好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气运行基本知识培训教材(PPT 54页)【全实用资料】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压向主变充电,以防主变故障时保护灵敏度不够。

(4)主变压器投、停时,要注意中性点消弧线圈的运行方式。主变停电检修,在主变消弧线圈中性点刀闸主变侧挂一组单相接地线。 (5)主变检修后恢复送电时,应核对变压器有载调压分接头位置与运行变压器的一致。

(6)主变停电检修应考虑相应保护的变动,如停用主变保护切母联、分段开关压板等。防止继电人员做保护定检时误跳母联及分段。 (7)停电检修主变后恢复送电,主变充电前应停用运行变压器中性点过流II段压板,充电良好后再投入。防止充电时电压不平衡,中性点产生环流将运行变压器误跳闸。

(8)主变停电时,应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不过负荷。

2.中、小型变压器倒闸操作原则

(1)中、小型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。

(2)停电时应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不超过负荷。

(3)主变停电时 要考虑停用变压器联跳压板,恢复送电时要检查有载调压分接头位置正确。

(二)变压器停、送电的操作步骤 1.大型变压器倒闸操作步骤

(1)某变压器和开关由运行转检修的操作步骤

1)检查运行主变能否带全部负荷。 2)合上主变直接接地中性点刀闸。 3)拉开主变低压侧开关。 4)拉开主变中压侧开关。 5)拉开主变高压侧开关。

6)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。 7)按顺序拉开主变中压开关两侧刀闸。 8)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。

9)将主变中性点消弧线圈按要求投到另一台主变或停运。 10)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。 11)拉开主变中压开关操作直流保险、动力保险。 12)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。 13)根据需要变动保护。 14)布置安全措施。

注:上述是主变和开关同时检修的操作步骤,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。中性点应该安装一组接地线。 (2)某变压器和开关由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)合上中性点刀闸。

3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。 4)合上主变中压开关操作直流保险、动力保险。 5)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。

6)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。 7)按顺序合上主变中压开关两侧刀闸。 8)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。 9)停用运行主变中性点过流保护II段。 10)合上主变高压侧开关。 11)合上主变中压侧开关。 12)合上主变低压侧开关。

13)按调度令改变主变直接接地中性点刀闸。 14)保护做相应变动。

15)按调度令决定主变中性点及消弧线圈运行方式。 2.中、小型变压器倒闸操作步骤

(1)变压器和开关由运行转检修的操作步骤 1)调整主变负荷。 2)拉开主变低压侧开关。 3)拉开主变高压侧开关。

4)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。 5)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。 6)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。 7)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。 8)根据需要变动保护。

注:上述操作步骤是主变和开关同时检修,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。

(2)变压器和开关由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)投入相应变动的保护。

3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。 4)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。 5)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。 6)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。 7)合上主变高压侧开关。 8)合上主变低压侧开关。 9)调整主变负荷。

(三)变压器倒闸操作实例 1.大型变压器倒闸操作实例

63 图2-8 大型主变压器一次接线

操作任务:#1主变及三侧开关由运行转检修,全部负荷由#2主变带 (正常#1主变中性点刀闸在投入,#2主变中性点刀闸在断开;消弧线圈在#2主变中压侧中性点运行;#2主变低压侧热备用。) (1)合上#2主变220kV中性点7228刀闸。 (2)合上#2主变lOkV7102开关。 (3)检查7102开关在合位。

(4)检查7102开关表计指示正确。 (5)拉开#1主变lOkV侧7101开关。 (6)拉开#1主变63kV侧7601开关。 (7)拉开#1主变220kV侧7201开关。 (8)拉开#1主变lOkV侧7101开关动力保险。 (9)检查#1主变lOkV侧7101开关在开位。 (10)拉开#1主变lOkV侧7101乙刀闸。 (11)拉开#1主变lOkV侧7101甲刀闸。 (12)拉开#1主变63kV侧7601开关动力保险。 (13)检查#1主变63kV侧7601开关在开位。 (14)拉开#1主变63kV侧7601乙刀闸。 (15)拉开#1主变63kV侧7601甲刀闸。 (16)拉开#1主变220kV侧7201开关动力保险。 (17)检查#1主变220kV侧7201开关在开位。 (18)拉开#1主变220kV侧7201乙刀闸。 (19)拉开#1主变220kV侧7201甲刀闸。

(20)在#1主变7201开关与北刀闸间验电三相确无电压。 (21)合上#1主变7201北丁刀闸。

(22)在#1主变7601开关与东刀闸间验电三相确无电压。 (23)合上#1主变7601东丁刀闸。

(24)在#1主变7101开关与甲刀闸间验电三相确无电压。 (25)在#1主变7101开关与甲刀闸间装设#2地线。

点击下载文档文档为doc格式
0h3t68wzb87b3ef97wu606i7k4ff8500zd6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享