好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气运行基本知识培训教材(PPT 54页)【全实用资料】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(26)检查63kV系统无接地。

(27)拉开#1主变消弧线圈7610刀闸。 (28)在消弧线圈7610刀闸主变侧验电确无电压。 (29)在消弧线圈7610刀闸主变侧装设#5地线。 (30)拉开#1主变lOkV侧7101开关操作直流保险。 (31)拉开#1主变63kV侧7601开关操作直流保险。 (32)拉开#1主变220KV侧7101开关操作直流保险。

说明:正常运行变压器中性点是否接地由调度决定,消弧线圈是否投入按调度令执行。

2.中、小型变压器倒闸操作实例

61 图2-9 主变压器接线

操作任务:#1主变和开关由运行转检修,负荷由#2主变带 1)检查#2主变是否能带全部负荷。 2)拉开#1主变10kV侧101开关。 3)拉开#1主变63kV侧601开关。 4)检查101开关在开位。

5)拉开#1主变lOkV侧101甲刀闸。 6)检查601开关在开位。

7)拉开#1主变63kV侧601甲I刀闸。

8)在#1主变601开关与甲刀闸间验电三相确无电压。 9)在#1主变601开关与甲刀闸间装设#1接地线。

10)在#1主变101开关与甲刀闸间验电三相确无电压。 11)在#1主变101开关与甲刀闸间装设#2接地线。 12)拉开601开关操作直流保险。 13)拉开601开关动力保险。 14)拉开101开关操作直流保险。 15)拉开101开关动力保险。 二、互感器的倒闸操作 (一)电压互感器倒闸操作的原则

(1)电压互感器停电时,先拉开二次保险或空气开关,然后拉开电压互感器一次高压保险或刀闸。送电操作与此相反。

(2)电压互感器二次并列时,必须一次先并列,二次后并列,防止电压互感器二次对一次进行反充电,造成二次保险熔断。

(3)只有一组电压互感器的母线,一般情况下电压互感器和母线同时进行停、送电。单独停用电压互感器时,应考虑保护的变动(如距离、方向、振解、低压闭锁保护等)。

(4)两组母线形式接线,两组电压互感器各接在相应的母线上,正常运行情况下二次不并列,当一组电压互感器检修时,停电的电压互感器负荷由另一组母线的电压互感器暂代。

(5)母线电压互感器检修后或新投运前要进行“核相”,防止相位错误引起电压互感器二次并列短路。 (二)电压互感器倒闸操作的步骤 1.单母线电压互感器倒闸操作的操作步骤

11 图2-10 单一电压互感器接线

(1)电压互感器停电的操作步骤

1)拉开电压互感器二次保险或空气开关。 2)拉开电压互感器一次保险或刀闸。 3)布置安全措施。

(2)单母线电压互感器送电的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)合上电压互感器一次保险或刀闸。 3)合上电压互感器二次保险或空气开关。 2.两组母线电压互感器倒闸操作的步骤

当一次系统为双母线或单母线分段时,应有两组电压互感器工作。

11图2-11 两组电压互感器及其二次并列回路图

注:“BK”为两电压互感器切换开关,“1G、2G”为两电压互感器刀闸1219、1229转换接点,“DL”为母联1200开关转换接点,“ZJ”为中间继电器。

(1)某段电压互感器停电的操作步骤 1)投入电压互感器二次并列开关(BK)。 2)检查两段电压互感器并列良好。

3)拉开该段电压互感器二次保险或空气开关。

4)拉开该段电压互感器一次保险或刀闸。 5)布置安全措施。

(2)某段电压互感器送电的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)合上该段电压互感器一次保险或刀闸。 3)合上该段电压互感器二次保险或空气开关。 4)拉开电压互感器二次并列开关(BK)。 三、消弧线圈的倒闸操作 (一)消弧线圈投、停操作的原则

(1)消弧线圈应根据调度令进行投、停,不可自行投、停或切换。 (2)投、停前要检查系统无接地,防止带接地电流拉、合消弧线圈刀闸。

(3)消弧线圈只能投在一台变压器中性点上,两台变压器中性点不得并列。

(4)测量消弧线圈导通时,应拉开刀闸进行。

(5)系统运行方式变化时,应先调节消弧线圈分接头,防止产生谐振过电压。

(二)消弧线圈倒闸操作的步骤 1.消弧线圈由运行转检修的操作步骤 (1)检查所在系统确无接地。 (2)拉开消弧线圈刀闸。 (3)布置安全措施。

注:根据系统需要投入另一台消弧线圈,若另一台消弧线圈需倒分接头,应在检修消弧线圈停电前完成。 2.消弧线圈由检修转运行的操作步骤 (1)拆除安全措施。

(2)检查消弧线圈分接头位置正确,测量导通。 (3)检查所在系统确无接地。 (4)合上消弧线圈刀闸。 3.消弧线圈倒分接头的操作步骤 (1)检查系统确无接地现象。 (2)拉开消弧线圈刀闸。 (3)布置安全措施。

(4)将消弧线圈分接头调到所要求的档位,并将分接开关指针对准倒换后的位置。

(5)用万用表测量,检查消弧线圈分接头已接通。 (6)拆除安全措施。

(7)检查消弧线圈送电范围内系统确无接地现象。 (8)合上消弧线圈刀闸。

20 图2-12 消弧线圈接线图 (三)消瓜线圈投停操作的实例

1.操作任务:#1消弧线圈由运行转检修,#2消弧线圈投运 (1)核对#2消弧线圈分接头位置与调度令相符。

点击下载文档文档为doc格式
0h3t68wzb87b3ef97wu606i7k4ff8500zd6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享