混凝土面层施工的同时,在坡顶及坡脚采取必要的敞、排水措施。 即坡顶做散水面,坡脚挖排水沟。对已施工的混凝土做防冻养护。

2.8 土钉墙施工要点

2.8.1 土钉支护按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷

混凝土以前,不进行下一层深度的开挖。

2.8.2 当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动。基坑边壁采用小

型机具或铲锹进行削坡,保证边坡平整并符合设计规定的坡度。

2.8.3 为防止基坑边坡的裸露土体发生坍陷,对于易塌的土体可采取以下措施:

(1)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; (2)在作业面上先构筑钢筋网喷射混凝土面层,而后进行钻孔并设置土钉;

(3)在水平方向上分小段间隔开挖:

(4)先将作业深度上的边壁做成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; (5)在开挖前,沿开挖面垂直击入钢筋或钢管,或注浆加固土体。

2.8.4 土钉支护是在排除地下水的条件下进行施工,采取恰当的排水措施包括地表排水,支护内部排水,以及基坑排水,避免土体处于饱和状态并减轻作用于面层上的静水压力。 2.8.5 基坑四周支护范围内的地表进行修整,构筑排水沟和水泥砂浆或混凝土面层,防止地

表降水向地下渗透。

2.8.6 土钉成孔前,按设计要求定出孔位并作出标记和编号。孔位的允许偏差不大于l50mm,钻孔的倾角误差不大于3°,孔径允许偏差5~20mm,孔深允许偏差为-50~

200mm。

2.8.7 成孔过程中做好成孔记录,按土钉编号逐一记录取出的土体特征、成孔质量、事故处

理等,以便及时修改土钉的设计参数。

2.8.7 钻孔后进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即处理,成孔后及时

安设土钉钢筋并注浆。

2.8.8 土钉钢筋置入前,设置定位支架,保证钢筋处于钻孔的中心部位,支架沿钉长的间距

为2m。

2.8.8 土钉钢筋置入后,采用重力方法注浆填孔。重力注浆以满孔为止,在初凝前补浆1~

2 次。

2.8.9 向孔内注入浆体的充盈系数大于1.O。

2.8.10 注浆用水泥砂浆的水灰比不超过0.4~0.45,浆体搅拌均匀并立即使用。 2.8.11 砂浆强度用70mm×70mm×70mm 立方试件经标准养护后测定,每批至少

留3 组(每组3 块)试件:给出3 天和28 天强度。

2.8.14 土钉端部通过其他形式的焊接件与面层相连,事先对焊接强度作出检验。

2.8.15 在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚度要

求。

2.8.16 钢筋网片绑扎而成,网格允许偏差.-10~+10mm,钢筋网铺设时每边的搭接长

度应不小于一个网格边长。

2.8.17 喷射混凝土配合比通过试验确定,粗骨料最大粒径不大于12mm,水灰比不宜大

于0.45。

2.8.18 喷射混凝土的喷射顺序为自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.80~1.50m

范围内,射流方向垂直指向喷射面,防止在钢筋背面出现空隙。

2.8.19 为保证施工时的喷射混凝土厚度达至规定值,可在边壁面上垂直打入短的钢筋段作为标志。在继续进行下步喷射混凝土作业时,仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松敞

碎屑,并喷水使之潮湿。

2.8.20 喷射混凝土强度采用边长100mm 立方试块进行测定,每批至少留取3 组(每组

3 块)试件。 2.9 土钉墙设计

图1 计算参数及简图

图 2 计算参数及简图 2.9.1 土钉墙计算结果

技术参数表2

土坡高度 11.7 坡角(°) 土钉倾角(°) 地表荷载Pq(kPa) 由支护土体自重引起的侧压力最大值Pm(kPa) 土钉垂直间距Sv(m) 土钉水平间距Sh(m) 平均黏聚力(kPa) 平均内磨擦角(°) 土钉墙稳定安全系数(1.2~1.4) 土钉钢筋的直径(mm) 钢筋抗拉强度标准值(MPa) 土钉的孔径(m) 土钉与土体之间的界面粘结强度 80 15 O 11.60 1.2 1.4 20.6 14.5 1.25 22 310 O.13 34.7 土的平均重度r(kN/m3) 17.8 无外荷时土钉所受的最大拉力N(kN) 土钉之抗拉强度算 72.36 满足要求 2.9.2 计算土钉长度及配筋 计算土钉长度及配筋表3

第一排 第二排 第三排 第四排 第五排 第六排 第七排 第八排 第九排 第i层土钉距 坑底的10.5 距离 (m) 第i层土钉处土压力系数 0.41 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.3 8.1 6.9 5.7 4.5 3.3 2.1 0.9 土钉所受拉力(N) 第i层土钉长度不小于 I/H 根数 土钉钢筋的直20 径 土钉之抗拉强 度验算 满足要满足要满足要满足要满足 求 求 求 求 要求 满足 要求 满足 要求 满足 要求 满足 要求 20 20 20 25 25 25 25 25 i0.66 1 0.84 1 0.88 1 0.83 1 1.04 1 0.99 1 0.94 1 0.89 1 0.84 1 7.75 9.78 10.31 9.75 10.12 11.53 10.91 10.36 9.77 k29.68 59.37 72.36 72.36 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 外荷信息 表4 外荷外荷距坑作用深度-外荷引起的侧压力(kPa) 33.55 地层岩性表5

层号 l 厚度 重度 1.5 17 黏聚 (kPa) 边(m) (m) 40.00 2.OO 1.00 内摩 粘结强度 22.5 30 58.8 50 90 O 力 25.5 lO 15 70 0 擦角 15 2l 2 2.8 16.8 47.04 25 3 7.5 18.3 137.25 2l 157.5 12 30 0 总深11.8 度 平均17.8 20.6 14.5 34.7 f^(按厚度加权) 稳定性验算表6

Ka = O.5991475 上钉墙平均重度r 士钉墙厚度B(m) 规范第8.2.4条 17.8 Ea 1439.56 10 Ft Eax KH 抗滑动稳定性验算 1041.77 729.09 1.43 1.87 Mw M0 KQ 抗倾覆验12546.28 2843.43 算 4.41 2.12

图3 土钉墙正立面图