电网技术改造工程预算定额编制说明 第四册 通信工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电网技术改造工程预算定额编制说明

第四册 通信工程 册说明

一、《电网技术改造工程预算定额第四册通信工程》(试行)(以下简称本定额)适用于电力专用通信网通信设备和通信线路的技改。

二、本定额编制所依据的标准、规程、规范主要有: 1.DL 548-1994电力系统通信站防雷运行管理规程 2.DL/T 564-1995音频负荷控制接收机 3.DL/T 860系列变电站通信网络和设备

4.DL/T 598-1996电力系统通信自动交换网技术规范 5.DL/T 795-2001电力系统数字调度交换机 6.DL/T 798-2002电力系统卫星通信运行管理规程 7.DL/T 788-2001全介质自承式光缆

8.ZBM 001-1989电力系统无线电通信运行管理规程 9.DL/T 544-1994电力系统通信管理规程

10.DL/T 545-1994电力系统微波通信运行管理规程 11.DL/T 832-2003光纤复合架空地线

12.DL/T 888-2004电力调度交换机电力DTMF信令规范 13.DL/T 981-2005电力系统控制及其通信数据和通信安全 14.DL/T 5344-2006电力光纤通信工程验收规范 15.DL/T 5391-2007电力系统通信设计技术规定 16.DL/T 7329-2008电力线载波结合设备

17.DL/T 1146-T2009 DL/T860实施技术规范 18.DL5009.1-2002电力建设安全工作规程 19.电力建设工程工期定额(2006年版)

20.GB 50374-2006通信管道工程施工及验收规范

三、本定额中考虑的工作内容,除各章另有说明外,均包括: 1.现场勘察、进场及开工前的准备、工作票、措施票的办理。 2.电力通信设备站内运输、堆放。

3.电力通信设备开箱检验、清洁、安装、固定、补漆、接地。 4.电力通信设备单机调测。 5.电力通信设备组网联调。 6.配合运行部门业务接入工作。 四、定额内不包括的工作内容:

1.管道支吊架、电缆桥架等金属构件的制作安装。 2.通信设备混凝土基础的浇制。 3.土石方工程、工地运输。

4.通信机房照明灯具、消防器材等的安装。 5.OPGW(光纤复合架空地线)光缆架设。 五、关于材料:

主要材料的损耗率见表1。 表1 主要材料的损耗率

序号 1 材料名称 通信光(电)缆 损耗率(%) 序号 1.5 5 材料名称 金属管材、管件 损耗率(%) 4.0 2 3 裸软导线(铜线,铝线) 拉线材料(钢绞线、镀锌铁线) 1.3 1.5 0.5 6 7 8 塑料制品(槽、板、管) 型钢 槽道、走线架 5.0 3.0 0.5 4 混凝土杆(包括底盘、拉盘、卡盘) 注 通信光(电)缆,其损耗率中不包括为连接通信设备而预留的长度,也不包括各种弯曲(包括弧度)而增加的长度。这些长度均应计算在工程量的基本长度中。 六、凡本说明内未尽说明的,以各章节说明和附注为准。

第1章 光纤通信数字设备

1.内容范围

本章包括光纤准同步数字(PDH)传输设备安装调测、光纤同步数字(SDH)传输设备安装调测、光纤同步数字(SDH)传输设备网管安装调测、网管系统运行试验(SDH)、数字通信系统通道调测、密集波分复用(DWDM)设备安装调测、密集波分复用(DWDM)设备系统通道调测、同步网设备安装调测、数字交叉连接(DXC)设备安装调测。 2.未包括的内容

(1)设备之间电缆(线)敷设。

(2)与外部通道相连的通信光(电)缆敷设。 3.工程量计算规则

(1)光端机(PDH)、复用电端机、脉冲编码调制(PCM)设备、终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、跳级复用器、密集波分复用器(DWDM),以\端\为计量单位。一收一发为1端。

(2)监控子中心设备(PDH)、基本子架及公共单元盘(SDH)、光功率放大器、光纤设备远端监控配合、基本子架及公共单元盘、同步网设备、全球定位系统(GPS)、数字交叉连接设备以\套\为计量单位。

(3)监控系统运行试验(PDH)、网络管理系统(SDH)、网管系统运行试验(SDH)、光、电调测中间站配合,以\站\为计量单位。

(4)接口单元盘(SDH),以\块\为计量单位。 (5)光转换器,以\个\为计量单位。

(6)数字线路段光端对测,以\系统/段\为计量单位,一收一发为一个系统。

(7)复用设备系统调测,以\系统/端\为计量单位,指全电路电口调测,包括155Mb/s、140Mb/s、34Mb/s、8Mb/s、2Mb/s各级电口,PDH系统、SDH系统均执行同一定额标准。 (8)保护倒换测试,以\环/系统\为计量单位。

(9)子速率透明复用器(T-MUX)、信号端口浪涌保护器,以\端口\为计量单位。 (10)光谱分析模块,以\单元\为计量单位。 (11)线路段光端对测,以\方向/系统\为计量单位。 (12)光通道调测,以\方向/波道\为计量单位。 (13)GPS馈线布放及增加,以\为计量单位。 (14)155Mb/s接口子架,以\子架\为计量单位。 (15)2Mb/s接口盘,以\盘\为计量单位。 4.定额套用及调整

(1)光纤通信数字设备安装调测子目10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。当系统为1+1状态时,TM终端复用器每端增加2个技工工日,ADM分插复用器每端增加4个技工工日。

(2)光功率放大器不论功率大小均执行此子目。

(3)密集波分复用器安装调测定额子目包括合波器、分波器的安装与调试。 (4)光纤通信数字设备安装调测不得因长途、市话、场地、厂家的不同而做调整。

第2章 通信电源设备

1.内容范围

本章包括蓄电池安装调测、蓄电池补充电及容量试验、蓄电池在线监测设备安装调测、高频开关电源安装调测、高频开关电源系统调测、配电设备安装调测、配电设备系统调测、其他电源设备安装调测。 2.未包括的内容

(1)设备电源电缆(线)的敷设。 (2)蓄电池柜基础槽钢。 3.工程量计算规则

(1)蓄电池柜(架)安装、高频开关电源、变换器,以\架\为计量单位。

(2)蓄电池安装调测、蓄电池补充电及容量试验、蓄电池在线监测设备,以\组\为计量单位。 (3)高频开关整流模块,以\块\为计量单位。

(4)开关电源系统调测、配电系统自动性能调测,以\系统\为计量单位。

(5)开关电源远端监控配合、无人值守站内电源设备系统联测,以\站\为计量单位。 (6)配电屏、整流设备、浪涌保护器,以\台\为计量单位。 (7)UPS三相不停电电源,以\套\为计量单位。 4.定额套用及调整

(1)蓄电池柜(架)定额子目是按成套配置取定的,不包括现场加工制作。如需现场加工制作,可另行计列加工制作所需要的工、料。

(2)蓄电池选型为阀控式密封铅酸蓄电池,其他类型免维护蓄电池均使用此定额。 (3)补充电定额子目是指电池出厂运输、长时间放置造成电量损耗需补充充电。电池容量试验定额子目是指1次充电和1次放电所消耗的人工、机械定额。

第3章 微波通信设备

电网技术改造工程预算定额编制说明 第四册 通信工程

电网技术改造工程预算定额编制说明第四册通信工程册说明一、《电网技术改造工程预算定额第四册通信工程》(试行)(以下简称本定额)适用于电力专用通信网通信设备和通信线路的技改。二、本定额编制所依据的标准、规程、规范主要有:1.DL548-1994电力系统通信站防雷运行管理规程2.DL/T564-1995音频负荷控制接收机3.DL/T