XXX信息机房存在的安全隐患

及解决方案

XXX信息机房是全馆业务自动化及网络服务的核心,对XXX日常工作的开展具有非常重要的作用。为了有效消除XXX信息机房安全隐患,做到防患于未然,杜绝一切事故的发生,结合我馆的实际,现对信息机房进行安全隐患排查,具体情况如下:

一、机房环境方面

目前XXX信息机房有一台是机房专用高精密空调,机房日常开启精密空调,机房外操作间有一台办公空调备用。由于机房设备的增加,且空调已经运行24800余小时,一旦精密空调出现故障,目前备用空调无法有效降温,在2016年4月20日、2017年5月1日出现两次因室外温度过高,空调压缩机未启动而使信息机房高精密空调上温度显示达到39度,温度太高,影响电路的稳定性、可靠性,影响机房设备的寿命,严重时造成配件短路,造成元器件的击穿,从而导致灾难性损伤,甚至高温高压引发火灾。因此为保障信息机房设备的可靠性、安全性,保障网络的平稳运行以及数据存储安全,急需对我馆信息机房高精密空调评估其健康情况,进行维护保养,必要时更换一台新的机房专用高精密空调。若条件允许最好进行冗余设置,增加一台机房专用高精密空调。

二、网络安全方面

目前XXX拥有核心交换机一台,核心交换机是一端与服务器相连,另外与各楼层交换机相连,确保服务器与各工作站之间网络数据连接稳定、可靠,核心交换机是整个网络的中心枢纽,一旦出现故障,整个网络将会瘫痪,导致XXX业务中断。为了避免故障发生提高网络稳定性、可靠性,且现有核心交换机已使用3年有余,建议采取冗余设计,增加一台核心交换机。

三、消防安全方面。

消防安全方面中心机房采用七氟丙烷灭火无管网系统,因该系统布设三年,现显示钢瓶内药剂已完全失效,为了保证机房消防系统保持正常运行,现急需对钢瓶内七氟丙烷气体进行更换。

另外机房内缺少消防安全监控远程报警设施,该设施具有当机房内出现温度过高、压力过高、出现明火时机房会通过网络、短信、微信等形式等发出警报,以便及时及时解决问题,另外信息机房未通过消防验收。

信息机房存在的安全隐患及解决方案

XXX信息机房存在的安全隐患及解决方案XXX信息机房是全馆业务自动化及网络服务的核心,对XXX日常工作的开展具有非常重要的作用。为了有效消除XXX信息机房安全隐患,做到防患于未然,杜绝一切事故的发生,结合我馆的实际,现对信息机房进行安全隐患排查,具体情况如下:一、机房环境方面目前XXX信息机房有一台是机房专用高精密