保护压板投退要点

一、常规保护压板投退

1.投入退保护压板,应分项填写保护压板的名称和编号,每一套保护装置需投退的保护压板全部填写完毕后,应对所投退保护压板是否正确进行检查。

2.一次设备处于冷备用或检修状态,保护应处于退出状态。

3.双母线进行倒母线操作时,在断开母联开关控制电源前,必须先投入母线互联压板,在合上母联开关控制电源后,再退出母线互联压板。在互联状态下(即馈路甲、乙刀闸同时合上或投入母线互联压板),应检查母差保护或监控后台“互联灯亮”;每操作一组刀闸,应检查母差保护屏和线路保护屏电压切换正常。在倒换完母线后应检查“互联灯灭”。具体检查示例如下:

(1) 检查**母差保护屏互联灯亮。 (2) 检查**母差保护屏互联灯灭。 (3) 检查**母差保护屏电压切换正常。 (4) 检查**线路保护屏电压切换正常。 4.关于充电保护的投退说明:

(1)线路(断路器)保护中有充电功能压板的,在向线路、母线充电,合开关之前应投入,在开关合上且检查充电正常后应立即退出。

(2)为防止误投充电保护,线路充电保护投入前,应检查线路确无电压。

(3)在断路器两侧均已带电,合环操作时,不投充电保护。

(4)向主变(高抗)充电时,各站按保护定值的要求进行投退(保护定值中说明不投或躲不过励磁涌流的不允许投入)。

(5)双母线或单母线分段接线,在用母联(分段)开关向另一组母线充电,或用主变中(低)压侧向母线充电时,应投入充电保护压板,充电正常后,应立即退出。具体充电方式可根据调令执行。

(6)对于3/2接线和角形接线,合环操作的开关充电保护不投。

5. 关于线路保护的投退说明:

(1)对于3/2接线和角形接线方式线路的高频保护,在一次设备运行方式发生改变时,必须根据现场运行方式操作断路器的停信压板,即:在断路器停电,断开控制电源前投入断路器的停信压板,在合上控制电源空开后,必须及时退出。对于断路器与所带线路同时停电时,不投入去已停电线路的停信压板,只投入去运行线路的停信压板。

(2)沟通三跳压板,根据厂家、保护版本不同,其功能有两种,一是当重合闸装置原因不允许选跳时,由重合闸装

置输出GTST节点至保护装置和BDJ串联,连接至操作箱三跳回路。严格意义上将,沟通三跳压板是“重合闸失效三跳压板,如PSL603GA型装置,这种功能压板,正常时应投入;二是沟通三跳压板是个24V开关量压板,投入后对重合闸装置进行放电闭锁,同时在软件上将沟通三跳回路接通,使任何故障时均发三相跳闸命令,如RCS931A型装置,这种功能压板正常时应退出。

6. 旁路断路器带线路运行时保护投退按下列原则进行:

(1)与调度核对旁路保护与被带线路的定值相符。 (2)旁路保护定值的整定必须由保护人员进行,对于微机保护有存储定值功能的,可由运维人员根据保护定值说明改变定值区,调整至对应的被代线路区后打印保存保护定值清单,并与被代线路整定值通知单进行核对,确保无误。

(3)旁路断路器所代线路的高频保护有通道切换功能时,应在旁路断路器和被代线路断路器并列后,退出被代线路相应的高频保护,将通道切换至旁路位置,检查通道正常后,投入旁路高频保护。线路断路器恢复运行时,应在旁路断路器和被代线路断路器并列后,退出旁路的高频保护,将通道切换至本线位置,检查通道正常后,投入被代线路的高频保护。

(4)旁路断路器所代线路重合闸要求投入时,应在旁路断路器和被代线路断路器并列后,投入旁路重合闸,退出被

保护压板投退要点 