好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

旁路代主变开关运行时保护配置对系统安全的影响

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

因变压器阻抗比旁路开关CT至变压器套管CT间的引线阻抗大的多,作为变压器电源侧按上述方法整定可以保证故障发生时旁路保护的灵敏性和选择性。而且旁路零序、距离Ⅰ、Ⅱ段保护不存在越级危险,也不影响电网原定值的配合,加上旁路保护的微机化,使保护定值现场更改十分方便,运行人员完全可以自己进行更改。

3.2选取有专用线圈的旁路开关CT

假使选取的旁路开关CT有一组能满足变压器差动保护运行特性要求的专用线圈,只要将该专用线圈接成差动保护需要的三角形(晶体管保护)即可解决上述问题(套管CT差动线圈短接退出),是一种可行的方案。 740)this.width=740\图2差动保护CT公共回路

3.3采用新型的微机主变保护装置

近来一种新型的主变微机保护推出——无论变压器一次绕组接线组别如何配置,统一将用于变压器差动保护的CT接成星型(角度差,通过微机保护内部处理)。那么只要旁路开关有一组CT线圈能够满足主变差动保护的使用要求,就可以解决旁路代主变运行时的保护盲区问题,不仅简化了接线,甚至倒闸操作过程 中都无须退出变压器差动保护(如图2),这一要求只要旁路CT设计选型时注意即可实现。其操作方法为:

(1)201开关正常运行时:1SD引接,2SD短接(1SD、2SD均为双投双层端子);

(2)241开关代201开关运行:24 1开关对旁母充电正常后断开,引接2SD,合上241开关,断开201开关,短接1SD;

(3)201开关倒回本开关运行,241开关停电:引接1SD,合上201开关,断开241开关,短接2SD。

3.2选取有专用线圈的旁路开关CT假使选取的旁
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0hnik9fh279uewu2s0h44x67j2pwcn01e6t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享