好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范

Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006

主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准

《通信管道工程施工及验收规范》的公告

现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言

本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。

本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。

本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎 尹卫兵 顾荣生 目次

1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

3工程测量…………………………………………………(1l 4土方工程…………………………………………………(1 3 4.1挖掘沟坑………………………………………………(1 3 4.2回填土…………………………………………………(1 5 5模板、钢筋及混凝土、砂浆………………………………(1 7 5.1装拆模板………………………………………………(1 7 5.2钢筋加工………………………………………………(1 8 5.3混凝土浇筑……………………………………………(1 9 5.4水泥砂浆………………………………………………(2 o 6人(手)孔、通道建筑………………………………………(21 6.1一般规定………………………………………………(21 6.2人(手)孔、通道的地基与基础……………………………(21 6.3墙体……………………………………………………(2 2) 6.4人(手)孔上覆及通道沟盖板……………………………(2 4) 6.5口圈和井盖…………………………………………….f 2 5) 7铺设管道…………………………………………………(2 7) 7.1一般要求………………………………………………(2 7) 7.2地基……………………………………………………(2 8) 7.3基础……………………………………………………(2 8) 7.4水泥管道铺设……………………………………………(3 2)

7。5塑料管道铺设……………………………………………( 3 5) 7.6钢管铺设………………………………………………(3 9) 8工程验收…………………………………………………(4 0) 8.1随工验收………………………………………………(4 0) 8.2工程初验………………………………………………(4 2) 8.3工程终验………………………………………………(4 3) 附录A回弹仪测量混凝土的强度…………………………(4 5) 附录B水泥管块规格和多孔塑料管端面…………………(5 o) 附录C常用各种标号普通混凝土参考配比

及每立方米用料量………………………………(5 2)

附录D定型人孔及体积表…………………………………(5 5) 附录E土、石质分类………………………………………(5 8) 附录F工程验收项目和内容………………………………(5 9) 本规范用词说明………………………………………………(6 1) 附:条文说明…………………………………………………(6 3) 1总则

1.o.1为了适应现代化城市建设与信息发展的需要,保证信息通信管道与通道工程建设中的材料、施工和竣工验收指标达到设计要求,制定本规范。

1.o.2本规范是通信管道工程施工、监理、随工验收、竣工验收(包括初步验收和最终验收)、编制竣工文件等工作的技术依据。

1.o.3本规范适用于新建、扩建、改建通信管道工程的施工和验收。 1.0.4通信管道工程建设中必须选用符合国家有关技术标准的定型产品。未经国家有关产品质量监督检验机构检验合格的器材,不得在工程中使用。

1.0.5通信管道工程建设中应积极采用新工艺、新技术,以提高施工质量,降低工程造价。

1.0.6通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行;其竣工验收的内容和要求,应按本规范的规定执行。

随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容,凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。

1.0.7通信管道与通道的建设除执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2器材检验 2.1一般规定 2·1·1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量,应满足设计文件和技术规范的要求,并由施工单位会同建设单位或监理单位在使用之前组织进场检验,发现问题或不合格的器材应及时处理。 2·1·2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应作质量技术鉴定后处理;凡无出厂合格证明的器材,禁止在工程中使用,严禁使用质量不合格的器材。 2.1.3经过检验的器材,应作好检验记录。 2·1·4通信塑料管道器材进场后,存放、保管、消防、安全等应满足相关标准要求。 2.2水泥及水泥制品 2·2·1通信管道工程中使用水泥的品种、标号应符合设计要求;使用前注意水泥的出厂日期或证明,无产品出厂证明或无标记的,严禁在工程中使用;不得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。 2·2·2各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。水泥从出厂到使用的时间超过三个月或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使用与否或另行更换。 2·2.3通信管道工程,采用的水泥标号可为32.5号或42.5号。

水泥品种可为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。 2·2.4水泥在储存过程中应防止受潮,并应分批购置,按进货日期分别堆放,做到先入库先使用,避免压垛。 2.2.5水泥的性能应符合下列要求:

1水泥的初凝时问不得早于45min,终凝时间不得晚于12h。 2水泥容重可为1100~1300kg/m3。

2.2.6水泥预制品生产前,必须按水泥类别、标号及混凝土标号,做至少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要确定,其混凝土试块的规格应符合表2.2.6的要求。 表2.2.6混凝土试块规格(mm) 混凝土骨料最大料径 30以下 30以上 试块规格(长×宽×高) 100×100×l00 150×150×150 2.2.7水泥制品的规格应进行逐个检验。不同规格的水泥制品严禁混合堆放。

2.2.8通信管道用水泥技术指标应符合国家标准《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344-1999和《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999的要求。 2.3砂

2.3.1通信管道工程宜使用天然中砂,平均粒径为0.35~0.5mm。 2.3。2通信管道工程用砂应符合下列规定: 1砂中的轻物质,按重量计不得超过3%。

2砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%。 3砂中含泥量,按重量计不得超过5%。 4砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

2.3.3砂的容重,在松散状态下宜为1300~1500kg/m3,在密实状态下宜为1600 1700kg,/m3。 2.3.4通信管道用砂技术指标应符合国家标准《建筑用砂>)GB/T 14684-2001的要求。 2.4石子

2.4.1通信管道工程应采用人工碎石或天然砾石,不得使用风化石。

2.4.2通信管道工程宜使用5~32mm粒径的连续粒级石子,大小粒径石子良好搭配。 2.4.3通信管道工程用石料,应符合下列规定: 1石料中含泥量,按重量计不得超过2%。

2针状、片状石粒含量,按重量计不得超过20%。

3硫化物和硫酸盐含量,按重量计不得超过1%。 4石子中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。 2.4.4石子的容重,宜为1350~1600kg/m3。

2.4.5通信管道用石料技术指标应符合国家标准《建筑用卵石、碎石))GB/T 14685--2001的要求。 2.5砖

2.5.1通信管道工程人(手)孔及通道,用一等机制普通烧结砖。 2.5.2工程用砖应符合下列要求:

i砖的外形应完整,耐水性好。严禁使用耐水性差,遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖。 2通信管道工程用砖强度等级见表2.5.2。 表2.5.2普通烧结砖强度等级 强度等抗压强度平均值≥ 变异系数≤0.21 级 (MPa) 强度标准值≥(MPa) 20 15 20.0 15.0 14.0 10.0 抗折强度>0.21(MPa) 单块最小抗压强度值≥(MPa) 16.0 12.0 2.5.3通信管道用砖技术指标应符合国家标准《烧结普通砖》GB5101-2003的要求。 2.6砌块

2.6.1通信管道工程用于砖砌的混凝土砌块品种、标号均应符合设计规范规定,其外形应完整,耐水性能好。 2.6.2使用的}昆凝土砌块,其规格等应符合《通信管道人孔和管块组群图集》中各种砌块的要求。 2.6.3通信管道使用的砌块技术指标应符合国家标准《砌体结构设计规范}GB 50003-2001的要求。 2.7水

2.7.1通信管道工程宜使用自来水或洁净的天然水,并应符合下列要求: 1不得使用工业废污水和含有硫化物的泉水。 2水中不得含有油、酸、碱、糖类等物。 3海水不得作为钢筋混凝土用水。

4施工中如发现水质可疑,应取样送有关部门进行化验,鉴定后再确定可否使用。 2.7.2水的比重为1,容重为1000kg/m3。

2.7.3通信管道用水技术指标应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63-1989的要求。 2.8水泥管块

2.8.1水泥管块的质量应符合下列规定:

1管块的标称孔径允许最大正偏差不应大于0.5mm,负偏差不应大于1mm,管孔无形变。 2管块长度允许偏差不应大于±2mm,宽、高允许偏差不大nJn±5mm;三孔及以上的多孔管块,其各管孔中心相对位置,允许偏差不应大于0.5mm。

3干打水泥管块的实体重量不应低于表2.8.1的规定值。 混凝土管块应大于表2.8.1的规定值5%以上。 表2.8.1干打水泥管重量表 孔数(个)×孔径(mm) 标称 3×90 4×90 6×90 外形尺寸长×宽×高(mm) 重量(kg/根) 37 45 62 三孔管块 600×360×140 四孔管块 600×250X 250 六孔管块 600×360X 250 4管块的成品表面单位强度不应小于10.78MPa;如用管块整体试验,其破坏的单位强度不应低于表面单位强度的8%。

5水泥管块强度有问题应进行抽样试验。抽样的数量应以工程用管总量的3‰(或大分屯点数量的3‰)为基数,试验的管块

有90%达到标准即为合格;否则可再试3‰,其90%(数量)达到标准仍算合格;如试验数10%以上达不到标准,则全部管块表面强度应按不合格处理。

2.8.2水泥(含混凝土)管块表面强度可用回弹仪试验,试验方法。

2.8.3通信管道工程使用的水泥制品管块,必须脱出氢氧化钙物质(俗称“脱碱”),没有经过“脱碱”处理的管块,严禁在工程中使用。

2.8.4水泥管块的管身应完整,不缺棱短角,管孔的喇叭口必须圆滑,管孔内壁应光滑无凹凸起伏等缺陷,其摩擦系数不应大于0.8。管体表面的裂纹(指纵、横向)长度应小于50mm,超讨50mm的不宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20mm,外缘缺角的其边长小于50mm的,允许按要求修补后使用。 2.9塑料管及配件

2.9.1通信管道工程所用塑料管材有聚氯乙烯(PvCu)管和高密度聚乙烯(HDPE)管。其塑料管的型号及尺寸应符合设计规范要求。

2.9.2聚氯乙烯管的机械物理性能、环境要求、密封要求。

1聚氯乙烯(PVC-U)多孔管的机械物理新年、环境性能、密封性能应符合表2.9.2-1的技术要求。 表2.9.2-1聚氯乙烯(PVC-U)多孔管机械物理性能、环境性能、密封性能类别 序号 项目名称 拉伸屈服强度 抗压 抗压强度(用于栅格式管) 性能 管材刚度(用于蜂窝式管) 落锤冲击 坠落试验 静摩擦系数 维卡软化温度 纵向回缩率 连接密封性 技术要求 ≥30MPa P-F/S;P≥600kPa P-F/(gxY·L);P。≥2000kPa 取10根试样试验后至少应有9根不破裂 试样试验后应无破损或裂纹 ≤0.35 ≥79℃ ≤5% 在室温下加压至50kPa、24h试验后,无渗漏 机械物理性1 能 2 扁平试验(用于栅格管、蜂窝管) 垂直方向加压至截面高度75%卸荷,无破裂 3 4 5 环境性能 密封性能 6 7 8 注:P为抗压强度(KPa);P。为管材刚度(KPa);F为试样所受的负载(kN);s为试样受力接触面积(mz);L为试样长度(m);AY为试样载面高度竖直方向的5%的变形量(m)。 2聚氯乙烯(PVC—U)单孔管的物理及机械性能应符合表 2.9.2-2的技术要求。

表2.9.2-2聚氯乙烯(evc-u)单孔管的物理及机械性能 序号 指标名称 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

比重 腐蚀度 (在盐酸及硝酸中泡渍5h) (在硫酸及氢氧化钠中泡渍5h) 60+2℃液压(允许应力130kgf/cm2) 20+2℃液压(允许应力350kgf/cm2) 140℃情况下尺沿长度方向 寸变化率 径向 线膨胀系数 .抗拉强度(20℃时) 拉弯强度(20℃时) 抗压强度(20℃时) 抗剪强度(20℃时) 冲击、韧性(无缺口)(20℃时) 单位 指标 g/cm 1.4~1.6 g/cm ≤±2.0 % % 1/℃ MPa MPa MPa MPa MPa ≤±1.5 保持1h,不破裂,不渗漏 保持1h,不破裂,不渗漏 ≤±4.0 ≤±2.5 无裂缝和破裂现象 6×10-5~8×10-5 39.227~58.84 78.453~117.68 68.647~156.906 39.227以上 11.768~17.652 扁平实验(压至外径的i/z)外径≤200mm按此标准

0hpoh3qz984ddq3430jm4g4gh0kze500yfs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享