2.7702?0.25?0.8?验算刚度取N?2.42400250?2.216KN/m,

按三等跨连续梁计算,计算简图如下:

q=3.728(2.216)KN/m

800 800 800 Ф48×3钢管截面性质

抗压强度fc?205N/mm2;抗剪强度fv?120N/mm2;弹性模量E=210000N/mm2;

钢管截面惯性矩:I?钢管抵抗矩: W?强度验算:

?64(d4?d14)???64(484?424)?107831mm4

?4493mm3

?(d4?d14)32d?(484?424)3248弯矩系数:均布荷载0.100(系数取值依据《建筑施工手册》第一册,下同) 最大弯矩:M?KMql2?0.100?3.728?0.82?0.238592KN?M 最大正应力:σ?M238592??53.1Mpa?205Mpa,满足要求 W4493剪力系数:均布荷载0.600

最大剪力:V?Kvql?0.600?3.728?0.8?1000?1789.44N 最大剪应力: τ?刚度验算: 挠度系数:0.677

Kql40.677?2.216?8004l??0.27mm?[?]??3.2mm 最大挠度:ω?5100EI100?2.1?10?1078312503V3?1789.44??6.33Mpa?120Mpa,满足要求 222A2???(24?21)挠度符合要求。

水平钢管的最大间距控制在800以内,同时立杆间距也为800。 板厚100mm钢管立杆稳定性验算

计算时按不利原则考虑,钢管间距按0.8×0.8m布置,平均每根钢管承受面积0.64m2

每根钢管承受的荷载为:N=0.64×4.03×1000=2579.2N 采用Φ48厚3的钢管,A=424mm2 钢管回转半径为:i?d2+d21?4482+422?16mm 4中间布置双向水平撑,钢管净高为2.7m,底部200mm处设一道扫地杆,双向拉杆间距为1500,分别设于高0.2,1.7m处,按强度计算,钢管的受压压力:

?==NA2579.2=6.08Mpa?205Mpa 424立杆与水平钢管之间用十字扣件连接,视为两端铰接,按力学计算要求,计算长度的系数为1.0,考虑到现场支设时钢管垂直度、扣件紧固程度等不利因素,计算长度系数取为1.5。

按稳定性计算钢管的受压压力为:

l1500长细比:??k?1.5??141,查表得:??0.344(JGJ130-2001《建筑施工扣件

i16式钢管脚手架安全技术规范》附录C)

??N2579.2??17.68Mpa?f?205Mpa ?A0.344?424立杆按0.8×0.8m方格布置,纵横拉杆间距1500时,钢管稳定符合要求。 板厚100mm扣件配置

水平钢管一般通过定托将力传递给竖向钢管,如果水平钢管是通过直角扣件与竖向钢管连接,每个直角扣件的容许荷载为8000N按80%计为6400N,每根立杆所受集中力为2579.2N,因此每个水平钢管与立杆的交叉点用一个扣件能够承担荷载。 5.6梁模板计算 5.6.1梁模板配模

框架梁底模使用915×1830多层板,梁底格栅及梁侧压骨均采用50×70木方,钢管支撑。

根据设计图纸,本工程梁标准层以250*600为主要截面,最大为250*900,地下室顶板主梁500*1000。

梁模板构造体系如下图:

梁高600以下模板剖面图

600以上梁模板剖面图梁底模板用料参考表

梁高b×h(mm) ≤250×600 小楞断面 50×70木方 小楞间距 250mm 钢管断面 Φ48钢管 钢管间距 600

立杆间距 600×1000 梁高600以上 50×70木方 125mm Φ48钢管 600 600×500 侧模板用料参考表

梁高b×h(mm) ≤250×600 小楞断面 50×70木方 小楞间距 250mm 266mm 钢管断面 Φ48钢管 Φ48钢管 钢管间距 600 600 立杆间距 600×1000 600×1000 梁高600以上 50×70木方 5.6.2梁高600mm荷载设计值计算

① 模板及其支架自重:1.2×(0.3+0.25)×0.9×0.6=0.3564kN/m; ② 新浇筑砼自重:1.2×24×0.9×0.6=15.552kN/m2; ③ 钢筋自重:1.2×1.5×0.9×0.6=0.972kN/m2;

5振捣砼时产生的荷载: ○

2

对水平面模板产生的荷载1.4×2.0×0.9=2.52kN/m2 对垂直面模板产生的荷载1.4×4.0×0.9=5.04kN/m2

6新浇筑砼对模板侧面的压力: ○

采用插入式振动棒时,新浇筑的砼作用于模板的最大侧压力,按下列二式计算,取二式中的较小值:

F?0.22?ct0?1?2V1/2

F??CH (公式来源:《建筑施工手册》第四版第二册8-6-2-1)

F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) 式中

t0?c—混凝土的重力密度,取为24KN/m3

—混凝土初凝时间,按200/(T+15)计算,T为混凝土温度取为10℃

V—混凝土浇筑速度,取为2m/h

H—混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的总高度,取为0.5m ?1—外加剂影响系数,掺加缓凝外加剂,取为1.2

?2—混凝土坍落度影响系数,泵送砼坍落度大于110,取为1.15

由公式一计算的侧压力标准值

200

F’=0.22×24× ×1.2×1.15×21/2=82.44KN/m2;

10+15由公式二计算的侧压力标准值F’’=24×0.5=12KN/m2。 取其较小值,F值为12KN/m2。 设计值为1.2×12×0.9=12.96KN/m2。 5.6.3梁高600mm荷载组合及计算 1、 计算承载能力 计算梁底模时:

2

5=0.3564+15.552+0.972+2.52=19.4004KN/m; ①+②+③+○

计算梁侧模时:

5+○6=5.04+12.96=18KN/m; ○

2

2、 验算刚度 计算梁底模时:

①+②+③=0.3564+15.552+0.972=16.8804KN/m2; 计算梁侧模时:

6=12.96KN/m; ○

2

梁高600mm胶合板模板验算

模板采用15厚915×1830胶合板,取1m板带,将模板视为单跨梁和双跨梁进行验算。 模板采用胶合板,材料性质为

2323?14.84N/mm2;顺纹抗剪fv??14.84N/mm2;1.551.55;

弹性模量E?7500?0.9?6750N/mm2顺纹抗压fc?bh21000?152??37500mm3 模板截面惯性矩:W?66bh31000?153??281250mm4 模板抵抗矩:I?1212底模计算:

q ?19.4004KN/m,验算刚度时取16.8804KN/m

计算简图如下:

综合住宅楼剪力墙结构住宅工程施工组织设计方案

2.7702?0.25?0.8?验算刚度取N?2.42400250?2.216KN/m,按三等跨连续梁计算,计算简图如下:q=3.728(2.216)KN/m800800800Ф48×3钢管截面性质抗压强度fc?205N/mm2;抗剪强度fv?120N/mm2;弹性模量E=210000N/mm2;钢管截