电力公司电力电缆、输电线路允许载流量暂行规定

为统一电力电缆、输电线路安全电流,保证系统安全、稳定运行,根据《电力电缆运行规程》、《电力系统电气设备选择与实用计算》,制定本规定。

一、电缆长期允许载流量及其校正系数

直接埋入地下时(25℃),土壤热阻系数为80℃ 厘米/瓦 单位(A) 导体截面 10kV 纸绝缘 115 135 165 185 200 230 35kV 交联聚乙烯绝 135 165 185 210 230 250 (m㎡) 纸绝缘 交联聚乙烯绝 50 70 95 120 150 185 240 130 150 185 215 235 275 325 150 185 215 245 270 325 375 注:1、表中数据为铝芯电缆载流量;

2、铜芯电缆载流量为表中对应数值乘以1.3系数; 3、本表为单根电缆容量。

- 1 -

在空气中(25℃),长期允许载流量

单位(A)

导体截 面 (m㎡) 50 70 95 120 150 185 240 300 120 145 180 205 235 270 320 10kV 纸绝缘 交联聚乙烯绝 145 180 205 235 270 320 110 135 165 180 200 230 135 165 180 200 230 纸绝缘 35kV 交联聚乙烯绝 注:1、表中数据为铝芯电缆载流量;

2、铜芯电缆载流量为表中数值乘以1.3系数; 3、本表为单根电缆容量。

另外:因300 m㎡电缆规程中无要求,经咨询制造厂家,暂按企业标准考虑,待有新国标后执行国标或新规程。

10KV 300*3铜电缆 直埋:567A,空气中:671A。 10KV300*3铝电缆 直埋:481A,空气中:527A。 35KV300*3铜电缆 直埋:550A,空气中:740A。 35KV300*3铝电缆 直埋:439A,空气中:586A。

- 2 -

35KV240*3铜电缆 直埋: 495 A,空气中:650 A。 35KV240*3铝电缆 直埋:460 A,空气中:512 A。 二、铝绞线允许载流量表

单位:(A)

导线截面 (平方毫米) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 导 线 型 号 LJ Ω/km 2.17 1.35 1.00 0.70 0.48 0.36 0.29 0.23 0.19 0.14 0.116 0.087 LGJ Ω/km 2.04 1.38 0.85 0.65 0.46 0.33 0.27 0.21 0.17 0.132 0.107 0.08 LGJQ Ω/km 0.21 0.17 0.13 0.108 0.08 LGJJ Ω/km 0.21 0.17 0.13 0.106 0.079 允许载流量 105 135 170 215 265 325 375 440 500 610 680 820 允许载流量 105 130 175 210 265 330 380 445 510 610 690 835 允许载流量 445 505 605 690 825 允许载流量 450 515 610 705 850 注:1.LJ-铝绞线,LGJ-钢芯铝绞线,LGJQ-轻型钢芯铝绞线,LGJJ-加

- 3 -

强型钢芯铝绞线。

2.表为最高允许温度+70℃的允许载流量。 3.表引自《电力系统电气设备选择与实用计算》。 三、目前运行输电线路安全载流电流:

单位(A)

电压等序号 级 线路名称 赵天一线 赵天二线 徐天三线 徐天四线 雷小一线 龙小一线 雷龙二线 秦徐二线 秦徐三线 秦徐四线 戴小线 小徐一线 小徐二线 徐李一线 徐李二线 导线型号 2*LGJ-400/35 2*LGJ-240 2*LGJ-400/35 LGJQ-400 2*LGJ-400/35 LGJQ-400 2*LGJ-400/35 2*LGJ-240 2*LGJ-240 2*LGJ-240 2*LGJ-240 2*LGJQ-300 导线载流量(A) 950 645 645 950 950 950 950 1060 1060 1290 1060 950 1290 630 630 1 220kV 2 220kV 3 220kV 4 220kV 5 220kV 6 220kV 7 220kV 8 220kV 9 220kV 10 220kV 11 220kV 12 220kV 13 220kV 14 220kV 15 220kV 2*LGJQ-400 2*LGJQ-300 2*LGJQ-400 2*LGJQ-300 2*LGJ-240 2*LGJQ-400 LGJ-400/35 LGJ-400/35 LGJQ-400 LGJQ-400 - 4 -

16 220kV 17 220kV 18 220kV 19 220kV 20 220kV 21 220kV 22 220kV 23 220kV 24 220kV 1 110kV 2 110kV 3 110kV 4 110kV 5 110kV 6 110kV 7 110kV 8 110kV 9 110kV 10 110kV 11 110kV 12 110kV 徐李三线 李五一线 李五二线 秦王线 戴王线 天平一线 天平二线 秦李五线 秦李六线 五南线 五南二线 五铁一线 五铁二线 五周一线 李北线 徐北线 上徐线 铁徐一线 铁徐二线 徐白一线 徐白二线 2*LGJ-400/35 2*LGJQ-400 LGJ-400/35 LGJ-400/35 2*LGJQ-300 2*LGJ-300 2*LGJ-400/35 2*LGJ-400/35 2*LGJ-400/35 2*LGJ-400/35 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJQ-300 LGJ-150 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJ-240 LGJQ-400 LGJQ-400 2*LGJ-300 LGJ-185 LGJ-150 LGJ-150 1260 630 630 1060 1080 1260 1260 1260 1260 390 470 470 470 540 335 335 470 335 470 470 470 - 5 -

电力公司电力电缆、输电线路允许载流量暂行规定

电力公司电力电缆、输电线路允许载流量暂行规定为统一电力电缆、输电线路安全电流,保证系统安全、稳定运行,根据《电力电缆运行规程》、《电力系统电气设备选择与实用计算》,制定本规定。一、电缆长期允许载流量及其校正系数直接埋入地下时(25℃),土壤热阻系数为80
推荐度: