1 2 3 4 5 6 7 8 10 十字卡 转卡 钢垫片 钢管 U托 穿墙螺栓 钢管 木方 木工板 ф48 ф48 ф48 ф12 50×70 1830×915×15 各种机具用量

个 个 个 m 个 根 m m3 m2 32000 1000 10000 102600 20000 40000 60000 1140 12000 名 称 平 刨 电焊机 圆盘锯 无齿锯 砂轮机 手电锯 2、其它辅助材料: 嵌缝材料:密封条

脱模剂:油性脱模剂、水性脱模剂 4.4主要材料材质的物理性能 名称 钢管 规格 A(mm2) I(mm4) 单 位 台 台 台 台 台 台 数 量 1 1 1 1 1 15 W(mm3) E(N/mm2) fc(N/mm2) fv(N/mm2) 48×3 424 107831 4493 210000 205 120 木方 胶合50×70 1830× 915× / 1429166 40833 10000 12 1.5 15000 281250 37500 6750 14.84 14.84 板 15 注:胶合板按1m宽板带计算,钢管及木方材性参数依据《建筑施工手册》第一册第二章“常用结构计算”,胶合板材性参数依据JG/T156-2004《竹胶合板模板》中关于胶合板模板质量的要求,按合格品取值。

5、模板计算

5.1荷载及荷载组合 5.1.1荷载标准值 ① 模板及其支架自重

平板的模板及小楞自重 G11=0.3kN/m3 平板的模板钢管架自重 G12=0.25kN/m3 楼板模板自重 G13=0.5kN/m3 楼板模板及其支架自重 G14=0.75kN/m3 ② 新浇筑砼自重 G2 =24kN/m3 ③ 钢筋自重

楼板 G31=1.1kN/m3 梁 G32=1.5kN/m3 ④ 施工人员及施工设备荷载

计算模板及直接支承模板的小楞时,对均布荷载取q41=2.5kN/m2;另以集中荷载F41=2.5kN进行检验。比较两者的弯矩值,取其较大者采用。 计算直接支承小楞结构构件时,均布活荷载q42=1.5kN/m2。 计算支架立柱及其他支承结构构件时,均布活荷载q43=1.0kN/m2。 ⑤ 振捣砼时产生的荷载:

对水平面模板产生的荷载 q51=2.0kN/m2 对垂直面模板产生的荷载 q52=4.0kN/m2

⑥ 新浇筑砼对模板侧面的压力:

采用插入式振动棒时,新浇筑的砼作用于模板的最大侧压力,按下列二式计算,取二式中的较小值:

F?0.22?ct0?1?2V1/2

F??CH (公式来源:《建筑施工手册》第四版第二册8-6-2-1)

F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) 式中

t0?c—混凝土的重力密度,取为24KN/m3

—混凝土初凝时间,按200/(T+15)计算,T为混凝土温度取为15℃

V—混凝土浇筑速度,取为2m/h

H—混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的总高度,取为3.95m ?1—外加剂影响系数,掺加缓凝外加剂,取为1.2

?2—混凝土坍落度影响系数,泵送砼坍落度大于110,取为1.15

由公式一计算的侧压力标准值

F’=0.22×24×6.67×1.2×1.15×21/2=68.72KN/m2; 由公式二计算的侧压力标准值F’’=24×3.95=94.8KN/m2。 取其较小值,F值为68.72KN/m2。

⑦ 倾倒砼时对垂直面模板产生的水平荷载,本工程采用泵送砼 q7=2.0KN/m2

5.1.2荷载设计值分项系数

模板及其支架的荷载设计值=荷载标准值*荷载分项系数 项次 1 2 3 4 5 荷载类别 模板及支架自重 新浇筑砼自重 钢筋自重 施工人员及施工设备荷载 振捣砼时产生的荷载 分项系数γi 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 6 7 5.1.3荷载折减系数

新浇筑砼对模板侧面的压力 倾倒砼时产生的荷载 1.2 1.4 当进行木模板及其支架的设计时,当木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以0.9系数予以折减。 5.2荷载组合标准

组 合 荷 载 模 板 类 型 计算承载力 平板模板及支架 梁模板的底板及支架 梁、柱(边长≤300mm)、墙(厚≤100mm)的侧面模板 基础、柱(边长>300mm),墙(厚度>100mm)的侧面模板 5.3基础模板计算 5.3.1基础模板配模

本工程为梁筏基础,筏板厚300,基础梁为750×1300。 基础梁模板采用吊模,钢管支撑体系,见下图。

1+○2+○3+○4 ○1+○2+○3+○5 ○5+○6 ○6+○7 ○验算刚度 1+○2+○3 ○1+○2+○3 ○6 ○6 ○扣件胶合板50*70木方48钢管12撑铁对拉螺杆48钢管扣件12定位筋胶合板50*70木方基础木模支设体系图

初步拟定基础梁模板尺寸 项目 基础梁吊模 小楞断面 50×70木方 小楞间距 200mm 竖档断面 Φ48钢管 竖档间距 500 对拉螺杆间距 450×500 5.3.2荷载设计值计算

2

5振捣砼时产生的荷载:对垂直面模板产生的荷载1.4×4.0×0.9=5.04kN/m ○

6新浇筑砼对模板侧面的压力: ○

采用插入式振动棒时,新浇筑的砼作用于模板的最大侧压力,按下列二式计算,取二式中的较小值:

F?0.22?ct0?1?2V1/2

F??CH (公式来源:《建筑施工手册》第四版第二册8-6-2-1)

式中

F—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2)

t0?c—混凝土的重力密度,取为24KN/m3

—混凝土初凝时间,按200/(T+15)计算,T为混凝土温度取为15℃

V—混凝土浇筑速度,取为2m/h