施工现场临时用电验收表范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电验收表 表AQ-C7-1 工程名称 临时用电工程 序 号 1 检查项目 施工组织方案 外电 防护 检查内容 用电设备5台以上或设备总容量在50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计 小于安全距离时应有安全防护措施;防护措施应符合要求 编号 总包单位 作业电工 检查结论 2 3 应采用TN-S系统供电;重复接地符合要求,其电接地与接阻值应不大于10Ω;各种电气设备和施工机械的金零保护系属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接统 零或接地保护 4 三级 配电 配电室的设置应符合要求;现场实行三级配电,总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表;总配电箱应装设总开关和分路开关,开关均采用自动空气开关。分配电箱应设总开关和分开关,总开关应采用自动空气开关,分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座 5 须实行两级漏电保护;严格实行“一机、一闸、一漏、一箱”;漏电保护装置应灵敏、有效,参数应匹配;在总、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏漏电保护电动作电流应为50至100mA,开关箱必须装漏电保器 护器,其额定漏电动作电流不大于30mA, 额定漏电动作时间0.1S 6 配电箱安装位置应符合要求,箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作,不得使用木质材料制作,箱体应牢固、防雨;箱内电器安装板应为绝缘材料;金属箱体等不带电的金属体必须作保护接零;进线口和出线口应设在箱体的下面,并加护套保护;工作零配电箱设线、保护零线应分设接线端子板,并通过端子板接置 线;箱内接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电体明露;闸具、容断器参数与设备容量应匹配,安装应符合要求;不得用其他导线替代熔丝;箱内应设有线路图 7 8 配电 线路 其他 电缆架设或埋设符合规定要求;须使用五芯线电缆,电缆完好,无老化、破皮现象 照明灯具金属外壳须作保护接零,使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应超过36伏;行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求;交流电焊机须装设专用防触电保护装置、电焊把线应双线到位、电缆线应绝缘无破损 9 其他增 加的验 收项目 验收结论: 10 验 收 人 签 名 总包单位 分包单位 作业队伍 监理单位意见: 监理工程师: 年 月 日 说明:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位各存一份。

施工现场临时用电验收表范本

施工现场临时用电验收表表AQ-C7-1工程名称临时用电工程序号1检查项目施工组织方案外电防护检查内容用电设备5台以上或设备总容量在50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计小于安全距离时应有安全防护措施;防护措施应符合要求编号总包单位作业电工检查结论23应采用TN-S系统供电;重复接地符合要求,其电接地与接阻值应不大于10Ω;