目 录
1.工程概况.................................................................................................................. 2 2.编制依据.................................................................................................................. 2 3.临时用电平面布置(见附图) ................................................... 错误!未定义书签。
3.1 现场平面布置.................................................................................................. 2 3.2 配电线路走向布置.......................................................................................... 2 4.负载计算与复核...................................................................................................... 3
4.1总用电量的计算与复核.................................................................................... 3 4.2工地临时供电计算书........................................................................................ 3
4.2.1用电量计算.............................................................................................. 3 4.2. 2变压器容量计算: ................................................................................... 4 4.2. 3配电导线截面计算: ............................................................................... 4
5.安全用电技术要求.................................................................................................. 6
5.1外电线路的安全控制及防护............................................................................ 6 5.2 用电设备的接地与防雷.................................................................................. 7 5.3 配电房及配电箱设置要求.............................................................................. 9 5.4移动电具的安全使用........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全用电技术措施................................................................................................ 10 7.电工安全技术交底................................................................................................ 12 8.电气防火技术措施................................................................................................ 13 9.针对现场实际情况所采取的应对措施.................................. 错误!未定义书签。
10.1技术措施.......................................................................... 错误!未定义书签。 10.2管理措施.......................................................................... 错误!未定义书签。 10.3监督措施.......................................................................... 错误!未定义书签。 10.施工现场临时用电平面布置图............................................ 错误!未定义书签。
- 1 -
1.工程概况
本工程位于西二环路至北大桥沿河景观工程面积116公顷,西二环路西侧56公顷局部景观改造梳理及配套设施建设。 2.编制依据
(1) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—99 (2) 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46—88 3.1 现场平面布置
根据本工程的实际施工条件及各种施工机械设备的用电需求,现场的临时用电将按下列计划进行布置:
(1)设置总配电箱(总-1)一个,电源直接从变压站引入,(总-1)配
电箱设置在建筑物进口处;
(2)按照不同的区域和设备,(总-1)下面设置2只分配电箱:
分配电箱 分-1 分-2 位置 东区 西区 主要供电对象 (3)各电箱平面分布详见施工临时用电平面布置图。根据具体情况,
施工临时用电平面布置对施工组织设计的平面布置作了一些修改。施工临时用电平面布置只画出示意图。 3.2 配电线路走向布置
(1)变压站至总配电箱(总1)的电缆采用绝缘电缆,架空敷设。 (2)总1配电箱引至分-1、2分配电箱的电缆采用绝缘电缆,架空敷设。 (3)当电缆穿越施工场地内的主要路口时,必须穿套管敷设,并在套
管上回填黄沙及浇捣混凝土加固处理,做好警告标志。
2
4.负载计算与复核 4.1总用电量的计算与复核
(1)由业主提供的专供本工程施工用电的变压站设在施工现场的南面,
输出功率为100KVA。
(2)根据本工程施工的特点,确定主体结构施工阶段的用电量为最大。
施工用电按最大用电量配置。
(3)本工程用电量计算按主体结构施工阶段进行考虑,其他施工阶段
的用电量不作计算。
(4)将本工程最大用电量与业主提供的用电总功率进行复核。 4.2工地临时供电计算书 4.2.1用电量计算
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:
其中 P —— 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc —— 全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa —— 室内照明设备额定用电量之和; Pb —— 室外照明设备额定用电量之和; K1 —— 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;
3
K2 —— 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3 —— 室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有
本例计算中K1=0.75;
经过计算得到 P = 81.19kW。 4.2. 2变压器容量计算:
变压器容量计算公式如下:
其中 P0 —— 变压器容量(kVA); 1.05 —— 功率损失系数;
cos —— 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。 经过计算得到 P0 = 1.4×81.19 = 113.67kVA。 4.2. 3配电导线截面计算: 1.按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:
4
其中 Il —— 线路工作电流值(A);
Ul —— 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。 经过计算得到 Il = 2×113.67 = 227.33A。 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 —— 50.0mm BX型铜芯橡皮线 —— 50.0mm BV型铜芯塑料线 —— 70.0mm 2.按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:
其中 [e] —— 导线电压降(%),对工地临时网路取7%; P —— 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量; L —— 各段线路长度(m);
C —— 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;
5