经能够被大家认可。现在又出现了蓄电池容量(Ah数)较小的挂墙式直流电源。实际上变电站直流屏蓄电池容量(Ah数)根据负荷的可靠性等级与进出线数量还可以减小。减小到多少目前还没有明确的规范与规程作为依据,设计手册也没有作出规定,所以设计中只能够根据实际需要来确定。

(2)变电站操作电源负荷计算示例

现在估算两个断路器数量不同的变电站直流操作电源容量(Ah),供大家参考:

以有三个断路器的小型变电站为例:

信号灯的功率取于1W,微机保护装置的功率取5W,如果不考虑储能与合分闸时负荷,长期运行负荷为: 3(31+5)W=38=24W;

如果直流操作电源输出电压为DC110V时,按照蓄电池初始放电电压11V,二者电压之比为: 211/110=0.2;

如果直流操作电源采用两节容量为7.5Ah、额定电压为12V的蓄电池串联,直流操作电源输出端的电压为DC110V,输出端的Ah为: 7.50.2Ah=1.5 Ah,

直流操作电源负荷电流为:I=24W/110V=0.22A,

直流操作电源交流电源断电后,蓄电池供电时间为:1.5 Ah/0.22A. =6.82h

以有五个断路器的小型变电站为例:

信号灯的功率取于1W,微机保护装置的功率取5W,如果不考虑储能与合分闸时负荷,长期运行负荷为: 5(31+5)W=58=40W,

如果直流操作电源输出电压为DC110V时,按照蓄电池初始放电电压11V,二者电压之比为: 211/110=0.2;

如果直流操作电源采用两节容量为20Ah、额定电压为12V的蓄电池串联,直流操作电源输出端的电压为DC110V,输出端的Ah为200.2Ah=4.0 Ah.,

直流操作电源负荷电流为:I=40W/110V=0.36A, 直流操作电源交流电源断电后,蓄电池供电时间为: 4.0 Ah/0.36A. =11.11h

以有十个断路器的小型变电站为例:

信号灯的功率取于1W,微机保护装置的功率取5W,如果不考虑储能与合分闸时负荷,长期运行负荷为: 10(31+5)W=108=80W,

如果直流操作电源输出电压为DC110V时,按照蓄电池初始放电电压11V,二者电压之比为: 211/110=0.2;

如果直流操作电源采用两节容量为38Ah、额定电压为12V的蓄电池串联,直流操作电源输出端的电压为DC110V,输出端的Ah为380.2Ah=7.6 Ah.,

直流操作电源负荷电流为:I=80W/110V=0.73A, 直流操作电源交流电源断电后,蓄电池供电时间为: 7.6 Ah/0.73A. =10.41h

8 直流操作电源设计需要注意的几个问题 1)负荷开关合分闸控制

在环网柜与箱变中,目前一次系统采用高压熔断器加负荷开关接线方式还比较多。高压熔断器用于短路保护,负荷开关用于过负荷以及有配电网自动化时正常的遥控合分闸操作。

负荷开关合闸由电动机直接驱动,电流比较大,时间也比较长。要保证配电网自动化遥控合分闸操作的可靠性,操作电源的可靠性就要有保证,采用PUS不间断电源驱动为感性负荷的电动机,是不符合有关规定的,应选用可以驱动电动机感性负荷的直流或交流电源。 2)高压接触器控制

高压电动机需要频繁起动或要求正反转控制时,需要选用高压真空接触。接触器属于电保持,接触器线圈的起动电流比较大,一般为几百瓦;但起动后的保持电流比较小,一般只有几十瓦,计算直流操作电源负荷时应注意。

9 变电站操作电源发展方向 1)现有直流屏存在的问题

现有直流操作电源都为集中式,直流屏容量也比较大。操作电压系统一旦发生故障,整个变电站的继电保护与监控都会失灵,如果此时变电站发生事故,继电保护拒动,迫使上一级继电保护动作,就会造成全站停

电,大中型变电站发生此类事故还会影响电力系统稳定运行。变电站方式事故后有时会引起操作电源故障,操作电源故障后又会引起非正常跳闸,变电站事故统计中由于操作电源引起的事故,占有较大比例,所以电力系统大中型变电站要求设计两台直流电源系统,在变电站电气设计与日后维护工作中都具有重要的地位。

现在直流屏蓄电池还为多个蓄电池串联,其中一个蓄电池内阻发生变化加大,就会影响蓄电池的出力,并会因为此蓄电池发热加速内阻变化,造成此蓄电池故障而引起整个操作电源故障。应引起大家注意,进行直流操作电源新产品开发。

2)小容量分布式直流操作电源新产品开发

现在变电站微机保护已经实现分布式结构,采用变电站综合自动化与数字化系统。如果能够开发出小容量分布式直流操作电源,变电站操作电源也可以向分布式结构,以减小操作电压故障造成的影响。 3)大中型变电站分布原则

大中型变电站可以按照不同电压等级设计操作电源,对于大型变压器等设备也可以设计专用的操作的电源,目前在变电站电气设计中采用分布式直流操作电源还有较大困难,可以在老站改造进行试验,取得一定经验后在逐步推广。 4)中小型变电站分布原则

中小型变电站可以将直流屏一分为二,安装在电压互感器或隔离柜内,这样也可以减小操作电源故障造成的影响。有些设计方案将操作电源分散安装于每个开关柜内,但造价增加太大,而且操作电源数量增加,发

生故障的概率就会增加;另外只要有一个开关柜的操作电源发生故障,此开关柜出线发生事故时,就会引起越级跳闸;为此操作电源分散安装于设计方案还需要大家展开讨论。

上海有一家空压机厂家的空压机采用高压电动机拖动,设计院选用弹簧储能操动机构,由于起动频繁,当现场出现工艺设备故障需要紧急停车时,弹簧储能操动机构跳闸回路机械部分发生故障而无法跳闸,致使工艺设备故障扩大,造成几十万元经济损失。空压机厂家发函至各设计院要求今后设计采用高压真空接触器控制。高压真空接触器控制为但保持,断开控制电源就可以停机。但此时控制电源的可靠性就要求非常高,采用一对一的小型直流电源就比较合理。 5)蓄电池智能化管理

蓄电池必须定期进行充放电活化处理,应开发利用单片机技术进行自动与远程控制的充放电活化处理,以延长蓄电池的使用寿命。为了提高操作电源的可靠性,在发生单相一点接地时可以继续运行,操作电源都采用不接地运行方式,还可以开发利用单片机技术进行操作电源对地绝缘监视的研究。 6)蓄电池串联与并联

目前蓄电池还不允许并联运行,可以进行蓄电池组并联运行的研究,可以采用高压电容器保护测量不平衡电压或不平衡电流的方法,通过计算来监视每组蓄电池的运行状况,简化蓄电池检测电路。如果蓄电池组能够并联运行,一旦有一组蓄电池发生故障,另外一组蓄电池还可以继续工作,也可以提高操作电源的可靠性。