研究报告
一、总论 (一)项目提要
1、项目名称:婺源县城镇污水治理厂工程 2、项目占地面积:约60亩 3、项目投资总额:4685.9万元 4、项目筹建单位:婺源县环境保护局 5、联系人及电话:俞关健 6、工程建设地点:婺源县城南小港村 (二)编制依据 1、编制依据
(1)江西省城乡规划设计研究院编制的《婺源县城城市总体规划》(2002-2024);
(2)浙江省金华市规划设计院编制的《婺源县城控制性详细规划》(2000);
(3)江西省环球建筑设计院编制《婺源县源头路街景规划设计》。
(4)婺源县环保局提供的编制《婺源县城市污水处理厂工程可行性研究报告》的其它基础资料;
(5)《婺源县统计年鉴》。 2、编制目的
在城市总体规划指导下,通过充分调查研究,以及收集、分析资料的基础上,达到如下目的。
1 / 26
(1)论述建设城市污水处理工程的必要性和可行性。 (2)对污水处理厂厂址进行论证。
(3)对污水、污泥处理与处置工艺,工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。
(4)在以上论证的基础上提出推荐方案,并进行工程方案设计。 (5)根据投资估算,提出资金筹措方式及项目实施进度,通过以上研究工作,为项目决策提供科学依据。
(三)城市概况 1、城市规模
2001年底,婺源县城镇人口187922人,占总人口56.38%。农村人口145408人,占总人口43.6%,在总人口中,农业人口287588,非农业人口45742人,农业人口占总人口比重86.28%,人口密度113.09人/平方公里。
婺源县现行政区划20个乡镇,是国家首批无公害农产品和茶叶生产基地,省内重要的林业和旅游县,2002年国内生产总值达134846万元,其中:第一产业增加值1298万元,第二产业增加5563万元,第三产业增加值9613万元。
2、城市性质
是全县政治、经济、文化中心,以绿色加工产业为主导的省际边贸基地,以山水生态和徽文化为特色的旅游城市。
3、自然条件 地理位置:
2 / 26
(四)排水现状及存在的主要问题 1、城区排水现状
目前县城的排水体制为雨污合流制。排水管网主要集中在老城区,城北区部分地段有污水管,现有的排水管渠主要有水泥管、钢筋混凝土管及明沟加盖板等形式,污水未经处理直接排入星江河。
污水的排放受到地形坡度起伏限制,部分地段暂时无排水管道,造成排水困难,而且排水管敷设混乱,各单位分别各自敷设污水管,污水排入河流的排点较多。
2、城市排水规划
(1)规划指导思想及规划指标
健全和完善城区独立的雨水排放系统,随着旧城区的改造和道路拓宽,逐步将旧城区排水系统改造成雨污分流的排水系统,在现有建成区配套建设和完善雨水管道系统,在新开发区按分流制配套雨水管道,对中心城区排水能力不足的雨水管道和明沟进行调整和改造,使中心城区雨水管道的服务面积率达到90%以上。
雨水管网系统的规划应充分利用县城区内自然水库和流往县城区的河流水渠,利用自然地形,采用重力流的方式,将雨水就近排入水体。为防止城区内局部地区在暴雨期的渍水严重的情况,局部地区内利用污水泵站排除暴雨期内的城区积水。
(2)城市污水排放规划
①根据婺源县地区地势情况,自然地形条件各异特点,排水规划原则确定为“雨污分流,分区排水,污水集中处理;雨水分散排放,就近排河”。
3 / 26
②整顿中心城区现有排水渠混乱的状况。用排水管代替现有排水渠道,结合旧城改造,在现有排水渠道的基础上进行整顿,建立独立的雨水排放系统,建立雨污分流的城市排水体制,分流制不健全的地区应积极配套建设雨污水管道,旧城区原为合流制排水的地区要随着城市建设逐步改建为分流制。
③工业污水内部治理应与城市污水集中治理相结合。工业污水必须先作预处理达到排放标准后,方可排入城市污水管道系统,进入污水处理厂集中处理。
④城市污水量按给水80%计,则近期(2005年)城区污水量为26000m3/d,远期(2024年)城区污水量为67200 m3/d。
⑤2024年县城区污水管网规划采用树状结构,主要依据县城地形现状,用重力流的方式,使污水自流入污水处理厂,在局部地区使用提升泵站助排。
(五)项目建设的必要性 1、项目实施的意义和必要性
由于受到历史和客观的原因,并受地方经济发展水平的限制,中心城区城市基础设施建设欠帐较多,尤其是环境保护设施严重落后于城市的发展。至今城市排水设施尚不完善,目前还没有一座城市污水处理厂,部分地区排水管网年久失修,已不能满足城市排水要求。每天有大量的城市生活污水和工业废水未经处理直接排入星江河,不仅污染了水环境,威胁市民身体健康,而且也造成了河道淤积,局部水体恶化,对生态环境造成威胁,已成为市民反映强烈的一大热点问题。
2、治理目标
4 / 26
拟建污水处理厂尾水排放拟就近排入婺源县星江河下游,本可研建议该城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级标准的B标准,并依此进行处理工艺和工程方案的研究和设计。
二、污水水量、水质预测及工程规模的确定
合理地确定设计污水水量和污水水质,直接涉及工程的投资、运行费用和费用效益。不少城市由于市区污水管道未形成系统,缺乏长期积累的污水水质、水量资料,一般采取按规划面积、人口和工业发展的预测来推导污水量,并提出生活污水量、工业废水量和公建、商业污水量各占的比例,其不确定因素较多,因此提出的设计污水量往往偏大。对设计的污水水质,应该对现有实测的水质资料进行分析(包括工业废水正在限期达标排放的水质水量变化和管渠内地下水的渗入量)。
(一)污水量预测
城市污水量分为生活污水和工业废水两部分,生活污水量按相应的给水率90%计算(污水产率90%)。
(二)污水水质预测 1、污水性质
污水处理厂处理的污水主要为生活污水,包括居民排水、商业设施排水、公共设施排水、部分工业企业排水和其它排水。该污水水质主要以有机污染物为主,同时含有一定的氮、磷物质和石油类物质。
2、污水水质
表2-1 我国城市典型生活污水水质统计