冀东水泥丰润有限责任公司管理体系文件 文件名称 安全生产事故现场处置方案 编号 版本/状态 页码 A/O 共10页 第22页 3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

事故最早发现者迅速报告班组长或在第一时间向调度室(6760、公司应急电话025-57406628)报告,并采取一切办法切断事故源,如关闭总阀、切断总电源等。在不同情况下,报警和应急处理先后顺序可适当调整,以事故不扩大或不产生次生灾害为准则。

调度室接到报警后,应迅速通知有关部门,查明事故部位或者发现可能导致更大风险的因素,根据《安全生产事故综合应急救援预案》的响应级别, 下达应急处理的指令,同时发出报警,通知“指挥部”成员 和各救援队伍到位。

3.2现场应急处置措施 3.2.1 火灾和爆炸

3.2.2.1火灾和爆炸处置程序

1)所有员工应熟悉报警程序,发现事故征兆,如电源线产生火花,某个部位有烟气,异味等。现场第一发现人员应立即报告调度室(值长)按报警器报警,现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。

1)接到报警后,现场指挥人员通知各救援小组(其它岗位)快速集结,投入灭火行动。

2)调度室人员接报后,立即根据情况作出操作指令,决定运行方式,一切控制以控制灾害、不扩大灾害为准。

3)调度室人员向公安消防机构报火警,及向有关部门报告,派人到门口接应消防车辆,并随时与救援处置领导小组联系。事故发现者可越级报警。

冀东水泥丰润有限责任公司管理体系文件 文件名称 安全生产事故现场处置方案 编号 版本/状态 页码 A/O 共11页 第22页 4)各灭火小组在消防人员到达事故现场之前,应继续根据不同类型的火灾,采取不同的灭火方法,加强冷却,撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。 3.2.2.2电气设备着火处置措施

1)电线、电气设施着火,应首先切断供电线路及电气设备电源。 2)电气设备着火,灭火人员应充分利用现有的消防设施,装备器材投入灭火战斗。

3)及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

4)着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火 组进行扑灭电气火灾。

5)公安消防队到达后,协同配合公安消防队灭火抢险。 3.2.2.3 油罐发生火灾时

使用和储存用品的油罐发生火灾时,在迅速灭火的同时,应根据火势情况,对油罐进行处理:

1)火势不大,局部燃烧,此时可对燃烧部位进行灭火,同时对油罐和建筑物用水进行冷却,以防火势扩大使油罐受热膨胀,发生意外。 2)如火势扩大,在灭火的同时,要迅速将其他物质转移到安全地带。 3)当火焰包围油罐,抢救人员应戴好防护器具,处在上风向,对油罐直接喷水冷却,以防止罐内气体受热压力急剧上升而发生爆炸,同时对已泄漏的油品进行封堵。

3.2.2.4对现场抢救受伤人员的处置

1)被救人员衣服着火时,可就地翻滚,用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去,不可硬行撕拉,伤处用消毒纱布或干净

冀东水泥丰润有限责任公司管理体系文件 文件名称 安全生产事故现场处置方案 编号 版本/状态 页码 A/O 共12页 第22页 棉布覆盖,并立即送往医院救治。

2)对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸,心跳的变化,必要时进行心脏复苏。 3)对有骨折出血的伤员,应作相应的包扎,固定处理,搬运伤员时,以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

4)以最快的运输方式将伤员送往附近医院进行抢救救治。

5)抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时,应及时拨打急救中心电话(120),由医务人员进行现场抢救伤员的工作,并派人接应急救车辆。 3.2.2.5灭火结束

灭火结束后,注意保护好现场,积极配合有关部门的调查处理工作,并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后,经有关部门同意,立即组织人员进行现场清理,尽快恢复生产经营活动。 3.2.2.6注意事项

A 扑救电气设备着火时,灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套等措施加强自我保护。

B 着火燃烧后的气体按照有毒气体进行防护,应佩戴防毒面具或空气呼吸器进行抢险。

C 管道着火,以切断可燃物质来源为主要方法,在密闭空间内灭火时,尤其注意先切断来源,后灭火。

D应通知引导各部位人员尽快疏散,尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中,要用湿毛巾掩鼻,低头弯腰逃离火场。

E 参与抢险的人员经过灭火训练和灭火器具的使用训练,处理突出问题,以专业人员优先的原则。

冀东水泥丰润有限责任公司管理体系文件 文件名称 安全生产事故现场处置方案 编号 版本/状态 页码 A/O 共13页 第22页 E 疏散时,班长以上管理人员做好指挥,协调,切忌混乱,踩踏造成伤害,查找人员彻底,防止遗漏。

F 应急救援结束后,除恢复生产外,对使用和破坏的防护器材、安全设施尽快恢复使用。

G 参照的灭火原则:“先控制、后消灭”;“先救人、后灭火”;“先重点、后一般”。 3.2.2触电

3.2.2.1低压触电事故脱离电源方法 ①立即拉掉开关、拔出插销,切断电源。

②如电源开关距离太远,用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。 ③用木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断流经人体的电流。

④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具,拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.2.2.2高压触电事故脱离电源方法 ①立即通知有关部门停电。

②戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。 ③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作,断开电源。

3.2.2.3 现场急救

(1)当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速采取对症救护。 (2)触电者伤势不重,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

冀东水泥丰润有限责任公司管理体系文件 文件名称 安全生产事故现场处置方案 编号 版本/状态 页码 A/O 共14页 第22页 (3)触电者失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不要围人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。同时,要速请医生救治或送往医院。

(4)触电者呼吸困难、稀少,或发生痉挛,应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

(5)如果触电者伤势严重,呼吸及心脏停止,应立即施行人工呼吸和胸外挤压,并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中,不能终止急救。 3.2.2.4注意事项

A 救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作,以防自己触电。

B 防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,电要注意触电者倒下的方向,注意防摔。

C 如事故发生在夜间,应迅速解决临时照明,以利于抢救,并避免扩大事故。

D 参与抢险的必须穿戴绝缘靴和绝缘手套,只是辅助手段,应尽量避免带电作业。

E 有高压接地的可能时,尽量疏散无关人员到安全距离。 F 非电气作业人员禁止参加电气作业抢险和电气区域的作业。 3.2.3灼烫

3.2.3.1 灼烫伤急救就是采用各种有效的措施灭火,使伤员尽快脱离污染源,尽量缩短烧伤时间。