下面是plc控制私服的具体应用 3、PI C控制原理及控制模型
本例采用了西门子s7.200系列CPU226作为主控制器。它是s7.200系列中的高档PLC,本机自带24个数字输人口、l6个数字输出口及两个RS-422/485串行通讯口,最多可扩展7个应用模块 j。实际项目中,通过扩展EM231模拟量输入模块来采集电压信号,输入的模拟信号可在0~10V±5V、0~20mA等多种信号输入方式中选择。最终,PLC根据输入电压信号的大小控制脉冲发送周期的长短,从而达到控制伺服电机速度的目的。 3.1 高速数字脉冲输出
西门子s7.200系列AC/DC/DC(交流供电,直流I/O)类型PLC上集成了两个高速脉冲输出口,两个高速脉冲输出口分别
通过Qo.0、Qo.1两个输出端子输出,输出时可选择PWM(脉宽调制)和PIO(脉冲串)方式。PIO方式每次只能发出固定脉冲, 脉冲开始发送后直到发送完毕才能开始新的脉冲串;PWM方式相对灵活,在脉冲发送期间可随时改变脉冲周期及宽度,其中脉冲周期可以选择微秒级或毫秒级。 3.2 PID功能特性
该系列PLC可以通过PID回路指令来进行PID运算,在一个程序中最多可以用8条PID指令,既最多可同时实现8个PID
控制算法。在实际程序设计中,可用STEP 7-Micro/Win 32中的PID向导程序来完成一个闭环控制过程的PID算法,从而提高 程序设计效率。 3.3 控制模型
控制模型方框图如下图所示,其中Uset为极间电压给定值(此时产气状态最佳),Uf为极间电压采样值,Vout为伺服电机
运转速度。通过对电弧电压采样值与弧间电压给定值的比较并经过PLC的PID调节回路控制,可以得出用于控制伺服电机旋
转的脉冲发送周期T,从而使伺服电机的送棒速度不停的得到调整,这样就达到了控制两极间距的目的。保证了两极间距的
相对稳定,也就保证了极间电压的稳定性。
PID调节控制原理框图 根据极间距对极间电压的影响,可以设定PLC的PID调节回路调整策略如下: Uset—uf<0,T 减小; Uset—uf>0,T增大。
通过上述控制方法,能够比较精确的实现对UF的控制。
4、程序设计
以下应用程序是经过简化的,没有涉及异常情况。其设计以本文前面所述方法及原理为依据,并给出了详尽的程序注释 。 4.1 主程序 NErW0RK 1 ① IJD SM0.1
//SM0.1=1仅第一次扫描有效 ② MOVW +0,VW450 //PID中断计数器初始化 ③ MOVB 100,SMB34
//设置定时中断时间间隔为lOOms ④ ATCH INT— PWM — PID ,10 //设定中断,启动PID执行 ⑤ ENI //开中断 4.2 中断程序 ① NETWORK 1 LD SM0.0
//SM0.0=1每个扫描周期都有效 I CW V VW450
//调用中断程序次数加1 ② NETWORK 2 LDW > = VW450. + 10 //检查是否应进行PID计算 M0VW +0,VW450
//如果如此,清计数器并继续 N0T JMP 0
//否则,转人中断程序结尾 ③ NETWORK 3
//计算并装载PID PV(过程变量) ID SM0.0 RPS
XORW VW464,VW464 //清除工作区域 M0VW ArW0.VW466 //读取模拟数值 A V466.7
M0VW 16#FFFF.VW464
//检查符号位,若为负则扩展符号 LRD
DTR VD464.VD396
//将其转化成实数并装载人PV
LPP
/R 32000.0,VD396
//正常化至0.0至1.0之间的数值 ④ NETWORK 4 ID SM0.0
MOVR VIM00,VIM00 //VIM00为设定值 ⑤
⑥ NETWORK 6 ID SM0.0 PID VB396,0 //进行PID计算 ⑦ NETWORK 7 LD SM0.0
M0vR VD404.VD464 //装载PID输出至工作区 +R VD400,VD464 *R 1000.0. VIM64 //缩放数值
TRUNC VD464,VD464 //将数值转化成整数 MOVW VW 466.VW 1000 //VW1000为PLC输出脉冲周期 ⑧ NETWORK 8
//伺服电机右反转控制(PWM) //SMW68/78 lIFO周期值 //SMW70/80 PWM脉冲宽度 //SMD72/82 lIFO脉冲计数值 LD SM0.0
MOVB 16# D3.SMB77 //输出脉冲周期为500微秒 MOVW VW 1000,SMW 78 MOVW VW 1000.VW1 1 18 /I +2.VWl118
MOVW VW 1118.SMW 80 PIS 1
⑨ NETWORK 9 LBL 0
本例给出了利用西门子PLC的高速脉冲输出及PID控制功能,实现对数字式交流伺服电机进行控制的原理及相应编程方法。此控制方法已成功用于水燃气生产控制系统中,效果良好
基于1756-M08SE模块的多轴交流伺服控制系统(二轴) 由于开发程序较大,这里我们只给出伺服的点动,正反向,等的控制!先介绍如下:
总体概述:罗克韦尔伺服传动习惯于用EQU(等于指令)比较数字量输入模块0号位输入次数的奇偶次数来分别控制伺服环的闭合和断开。其中MSO指令用于直接激活伺服驱动器并且使能与物理伺服轴相
关的已组态伺服环。触发MSO指令后,指定轴进入伺服控制状态。当轴处于移动状态时,执行该指令无效。如果这时触发了该指令,MSO指令会产生一个“Axis in Motion”的故障。MSF指令用于直接立即关断伺服驱动器输出,并且禁止物理伺服轴的伺服环。这会使轴处于准备状态。该指令可以禁止任意正在执行的其他运动规划。且若需要直接用手来移动轴时,可以用该指令关断伺服操作。
要成功执行以上两条运动状态指令,有个必要的前提,即目标轴必须组态为伺服轴,如果该条件不满足,该指令会产生错误。
建立坐标也是主程序中一个非常重要的环节。无论是在工业现场或者是其它地方的运动控制系统中,基本上都须要建立一个坐标系。若不建立一个坐标系,虽然可以用增量式的控制方式来实现一些简单的控制,但是这样的方式不能实现对实际位置的反馈等操作,而且控制方式复杂。所以在成熟合理的控制系统中建立坐标系是必不可少的一个环节。坐标系的建立可以使控制变得很方便,且可实现对系统当前所在位置的实时反馈等功能。
本次设计所控制的轴为以罗克韦尔公司型号为Y-1002-2-H00AA的电动驱动的两根丝杆。丝杆长330mm,每个螺距为5mm,其实物如图1所示。(伺服轴)
系统的架构如下图:
系统的实现: 在硬件上一个完整的伺服系统由控制器、通信网络、驱动器、电动机、执行机构及检测装置组成。其中控制器相当于人的大脑,用来分析各种输入信号(命令和反馈等);通信网络相当于人的神经系统,如SERCOS接口、DeviceNet接口等;而驱动器则像是肌肉所起的作用一样,用于将控制信号进行功率放大,以驱动电动机;电动机相当于手,而人手中的生产工具则是伺服系统的中执行机构(如滚珠丝杆等,将电动机的旋转运动转化为直线运动)。在以上两章系统分析和设计中阐述了系统各个部分的功
能和特点,而要实现本次设计的功能的硬件连接如图4.1所示。
最常用指令介绍:本次设计中利用MAJ和MAS指令来实现手动程序的编写。在程序中MAJ(Motion Axis Jog)指令用于点动伺服轴。点动轴的轮廓可设置为按照S形曲线平滑达到设定速度,也可按照梯形曲线达到设定速度,同时该指令可将任何当前轴的运动转换为单纯的点动运动。轴在点动运行过程中,可以使用MAS指令停止该轴,或触发另一个MAJ指令。MAS(Motion Axis Stop)指令用于停止指定物理轴的任意运动,而无需禁止其伺服环(如果伺服环闭合)。对于任何被控制的轴运动均可使用该指令以设定的减速度进行停止,其可选用的停止方式有点动停止方式、齿轮停止等。 程序设计如下: