③ 钢筋自重:1.2×1.1×0.9×0.25=0.297kN/m2; ④ 施工人员及施工设备荷载

计算模板及直接支承模板的小楞时,对均布荷载取1.4×2.5×0.9=3.15kN/m2;另以集中荷载1.4×2.5×0.9=3.15kN进行检验。比较两者的弯矩值,取其较大者采用。 计算直接支承小楞结构构件时,均布活荷载1.4×1.5×0.9=1.89kN/m2。 计算支架立柱及其他支承结构构件时,均布活荷载1.4×1.0×0.9=1.26kN/m2。 5.5.3板厚250mm荷载组合计算 1、 计算承载能力

计算模板及直接支承模板的小楞时:

①+②+③+④=0.1485+6.48+0.297+3.15=10.0755KN/m2; 另用6.9255KN/m的集中荷载加3.15kN的集中荷载及检验。 计算直接支承小楞结构构件时:

①+②+③+④=0.1485+6. 48+0.297+1.89=8.8155KN/m2;

2、 验算刚度时只取恒载,为①+②+③=0.1485+6. 48+0.297=6.9255KN/m2。 板厚250mm胶合板模板验算

模板采用15厚915×1830木胶合板,取1m宽的板带为计算单元,根据一般施工经验,板下楞木初定间距200,将模板视为三等跨连续梁进行验算。

1m宽板带均布荷载为10.0755KN/m及6.9255KN/m和3.15kN的集中荷载组合; 验算刚度时取6.9255KN/m 计算简图如下:

q=10.0755(6.9255)KN/m

2

200 200 200 P=3.15KN

q=6.9255KN/m 200 200 200 顺纹抗压fc?14.84N/mm2;顺纹抗剪fv?14.84N/mm2;弹性模量E?6750N/mm2;

bh21000?152模板截面惯性矩:W???37500mm3

66bh31000?153模板抵抗矩:I???281250mm4

1212强度验算:

弯矩系数:均布荷载0.100(系数取值依据《建筑施工手册》第一册,下同) 集中荷载0.175

按照均布荷载为10.0755KN/m计算最大弯矩:

最大弯矩:M?KMql2?0.100?10.0755?0.22?0.040302KN?M 按照均布荷载为6.9255KN/m和3.15kN的集中荷载组合计算最大弯矩: 最大弯矩:

M?KM1ql2?KM2Pl?0.100?6.9255?0.22?0.175?3.15?0.2?0.137952KN?M

取大值计算最大正应力, 最大正应力:σ?M137952??3.68Mpa?14.84Mpa,满足要求 W37500剪力系数:均布荷载0.600;集中荷载0.650 按照均布荷载为10.0755KN/m计算最大剪力: 最大剪力:V?Kvql?0.600?10.0755?0.2?1.20906KN

按照均布荷载为6.9255KN/m和3.15kN的集中荷载组合计算最大剪力: 最大剪力:V?Kv1ql?Kv2P?0.600?6.9255?0.2?0.650?3.15?2.87856KN 取大值计算最大剪应力, 最大剪应力:τ?刚度验算: 挠度系数:0.677

Kql40.677?6.9255?2004l??0.03mm?[?]??0.8mm 最大挠度:ω?100EI100?6750?2812502503V3?2878.56??0.288Mpa?14.84Mpa,满足要求 2bh2?1000?15挠度符合要求。

板厚250mm木方小楞支撑确定

板下楞木尺寸使用50×70方木,间距最大取为200mm; 计算强度取均布荷载:q?10.0755?0.2?2.0151KNm

均布荷载q?6.9255?0.2?1.3851KNm和集中荷载3.15kN组合

验算刚度取q?6.9255?0.2?1.3851KNm 受力简图如图示,计算时假定为三等跨连续梁:

q=2.0151(1.3851)KN/m

L L L P=3.15KN

q=1.3651KN/m L L L 顺纹抗压fc?12N/mm2;顺纹抗剪fv?2.5N/mm2;弹性模量E=10000N/mm2;

bh350?703木方截面惯性矩:I???1429166mm4

1212bh250?702??40833mm3 木方抵抗矩:W?66最大弯矩系数:KM?0.101 根据强度确定水平钢管支撑间距:

弯矩系数:均布荷载0.100,集中荷载0.175。

根据正应力公式

σ?MW确定最大正应力所能承受最大弯矩为:

M?fc?W?12?40833?489996N?mm

2M?KqlM根据公式

确定楞木下方钢管最大间距为l?M489996??1559mm。 KMq0.100?2.0151用均布荷载q?6.9255?0.2?1.3851KNm和集中荷载3.15kN组合验算: 最大弯矩:

M?KM1ql2?KM2Pl?0.100?1.3851?1.5592?0.175?3.15?1.559?1.196043KN?M

最大正应力:σ?M1196043??29.29Mpa?12Mpa,不满足要求 W40833楞木下方钢管间距取500mm,(最多700)

M?KM1ql2?KM2Pl?0.100?1.3851?0.52?0.175?3.15?0.5?0.310245KN?M

最大正应力:σ?剪力验算:

M310245??7.59Mpa?12Mpa,满足要求 W40833剪力系数:均布荷载0.600;集中荷载0.650。 按照均布荷载为2.0151KN/m计算最大剪力:

最大剪力:V?Kvql?0.600?2.0151?0.5?0.60453KN

按照均布荷载为1.3851KN/m和3.15kN的集中荷载组合计算最大剪力: 最大剪力:V?Kv1ql?Kv2P?0.600?1.3851?0.5?0.650?3.15?2.46303KN 取大值计算最大剪应力, 最大剪应力:τ?刚度验算:

最大挠度系数:0.677

Kql40.677?1.3851?5004l??0.04mm?[?]?2mm 最大挠度:ω?100EI100?10000?14291662503V3?2463.03??1.06Mpa?2.5Mpa,满足要求 2bh2?50?70钢管间距500时,木方强度刚度满足要求。 板厚250mm水平钢管支撑验算

木方搁置在钢管上的位置并不确定,根据最不利原则,取木方均在跨内布置为计算模板,立管间距也取500,即水平钢管的跨度为500,按三等跨连续梁计算,将跨上部集中力简化为均布荷载计算:

8.8155?0.2?0.5?N?1.51500200?4.40775KN/m,

1500200?3.46275KN/m,

6.9255?0.2?0.5?验算刚度取N?1.5按三等跨连续梁计算,计算简图如下:

q=4.40775(3.46275)KN/

m 500 500 500 Ф48×3钢管截面性质

抗压强度fc?205N/mm2;抗剪强度fv?120N/mm2;弹性模量E=210000N/mm2;

钢管截面惯性矩:

I??64(d4?d14)??64(484?424)?107831mm4

钢管抵抗矩: 强度验算:

W??(d4?d14)32d??(484?424)3248?4493mm3

弯矩系数:均布荷载0.100(系数取值依据《建筑施工手册》第一册,下同) 最大弯矩:M?KMql2?0.100?4.40775?0.52?0.110194KN?M 最大正应力:σ?M110194??24.49Mpa?205Mpa,满足要求 W4493剪力系数:均布荷载0.600

最大剪力:V?Kvql?0.600?4.40775?0.5?1.322325KN 最大剪应力: τ?刚度验算: 挠度系数:0.677

Kql40.677?3.46275?5004l??0.06mm?[?]??2mm 最大挠度:ω?5100EI100?2.1?10?1078312503V3?1322.325??4.67Mpa?120Mpa,满足要求 222A2???(24?21)挠度符合要求。