微机继电保护整定计算举例
珠海市恒瑞电力科技有限公司
目 录
变压器差动保护的整定与计算 ............................................................................................. 3 线路保护整定实例 ........................................................................................................................... 6 10KV变压器保护整定实例 ..................................................................................................... 9 电容器保护整定实例 .............................................................................................................. 13 电动机保护整定计算实例 .................................................................................................... 16 电动机差动保护整定计算实例 ........................................................................................... 19
继电保护整定计算举例
变压器差动保护的整定与计算
以右侧所示Y/Y/△-11接线的三卷变压器为例,设变压器的额定容量为S(MVA),高、中、低各侧电压分别为UH、UM、UL(KV),各侧二次电流分别为IH、IM、IL(A),各侧电流互感器变比分别为nH、nM、nL。
一、 平衡系数的计算
电流平衡系数Km、Kl
Ule*KctlUme*KctmKl??3Km?Uhe*kcthUhe*kcth其中:Uhe,Ume,Ule 分别为高中低压侧额定电压(铭牌值) Kcth,Kctm,Kctl分别为高中低压侧电流互感器变比
二、 差动电流速断保护
差动电流速断保护的动作电流应避越变压器空载投入时的励磁涌流和外部故障的最大不平衡电流来整定。根据实际经验一般取:
Isd=(4-12)Ieb/nLH。 式中:Ieb――变压器的额定电流;
nLH――变压器电流互感器的电流变比。
三、 比率差动保护
比率差动动作电流Icd应大于额定负载时的不平衡电流,即
Icd=Kk[ktx × fwc+ΔU+Δfph]Ieb/nLH 式中:Kk――可靠系数,取(1.3~2.0)
ΔU――变压器相对于额定电压抽头向上(或下)电压调整范围,取ΔU=5%。 Ktx――电流互感器同型系数;当各侧电流互感器型号相同时取0.5,不同时取1 Fwc――电流互感器的允许误差;取0.1
Δfph――电流互感器的变比(包括保护装置)不平衡所产生的相对误差取0.1; 一般 Icd=(0.2~0.6)Ieb/nLH。
四、 谐波制动比
根据经验,为可靠地防止涌流误动,当任一相二次谐波与基波之间比值大于15%-20%时,三相差动保护被闭锁。
五、 制动特性拐点
Is1=Ieb/nLH
Is2=(1~3)eb/nLH
Is1,Is2可整定为同一点。
- 3 -