好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气设备巡检标准(试行)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.. ..

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排

1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。

二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。

三、巡检点的设置

1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求

1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

... . .

.. ..

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。

3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。

4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。

6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。

7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。

8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。

10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

... . .

.. ..

巡视。

12、巡回检查过程中,巡检人员接到紧急命令或发生事故,应立即停止检查,迅速回到变电所或处理事故,待事故处理完毕后再进行检查 。

13、生产操作人员反映的电气设备问题,维修人员应在10分钟到达现场,按照有关规定程序处理问题,严禁扯皮、拖拉推诿,做到事不过夜,同时做好故障原因、处理情况和试运结果等记录。不具备条件处理的,应得到生产单元和机动工程部的准许,并做好缺陷记录,制定措施和预案上报机动工程部审批后,在具备条件后应立即组织检修处理。

14、维修人员在故障处理中需要更换的配件告知机动工程部确认,换下的备件交给机动工程部回收;故障处理结束后要及时清理现场,做到“工完料尽场地清”。

15、经过故障处理后的电气设备,需进行试车或试验,并确保一次成功。

16、维修人员每月提供一次规的检修报告和试验报告(共二份,自留一份,机动部一份),及时建立健全电气系统及设备的技术档案资料,并按业主要求上报各种报表和信息等。

17、负责维护维修区域临时用电的管理,按所接收的临时用电票进行接线、拆线和停送电,并负责对临时用电的设备和人员进行检查,每月的落实用电票收集整理后交机动工程部。

18、巡回检查完毕,应填写“巡检记录”,签名后交值班长审查。

... . .

.. ..

如值班长提出疑问,应对疑问再次检查,直至全部清楚为止。 五、巡检容 1、高压配电室

1)各种电气设备的声音、温度是否正常; 2)各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常; 3)各种标志牌是否齐全; 4)各种安全消防工具是否齐全;

5)主风机、备用风机的运行情况是否正常;

6)检查室“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况;

7)室外卫生是否清洁; 2、低压变电所

1)设备运行情况是否正常;

2)各种计量仪表、监测仪表及指示灯是否正常; 3)配出回路是否正常;

4)供电方式、母线备自投状态的检查;

5)电容器检查有无放电、鼓胀、漏油现象三相电流平衡; 6)各种安全消防工具是否齐全;

7)检查室“四防一通”即防火、防水、防小动物、防窜油气、通风的情况;;

8)室外卫生是否清洁; 3、电容器装置的巡视检查

... . .

.. ..

1)套管和支持绝缘子应清洁、无破损、无放电痕迹。 2)电容器外壳应不变形、无渗漏油。 3)电容器部应无异常放电声。

4)各连接部位接触应良好、无发热现象。 5)检查电容器单台保护熔断器应完好、无熔断。

6)检查电容器是否在额定电压和额定电流下运行,如运行电压超过额定电压的10%,运行电流超过额定电流的30%时,应将电容器退出运行。

4、直流系统的巡视检查

1)直流母线电压的检查:直流母线电压允许在220-230V之间变动,一保持在225V为宜。电压过高,会造成设备损坏或引起绝缘老化;电压过低,会使保护及自动装置拒动或降低其动作灵敏度。 2)直流盘各装置的检查:直流盘上表计、信号灯具完好,闪光装置良好,各操作把手操作无卡阻,隔离开关触头接触良好。 3)直流系统绝缘监察装置检查:检查该装置指示表计是否完好,检查直流系统正负极对地指示是否为零,经检查如发现直流系统一点接地,则不运行继续运行。 5、蓄电池

1)整流器的电压、电流、声音、温度是否正常; 2)蓄电池的电压、电流、液面、比重是否正常; 3)蓄电池的支架、箱体、支持绝缘子是否正常; 4)蓄电池是否渗漏,电解液有无溅出;

... . .

0hahq9so129kcek7hm3l8mqar1ru5x013h5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享