好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

脱硝烟道制作安装作业指导书 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图号 名称 规格 安装位置 重量 组合方式 安装方式 分段重量 吊装幅起重量 负荷率 度 62t 50.00% J0501-14 直管段(炉1101234612;L=19600 右侧) 炉前侧用履带吊直接吊装至就位位置,一端用12#支架固定,一端一段重31t 28m 按炉前后放置于11#支架上;炉后侧用履带P-S2轴线之间,约60.5t 方向分成吊直接吊装至就位位置,一端用2标高31m~40m 一、二段 个20t链条葫芦接钩临挂在38m平台梁下方,另一端放置于10#支架二段重30.5t 28m 62t 49.19% J0501-14 J0501-15 J0501-15 J0501-16 上 前部用履带吊直接吊装至就位位置,一端用12#支架固定,一端用一段重20t 46m 2个10t链条葫芦接钩临挂在38m平台梁下方;中部用履带吊直接按炉前后吊装至就位位置,一端放置于11#直管段(炉P-S2轴线之间,1101234612;L=19600 约60.5t 方向一、支架上,一端用2个10t链条葫芦二段重20.5t 46m 左侧) 标高31m~40m 二、三段 接钩临挂在38m平台梁下方;后部用履带吊直接吊装至就位位置,一端用2个20t链条葫芦接钩临挂在38m平台梁下方,另一端放置于三段重20t 46m 10#支架上 用400t履带吊从吊装存放区域起吊,吊起至P~1轴线之间标高直管段(炉N-P轴线之间,标1101234612 约25t 组成整件 30m,放置于临时轨道上,用卷扬25t 29m 右侧) 高30m~36m 机从炉后拖至就位标高下方,用4个20t链条葫芦接钩就位。 用400t履带吊从吊装存放区域起按炉前后吊,吊起至P~1轴线之间标高一段重12t 48m 直管段(炉N-P轴线之间,标1101234612 约25t 方向分成30m,放置于临时轨道上,用卷扬左侧) 高30m~36m 一、二段 机从炉后拖至就位标高下方,用4二段重13t 48m 个10t链条葫芦接钩就位。 用400t履带吊从吊装存放区域起变径段(炉M-N轴线之间,标1101234623/1446434623 约10t 组成整件 吊,吊起至P~1轴线之间标高10t 29m 右侧) 高30m~36m 30m,放置于临时轨道上,用卷扬23t 86.96% 23t 89.13% 23t 86.96% 56t 44.64% 21t 21t 57.14% 61.90% 56t 17.86% 9

图号 名称 规格 安装位置 重量 组合方式 安装方式 分段重量 吊装幅起重量 负荷率 度 J0501-16 变径段(炉M-N轴线之间,标1101234623/1446434623 约10t 左侧) 高30m~36m J0501-17 94°等径弯管(炉右1446435473 侧) M-N轴线之间,标约27t 高29m~36m 机从炉后拖至就位标高下方,用4个10t链条葫芦接钩就位。 用400t履带吊从吊装存放区域起吊,吊起至P~1轴线之间标高组成整件 30m,放置于临时轨道上,用卷扬10t 机从炉后拖至就位标高下方,用4个10t链条葫芦接钩就位。 用400t履带吊从吊装存放区域起吊,吊起至P~1轴线之间标高30m,放置于临时轨道上,用卷扬组成整件 27t 机从炉后拖至就位标高上方,一端支撑于15#支架上,一端支撑于30m平台上 48m 21t 47.62% 29m 56t 48.21% J0501-17 94°等径弯管(炉左1446435473 侧) M-N轴线之间,标高29m~36m 用400t履带吊从吊装存放区域起吊,吊起至P~1轴线之间标高一段重13t 按炉左右30m,放置于临时轨道上,用卷扬约27t 方向分成机从炉后拖至就位标高上方,一一、二段 端支撑于15#支架上,一端支撑于二段重14t 30m平台上 50m 20t 65.00% 41m 26t 53.85%

10

6.2.4烟道支吊架安装

6.2.4.1支吊架安装应平整、牢固,并与管道接触良好;支吊架间距应符合设计要求,安装中严禁支吊架超载,确保人身和设备安全。支吊架调整后,锁紧螺母应锁紧,防止松动。

6.2.4.2安装固定支吊架时,应保证支吊架正向均匀受力,不得偏斜,负荷分配合理。固定支架的底座应在垂直、水平面找正再加垫铁(尺寸大的用型钢),垫实后点焊,在支架底座下面点焊数量一般不得少于4点。

6.2.4.3安装弹簧吊架时,应使吊架稍微向管段膨胀伸长的反方向倾斜,吊架(承力横担)位移量为管段在该处膨胀量的一半。弹簧吊架铭牌应安置在显眼位置,刻度表完好,齐全。整定销严禁用割炬吹割,恒力弹簧的整销拔出后应放置在失效孔内,卡齿条拆除后应反扣在恒力弹簧上,严禁丢掉或任意吊挂。弹簧吊架的配件应齐全、牢固,拉杆无弯曲,吊耳方向正确。

6.2.4.4安装滑动支架时,滑动面和管道支托的接触面应平整,相互接触面积不得小于设计面积75%(在焊接下固定座中应予以注意)。滑动支架能膨胀自如,位置符合设计要求。

6.2.4.5导向支架安装时应确保方向正确,导向块平整。 6.2.5非金属补偿器安装

6.2.5.1非金属补偿器一般为散件到货现场组装,组装时必须严格按照厂家技术指导要求进行,组装完成后,复核安装尺寸、密封面、胶接接头等,在符合图纸和厂家技术要求后,调整好预拉量,再进行现场安装。

6.2.5.2安装时应在补偿器四个角点和每面中间位置加装临时限位装置,防止吊装时变形损坏。

6.2.6烟道的清扫与验收

6.2.6.1烟道在安装时,烟道里难免留有的焊渣和杂物,在封闭人孔门前必须对烟道进行仔细的清扫。首先烟道里要有足够的照明,进入烟道作业时必须设专人在人孔门监护,如感觉不适立即退出烟道,必要时可装排气扇。

6.2.6.2安装完成一部分后及时申请验收,以便发现问题能够及时处理。烟道安装结束后,管道安装的中心线纵横位置偏差应不大于30mm,标高误差为±20mm,测量基准以锅炉钢架为准。组件长度偏差≤2‰长度,且≤10 mm,组件弯曲度≤2‰长度,

11

且≤10 mm。管道内外干净,疤痕应打磨光滑。管道接口对接时,错口必须控制在1mm以下,不同管段上的直焊缝应错开至少100mm,对口焊缝距最近的支吊架边缘应不小于75mm。支吊架在管路方向找平外,垂直方向应须使用水平尺找正,且必须在两方面予以保证,拉杆中间接头不得弯曲。管道设备和法兰、吊架螺栓孔,应采用机械加工,不得随意用火焰切割。切割的部件一律进行打磨。支吊架调整后,紧锁螺母纹伸出长度一致,保证工艺美观,检修方便。吊杆严禁错用、混用、串用。螺纹部分应完好,无损伤,且刷防锈油,丝口超出螺帽长度一致,尽量控制在3-5个丝扣内,按规定带紧锁螺帽。 6.3专项技术措施

7 质量控制及质量验收

7.1质量控制标准

7.1.1质量验收应优先以厂家图纸、说明书等技术文件为准,厂家技术要求不详的,参照规范、验标标准的有关规定执行。 7.1.2施工质量检验及评定标准

烟道制作 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009表6.3.2.6和表6.3.2.7

烟道安装 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009表6.3.2.8 7.2中间控制见证点设置

组合、安装焊缝渗油试验 现场见证点(W) 7.3中间工序交接点设置 无

7.4工艺纪律及质量保证措施

7.4.1管道及附属设备必须经过检查验收,主要构件无裂纹、气孔、严重锈蚀、损伤,验收合格后方可安装使用。所有部件按图纸设计要求进行安装,管道安装横平竖直,工艺美观大方。

7.4.2所有材料均应符合设计,安装过程均应按规定执行,否则应有设计变更手续。 7.4.3烟道的组合件应有适当的刚度,必要时应作临时加固。 7.4.4管道对口间隙均匀,端头气割表面修理平整。

12

7.4.5管道组合及安装焊口要求作渗油试验。

8 安全、文明施工及环境管理要求和措施

8.1认真遵守《电力建设安全工作规程2火力发电厂部分》DL5009.1—2002的有关规定。

8.2吊装工机具及电动工具在使用前必须仔细检查是否完好,符合要求后方可使用。 8.3脚手架搭设是否符合规范由施工班组长和安全监察员验收签证。 8.4施工场所应有充足的夜间照明和消防设施。

8.5链条葫芦、起重用钢丝绳等起重工具不得超负荷使用。 8.6施工区域应保持清洁,电、火焊皮带走向合理。

8.7施工完毕后应及时对施工现场进行清理,垃圾、废料及时清除,施工用材料及小型零部件应定置摆放。

8.8严禁擅自移动或拆除安装设施和标识。

8.9严格按照安全施工程序组织施工,积极消除事故隐患。 8.10严格遵守项目部有关文明施工措施的各项规定。

13

脱硝烟道制作安装作业指导书 - 图文 

图号名称规格安装位置重量组合方式安装方式分段重量吊装幅起重量负荷率度62t50.00%J0501-14直管段(炉1101234612;L=19600右侧)炉前侧用履带吊直接吊装至就位位置,一端用12#支架固定,一端一段重31t28m按炉前后放置于11#支架上;炉后侧用履带P-S2轴线之间,约60.5t方向分成吊直接吊装至就位位置,一端用2