技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交交底内容: 一、 施工准备 1、材料及主要机具: (1) 砌块:自保温加气混凝土砌块,强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证和相关质量证明文件。:使用专用干拌砂浆用于灰缝小于等于3mm的砌块砌体的砌筑和薄块保温层的贴砌。砂浆强度等级不低于Ma5.0. (2) 其它材料:墙体拉结筋及商砼等。 (3) 主要机具:应备有大铲、瓦刀、线坠、小白线、卷尺、靠尺、扁子、皮数杆,小水桶、灰槽、脚手架等。 2、作业条件: (1) 熟悉图纸,弹好轴线、墙身线和标高控制线,弹出门窗洞口位置线,经验收合格方可进行下道工序。 (2) 按要求立好皮数杆。 (3) 砌筑前不应对其浇水湿润,表面明显受潮时不得使用,其含水率不应大于25%或出釜存放时间不应小于28d。 (4) 作业人员在施工前熟悉安全技术交底,按规范搭设施工用脚手架。 3、.材料要求 出釜后须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。 砌块进场后,要做好防雨措施。施工时砌块不宜露天堆放,尤其在春、夏两季,应堆放在有遮盖的地方;如条件所限只能在露天堆放时,应堆放在地势较高的地方,做好排水处理。 4、 材料员按计划在材料使用前25-30天内购进,在材料进场时要按技术规程要求进行验收,不合格的砌块拒收退货。 5、 砌块进场后按生产日期、规格、质量等级分别堆放,砌块堆放地点宜在起重设备的回转半径范围内,且在搞好排水及防雨措施后以每2块宽、10皮高为一行进行堆放。使用前应将砌块保护好,以防撞坏或污染。 6、 砌筑砂浆配合比应符合砌筑砂浆配合比设计规程 JGJT98-2010的规定,应采用机械现场集中方式拌合,拌合时间不得小于2min,砂应随拌随用,分层高应小于30mm,稠度宜为6-8cm,若发现泌水现象,在使用前再次拌合。 二、操作工艺

1

技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 1、施工程序要求:根据施工图纸进行墙体位置与门窗洞口位置放线,每层放线完成后,经自检合格报项目部质检员验线,经质检员与监理验线合格后即可进行下道工序的施工;每一道墙体砌筑完成后,再进行墙体的验收,墙体经检测、验收合格后方准进行下一道墙体砌筑。 2、墙体植筋要求:根据墙体+500mm水平控制线,按砌块层数准确放出拉结筋的位置,要求每500mm(600mm)放置2A6通长拉结筋,两端植入混凝土墙内10d+2,外墙在窗台部位设置一道板带(窗台≤板),内墙墙高的一半位置设置一道板带,板带高为(60-100)mm;2A8钢筋,两端入墙不小于10d+2,分布筋为Φ6-300,要求专人植筋,严格按照植筋胶使用说明操作。所有门、窗口设置抱框柱,抱框柱配筋为2A10,分布筋为单肢箍A6-200,门、窗洞口过梁按照规范配置钢筋,植入结构深度不小于10d+2。 3、构造柱的设置:墙体端部(注:端部无混凝土墙时)、墙长大于5米、丁字墙、交接处、转角墙设置构造柱:墙宽*200,4A10钢筋,A6-200。 洞宽B B≤1000 1000

2

技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 灰缝饱满度不低于90%,竖直灰缝不应低于95%。 3、墙体不能一次砌筑到顶,砌体顶必须与混凝土结构梁、板留有一定空隙,控制在30-50mm后,停放14天,然后用微臌胀细石混凝土用力塞严。 (一)、砌筑 1、 为便于配料和减少施工中的现场切锯工作量,在建筑施工中应进行排块设计。 2、 墙体砌筑前,严禁向砌块喷水。 4、 砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于被搭接长度的1/3 ,但最小搭接长度不得小于100mm。 5、 砌块建筑的内外墙交接处,外墙转角处均应错缝咬砌,砌体中每隔四行放入2根φ6的钢筋,深入墙内不得小于900mm,砌体与柱的连结同样按上述设置钢筋的办法处理。 6、 施工时不得随意开洞留脚手眼,不得留错槎,可留坡槎。 7、 墙体与混凝土梁、板底的缝隙,须用加气块塞紧,砂浆要饱满,不得留有空隙。 8、 墙体砌筑时,应严格按照《蒸压加气混凝土应用技术规程施工》,墙体必须在允许的高厚比内施工,不能满足高厚比时,必须设置构造柱。当墙高大于4m时,应在墙体中部设置与混凝土柱相连接的通长水平配筋带。 9、底部导墙砌筑,应在砂浆硬化之前,将竖向缝划20—30mm深,砌筑完成后至少静置14天,浇水湿润填膨胀砂浆,填缝后适时采取养护措施。 10、砌体构造柱接茬部位留置马牙茬,先退80mm后入, 11、已砌筑好的墙体不得碰撞,在砂浆强度未达到要求前不得将重物依靠在墙上。 12、根据本工程所采用的砌块,砌筑砂浆采用专用砂浆,砂浆搅拌后和使用时,均应盛入储灰器0中。砂浆应随搅随拌,砌筑砂浆应在搅拌3小时内使用完毕。当施工气温高于30C,水泥砂浆应在2小时内使用完毕。 13、施工过程中导墙(三皮)不得有干砖上墙、砂浆饱满度达到90%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm,平整度要求小于或等于3mm; (二)构造柱、抱框柱施工要点: 1、施工顺序:清除构造柱、抱框柱孔内杂物→放柱钢筋→用水冲洗芯柱孔→封闭底部砌块的开口→孔底浇适量素水泥浆→浇筑柱混凝土→振捣柱混凝土。 2、柱钢筋应植入结构。 3、砌完一个施工段高度后,应连续浇灌柱混凝土。每浇灌400~500mm高度捣实一次,或边浇灌边捣实,严禁灌满一个楼层后再捣实。(砼C25) 4、由现场技术人员向乙方工作人员进行技术交底、每道工序完工后由乙方进行自检,在得到甲方所管工长的认可后方可验收、如不合格,返工费用均由乙方承担; 5、砌筑、植筋、支拆模、混凝土等所有事项按现场技术员交底施工。 6、工程施工时,乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成,未完成时按拖延工期处罚。 砌筑要求: (1)加气混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 技术指标要求。 3 技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 (2)合理安排好工期,不可盲目赶工。如有可能,应尽量避免在常年雨季期间砌筑。 (3)砌筑砂浆选用专用的加气混凝土砌筑砂浆或干粉砂浆。 (4)为消除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝,砌块与墙柱相接处,须留拉结筋,竖向间距为500~600mm(根据所选用砌块产品的高度规格决定),压埋2Ф6钢筋,两端伸入墙内不小于800mm;另每砌筑1.5m高时应采用2Ф6通长钢筋拉结,以防止收缩拉裂墙体。 (5)在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m,可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过4m时,应在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁(C20)。 (6)在窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位,容易受砌体收缩影响产生裂缝,因此,应在窗台处设置钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。门窗洞口上部的边角处也容易发生裂缝和空鼓,此处宜用圈梁取代过梁。 (7)加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位(如线脚、雨罩、出檐、窗台等),应做泛水和滴水,以避免积水。 (8)砌筑前按砌块尺寸计算好皮数和排数,检查并修正补齐拉结钢筋。与楼地面交接可在楼地面做导墙,高度不小于200mm。砌块与结构梁、板缝最上一皮留出大约30-50mm高的空隙,以便采用微膨胀混凝土塞进顶实或与原砌块同种材质的实心辅助小砌块斜砌,挤紧顶牢。 (9)由于不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块的性能指标不同,所以不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌,加气混凝土砌块也不应与其他砖、砌块混砌。 (10)严格控制好加气混凝土砌块上墙砌筑时的含水率。按有关规范规程规定,加气混凝土砌块施工时的含水率宜小于15%,对于粉煤灰加气混凝土制品宜小于20%。加气混凝土的干燥收缩规律表明,含水率在10~30%之间的收缩值比较小(一般在0.02~0.1mm/m)。根据经验,施工时加气混凝土砌块的含水率控制在10~15%比较适宜,砌块含水深度以表层8~10mm为宜,表层含水深度可通过刀刮或敲上个小边观察规律,按经验判定。 (11)每日砌筑高度控制在1.4m以内,春季施工每日砌筑高度控制在1.2m以内,下雨天停止砌筑。砌筑至梁底约30mm左右处应静停14天后待砌体变形稳定后,再用微膨胀混凝土塞进顶实或与同种材质的实心辅助小砌块斜砌挤紧顶牢。 (12)砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,水平灰缝不大于3mm,垂直灰缝不大于3mm,砂浆饱满度要求在90%以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度。 (13)墙体的施工缝处必须砌成斜槎,斜槎长度应不小于高度的2/3。 (14)墙体砌筑后,做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋墙面;外墙向阳面的墙体,也要做好遮阳处理,避免高温引起砂浆中水分挥发过快,必要时应适当用喷雾器喷水养护。 (15)在砌块墙身与混凝土梁、柱、剪力墙交接处,以及门窗洞边框处和阴角处钉挂10mm×10mm网眼大小的钢丝网,每边宽200mm,网材搭接应平整、连接牢固,搭接长度不小于100mm。 (16)在墙面上凿槽敷管时,应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍凿,管道表面应低于墙面4~5mm,并将管道与墙体卡牢,不得有松动、反弹现象,然后浇水湿润,填嵌强度等同砌筑所用的砂浆,与墙面补平,并沿管道敷设方向铺10mm×10mm钢丝网,其宽度应跨过槽口,每边不小于50mm,

4

技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 绷紧钉牢。 四、 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 砌块的技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。 4.1.2 砂浆的品种,强度等级必须达到设计要求,按规定制作试块,试压强度等级不得低于设计强度。 4.2 基本项目: 4.2.1 砌筑错缝应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸应达到本标准的要求。 4.2.2 转角处、交接处必须同时砌筑,必须留茬时应留马牙茬;灰缝均匀 4.2.3 砌筑砂浆应密实,砌块应平顺,不得出现破茬、松动。 4.2.4 拉结钢筋的根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 4.3 允许偏差项目,见表6-10 项项目 次 1 轴线位置 (mm) 经纬仪,水平仪检查,5 并检查施工记录 2 楼面标高 3m以下 4 5 6

允许偏差 检验方法 ±10 5 经纬仪,水平仪检查 墙高 3m以上 表面平整 5 3 混水墙 3 3 经纬仪或吊线检查 2m长直尺和塞尺检查 10m长拉线和尺量检查 水平灰缝平直度 水平灰缝厚度 尺量检查 5

技术交底记录

交底部位 日 期 二次结构砌筑 工程名称 施工单位 交底提要:二次结构砌筑的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 7 8 垂直缝宽度 门窗洞口宽度(后塞框) 3 +5、-5 尺量检查 尺量检查 六、应注意的质量问题 6.1 砌体粘结不牢:原因是砌块受到移动、撞击、清理不好,砌块砌筑时若需校正,应重新涂抹装用砂浆砌筑,竖缝应填满刮平,严禁用水冲浆灌缝。 6.2 第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀:原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平。 6.3 拉结钢筋不符合设计要求:应按要求设置拉结带和拉结钢筋。 6.4 砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。 6.5 砌体偏差超规定:控制每皮砌块高度不准确。应严格按标志杆高度控制, 四、安全文明施工 1、严格认真贯彻执行有关安全操作、安全岗位责任制以及有关消防条例,树立“安全生产”的思想。 2、材料吊运输时一定要服从信号指挥,上料、卸料时要按指挥进行。 3、施工人员进入施工现场必须戴安全帽,高空作业系好安全带。进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥。遵守劳动纪律,坚守岗位、不串岗,作业时思想要集中。严禁酒后施工,不得在禁止烟火的地方吸烟动火。 4、高处作业不得把材料、废物、工具从高处往低处或地面抛洒。在地面上堆放或移动 材料时,应使用合适的机械;高处作业要重点监督临边、孔洞边的作业防护,不仅对 作业层作业人员要有防护措施,还要注意在高处作业下方的作业人员和人行通道的安 全。要避免上下交叉作业,必要时下方应采取停工和封挡等防护措施。 5、高处作业人员应使用工具袋携带工具,或使用绳具栓牢工具,防止工具脱落。 交底人: 被交底人: