2 防雷装置

油罐储存大量易燃、可燃油品,一旦遭到雷击,可能发生严重的火灾爆炸事故。因此,油罐防雷问题已引起人们的重视,目前常用的防止油罐遭受直接雷击的防雷装置—避雷针。 3 油罐防雷措施 ⑴ 地上金属固定顶油罐

根据是≤油库设计规范≥GBJ74—84规定:对装有阻火器的地上固定顶钢油罐,当顶板厚度大于或等于4㎜时,可不装设避雷针;当顶板厚度小于4㎜时,应装设避雷针。避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m。

避雷针的保护范围应包括整个油罐,保护范围高出呼吸阀不应小于2m,但两者与罐体都应作良好接地。

⑵ 浮顶油罐

浮顶油罐一般由外浮顶和内浮顶油罐两种。

外浮顶油罐可不设避雷针,为了防止感应雷和导走油品传到金属浮顶的静电荷,应采用两根截面积不小于25㎜2的软铜绞线将金属浮顶与罐体进行良好的电气连接,并将罐体良好接地。 内浮顶油罐的火灾危险性大,当外浮顶油罐发生火灾时,一般是燃烧,而内浮顶油罐发生火灾时,可能出现先爆炸而后燃烧。我国对内浮顶油罐的防雷措施无统一的规定。国外仅提出将浮动部件与罐体底、罐顶做良好的电气连接,且可靠接地。 ⑶ 地上非金属油罐

地上非金属油罐应设独立避雷针,以防直接雷击。油罐的金属附件和罐体外露金属件,应作电气连接,此外,在整个罐顶应

采用直径不小于8㎜的圆钢做成不大于6×6m的网络,铺设在罐顶上并连通接地,作为防感应雷措施。 ⑷ 覆土油罐

覆土油罐可以不考虑防雷设施,但其呼吸阀、阻火器、量油孔、采光孔等一般都没有覆土层,故应作良好的电气连接并接地。 五 防静电

许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中, 产生和积累大量的静电荷,静电聚集到一定程度就可发生火花放电,如果在放电空间还同时存在爆炸气体,便可能引起着火和爆炸。对于石油储运来说,静电的主要危害是静电放电可能引起的爆炸和火灾。 1 静电放电引起的爆炸和火灾的条件:

⑴ 有产生静电的来源

⑵ 使静电得以积聚,并应具有足够大的电场强度的达到引起火花放电的静电电压

⑶ 静电放电的能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量 ⑷ 静电放电火花周围有爆炸性混合物存在,其浓度必须处于爆炸区间之内

2 在石油工业中,由于静电放电而引起的爆炸事故大致可以分为三类:

⑴ 接地容器内部发生爆炸 ⑵ 喷射含微粒的气体引起爆炸 ⑶ 灌装绝缘容器的爆炸 3 防止静电事故的措施

⑴ 减少产生静电的措施 ① 控制流速 ② 控制加油方式

③ 防止不同油品相互混合或油品含水和空气 ④ 经过过滤容器时,油品要有足够的漏雷电时间 ⑵ 加速静电的泄漏,防止或减少静电的积累 ① 接地或跨接 ② 抗静电添加剂 ③ 设置静电缓和器 ④ 设置静电消除器 ⑶ 消除火花放电

⑷ 防止形成爆炸性混和气体

南京油库毕业设计说明书

2防雷装置油罐储存大量易燃、可燃油品,一旦遭到雷击,可能发生严重的火灾爆炸事故。因此,油罐防雷问题已引起人们的重视,目前常用的防止油罐遭受直接雷击的防雷装置—避雷针。3油罐防雷措施⑴地上金属固定顶油罐根据是≤油库设计规范≥GBJ74—84规定:对装有阻火器的地上固定顶钢油罐,当顶板厚度大于或等于4㎜时,可不装设避雷针;当顶板厚度小于4㎜时,应装设避雷