好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国华电集团公司KKS电厂标识系统编码

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

码F1=M“主要机械装置”和F1=X“重型机械”相联系使用。主组E和G形式内容取决于其他的电气和仪控硬件,因而主组E和G的分组 未进行通用有效的规定。 设备单元编号AN对系统中相同的设备可采用分组或顺序编号,对有介质流动系统中,设备沿介质流动方向编号递增。

对机械工程专业的阀门AA、管道BR、和测量回路C的AN编号按以下原则: AN编号范围 阀门AA 001~099 一般阀门 101~189 控制阀、挡板 191~199 201~299 301~399 401~499 501~599 601~699 701~799 安全阀 不使用 测量回路的隔离设备 疏水、冲洗管道用阀门 排气管道用阀门 取样及加药阀门 内部控制用阀门 管道BR 主管道 安全阀的吸入及压力释放管道 不使用 测量回路的压力管道 疏水、冲洗管道,消压管道 排气管道 取样及加药管道 内部仪表管道 测量回路C 数字,模拟远方测量回路 不使用 验收试验测量回路 就地测量回路 不使用 不使用 成组测量回路(如多点选择901~999 不使用 不使用 开头,多通道记录仪) 注:在管道的编号中,分界点的确定一般根据以下原则: - 压力、温度等级 - 管道分支 - 标称直径的改变 - 减压阀

- 较大的设备如泵、换热器

对机械工程专业的BB储存类(箱、罐、容器等)设备的AN编号按以下原则: AN编号范围 001~099 101~199 201~299 301~399 401~499 501~599 601~699 701~799 801~899 储存设备的类型、特性 箱、罐、容器(液、气类) 配备有阀门的收集容器(联箱、联管等) 配备有远程控制阀的收集容器(联箱、联管等) 备用 收集容器-漏斗 内部排水漏斗 备用 用于固体物件的容器 备用 对于AH(采暖、通风、制冷和空调)类的设备AN编号按以下原则: AN编号范围 HVAC设备类型、特性 001~099 散热器(包括电暖器) 101~199 暖风机、热风幕(冷风幕) 201~299 空调末端设备(风机盘管、诱导器) 301~399 各种类型制冷水机组、冷却塔 401~499 各种空气处理机组、柜式空调机 501~599 各种供暖用锅炉(油、煤、天然气) 601~699 各种除尘机组 701~799 备用 801~899 备用 901~999 分体式空调机(风冷型带室外机) 对电气一次、二次的安装设备GH(盘、柜、盒、箱等)类的设备AN编号按以下原则:

AN编号范围 设备类型、特性 001~099 无分类的电气设备 101~199 用于电气设备的配电盘柜 201~299 用于电气部件的盘、柜 301~399 控制柜 401~499 控制板 501~599 挂在墙上的盒、箱类的电气设备 601~699 用于电气组件的组件构架 701~799 接线盒(箱)、插件 801~899 备用 901~999 备用 对仪控设备C*类的设备AN编号按以下原则: AN编号范围 001~099 101~199 201~299 301~399 401~499 501~599 601~699 701~799 801~899 901~999 设备类型、特性 开关量信号 模拟量信号 热电阻 用于检查和考核的测点 就地指示仪表 热电偶 备用 综合信号 4.2.4 设备单元的附加编码A3

由于某些原因,设备单元在已标识到AN编号,但在2级上需进一步细分的情况下,可使用A3上连续字母编码进行标识。

下列情况使用附加编码:

(1)对伺服阀的标识,有导向阀的阀门的标识; (2)对多驱动装置和电负荷多重供电的标识;

(3)共用一个传感器的测量回路的标识,双头热电偶、热电阻的标识。 注:附加编码不是在3级上标识的部件的替代编码。 4.2.5 部件编码及部件编号

部件按照KKS标识编码部件、信号或信号应用进行分类。

在“部件标识字母”中给出了主组B1的编码字母和标记,B1主组的编码字母包括:

K 机械部件 M 机械部件

Q 仪控部件(非电气类) - 电气部件 X 信号来源 Y 信号应用

Z 门信号(Gated signal)

B2对部件的划分,在适用的部件标识编码中给出。

注:部件的编号没有通用的原则。但需注意部件编码与安装点代码无关而与工艺的代码有关。例如在不同的安装单元上(如控制台、电子模件、配电装置)安装的泵单元报警灯,均应在泵单元的工艺编码后编号,而不应在相关的安装单元后编号。 4.3 安装点标识

对安装单元(例如:在开关柜内、控制盘上、工作台上)的电气仪表和控制装置安装点标识。

分级序号

0级 1 级 2 级

分级名称 数据字符标记 数据字符类型

+

系统编码 F0 N 设备单元编码 AN A3

整个电厂 G A或N F1F2F3 FN A1A2 AAA NN . A(A) N(N)(N) (A)

?前缀符号

用于安装点编码

?安装点编码前缀符号

分级0上标识的电厂某部分 其同类安装单元的编号

?安装单元分类 安装单元分组分类

例如:配电下间、控制台、开关柜、控制盘 ?安装单元编号 安装单元分组编号

分界符“圆点?“

?安装空间编码

在安装单元中安装空间的垂直分组(行)

?安装空间编码

在安装单元中安装空间的水平分组(列)

?安装空间标识附加编码

部件的特殊安装位置的标识或AN的进一步分组

“·”分级符必须始终写出。如果编码是唯一的,包括( )内的数据字符可省略。

F1主组的标识字母和含义在功能标识编码中给出。 A电网和配电系统 B输电和厂用电供应 C仪表和控制设备

D仪表和控制设备(只在功能标识CM至CT不能满足标识时使用)。 F2、F3的标识编码及含义在适用功能编码中给出。

FN编号中适用以下规则:

(1)电气的母联与进线不需特殊编号。母联柜如无法分开,则按字母顺序中靠前的配电柜编号。

(2)FN编号方向在工作侧看由左至右。 2级安装空间编码中,适用下列一般规则:

(1)对某一特定项,编号的方向和顺序确定为:前标零点为安装单元的左上角,编号方向由上至下,由左至右;后视时编号方向正好相反,为由右至左编号。 (2)编号可以顺序编号或采用坐标网编号。

(3)垂直方向分为行 / 行组或层 / 层组,水平方向为例、间隔。 4.4 位置标识

位置标识指对结构内,楼层上和空间内和消防区域及指定地形(表面网络区域)的位置标识。

分级序号

0级 1 级 2 级

中国华电集团公司KKS电厂标识系统编码

码F1=M“主要机械装置”和F1=X“重型机械”相联系使用。主组E和G形式内容取决于其他的电气和仪控硬件,因而主组E和G的分组未进行通用有效的规定。设备单元编号AN对系统中相同的设备可采用分组或顺序编号,对有介质流动系统中,设备沿介质流动方向编号递增。对机械工程专业的阀门AA、管道BR、和测量回路C的AN编号按以下原则:AN编号范围阀门AA001~099一