龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
电力用户用电信息采集系统采集成功率分析及对策
作者:徐凌逊
来源:《电力与能源系统学报·上旬刊》2024年第02期
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
摘要近年来,电网自动化在电力改革以及人们生活中逐渐扮演不可或缺的角色。在电力系统中,用電信息采集系统凭借着自身的优势,得到了众多电力用户的喜爱和认可,并在电力企业中得到了广泛的运用。同时,在用电信息采集系统的使用中,存在一些问题影响用电信息采集系统的成功率。因为用电信息采集系统采集成功率与电力用户在日常生活中的用电息息相关,所以本文将针对影响用电信息采集系统采集成功率的因素,提出具体的提升措施。 关键词 用电信息采集系统,采集成功率,提升措施
The analysis and countermeasure of the success rate of collection in power consumer information acquisition system Xu Lingxun
(Nanjing Power Supply Company, Nanjing 210019,China)
Abstract; In recent years,power grid automation in power reform and people's lives plays an indispensable role gradually. In the power system,the electric information acquisition system relies on its own advantages and gets the love and approval of many power users,and it has been widely used in electric power enterprises. At the same time, in the use of the power information acquisition system, there are some problems affecting the success rate of the power information acquisition system. Because the collection success rate of electricity information collection system is closely related to the electricity consumption of users in daily life,this paper will put forward specific
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
measures to improve the success rate of the acquisition of power information acquisition system aimed at factors affecting the success rate.
Keywords; Electrical information acquisition system; Acquisition success rate; Influence factor; Promotion measures 引言
目前,节能减排、绿色能源、可持续发展已成为各国关注的焦点,也是电力行业实现转型发展的核心驱动力,智能电网的理念逐渐萌发形成,用电领域也开始积极倡导智能用电,用电信息采集系统作为智能用电的重要支撑系统,它将智能电能表、智能开关、智能家居等设备作为系统的底层基础设施,为电网与用户的双向互动提供网络支撑,采集客户端实时用电信息,实现电网与用户的双向互动。用电信息采集与监控技术实现了电力企业营销抄表、核算、收费模式的重大变革,大幅度提高了计量装置在线监测和故障处理的技术水平,有力支撑了“集抄集收”和防窃电业务的开展。影响采集成功率的原因各不相同,基本涵盖了常见故障,具有典型性,本文将一一详细分析。 1 用电信息采集系统概述
在当今社会中,电力用户用电信息采集系统是电力系统智能化建设的重要组成部分,在电网自动化改革中起着积极的推动作用。电力用户用电采集系统具有用户用电信息远程采集、即时监测以及自动分析处理数据等多方面功能。在实际运行过程中,能够对用户用电电压、电能质量等进行即时异常监测,实现用户用电信息的智能化管理需求。采集终端、用户终端、控制中心、集中器是用电信息采集系统的四个主要构成部分。如图1所示分布。 2影响用电信息采集系统采集成功率分析 2.1 采集设备电源故障
某公司在系统巡视时发现终端号为****007525的终端运行状态为故障。 (1)诊断
现场勘查,发现该终端电源指示灯不亮,如下图:
用万用表测试电源正常,接线也无异常,因此判断该采集终端电源模块损坏。 (2)结论
采集终端电源故障导致终端故障。 (3)处理