荷现象。
(3)线路停电、解环运行应按现场规程考虑相应保护的变动。
28 图2-5 三角形接线 图2-6 四角型接线 (二)角形接线倒闸操作的步骤
1.角形接线出线(变压器)停、送电操作的步骤 (1)角形接线出线(L1)停电操作步骤 1)拉开线路(L1)相邻两开关(1DL、2DL)。 2) 拉开线路(L1)刀闸。
3)合上线路(L1)相邻两开关(1DL、2DL)。 4)布置安全措施。
(2)角形接线变压器(1B)送电操作步骤 1)拆除安全措施。
2)拉开变压器(1B)相邻两开关(1DL、3DL)。 3)合上主变压器(1B)刀闸(7G)。
4)合上变压器(B1)相邻两开关(1DL、’3DL)。 2.某台开关(1DL)停、送电操作的步骤 (1)某台开关(1DL)由运行转检修的操作步骤 1)拉开该开关(1DL)。
2)拉开该开关(1DL)两侧刀闸(1G、2G)。 3)拉开开关(1DL)操作保险、动力保险。 4)布置安全措施。
(2)某台开关(1DL)由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。
2)合上开关(1DL)操作保险、动力保险。
3)检查开关(1DL)已拉开,合上开关(1DL)两侧刀闸。 4)合上开关(1DL)。
注:此时应考虑开环运行下保护的相应变更。 五、3/2接线
(一)3/2接线的倒闸操作原则 1.3/2接线出线的操作原则
(1)线路停送电的操作次序是:停电时先断开联络开关,后断母线开关,刀闸由负荷侧逐步拉向母线侧;送电时与此相反。合环操作一般用联络开关进行。
(2)线路停电后需要恢复完整串运行时,要求投入短引线保护,用以保护两开关间的引线。
(3)线路停电后不需要恢复完整串运行时,要注意保护的变动,此时应投入相关线路的停讯并联压板。
(4)带有电抗器的线路停电时,应先合线路出口接地刀闸,后拉并联电抗器刀闸,防止电抗器放电。恢复送电时要先投入并联电抗器。 2.3/2接线母线倒闸操作原则
(1)母线投、停操作顺序:停电时先依次拉开该母线上所有开关,然后再拉开该母线各开关两侧刀闸。送电时与此相反。
(2)母线充电时要用开关进行,并投入充电保护。不允许用刀闸拉、
合母线。
(3)母线上接有的单相电压互感器,停电时应拉开其二次保险。投入停电开关微机保护并联停讯压板,停用停电开关启动失灵压板。 (4)母线停电后要注意检查负荷分配情况。 (二)3/2接线倒闸操作的步骤 1.3/2接线出线倒闸操作步骤
线路停送电类型按串运行方式分为线路停电后不恢复完整串运行和线路停电后恢复完整串运行;按有无并联电抗器分为带并联电抗器线路的停送电操作和不带并联电抗器线路的停送电操作。 (1)线路由运行转检修不恢复完整串的操作步骤 1) 拉开该线路串上联络开关。 2) 拉开该线路母线侧开关。 3) 拉开该线路出口刀闸。 4) 汇报调度。 5)布置安全措施。 6) 保护做相应变动。
(2)线路由检修转运行恢复完整串的操作步骤 1)联系调度。 2)拆除安全措施。 3)合上该线路出口刀闸。 4)合上该线路母线侧开关。 5)合上该线路串上联络开关。
6)保护恢复正常运行方式。
(3)线路由运行转检修恢复完整串的操作步骤 1)拉开该线路申上联络开关。 2) 拉开该线路母线侧开关。 3)拉开该线路出口刀闸。 4)合上该线路母线侧开关。 5)合上该线路串上联络开关。 6)汇报调度。 8)布置安全措施。
(4)线路由检修转运行恢复完整串的操作步骤 1)联系调度。 2)拆除安全措施。
3)拉开该线路串上联络开关。 4)拉开该出线母线侧开关。 5)合上该线路出口刀闸。 6)合上该线路母线侧开关。 7)合上该线路串上联络开关。 8)汇报调度。
2.3/2接线母线倒闸操作的步骤 (1)3/2接线母线由运行转检修的操作步骤 1)拉开各串上该母线侧母线开关。 2)检查解环后负荷分配情况。
3)按顺序拉开该母线各开关两侧刀闸。 4)拉开该母级电压互感器二次保险。 5)做相应保护变动。 6)布置安全措施。
(2)3/2接线母线由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。 2)做相应保护变动。
3)合上该母线电压互感器二次保险。 4)按顺序合上该母线各开关两侧刀闸。 5)合上各串上停电母线侧母线开关。 6)检查合环后负荷分配。 第二节 主要设备的倒闸操作 一、变压器的倒闸操作 (一)变压器倒闸操作的原则 1.大型变压器倒闸操作原则
(1)大型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。
(2)大电流直接接地系统的中性点刀闸数目应按继电保护的要求设置。变压器倒闸操作时,必须合上其中性点刀闸,正常运行中性点应按调度令决定其投、停。
(3)变压器投入运行时,应该选择励磁涌流较小的带有电源的一侧充电,并保证有完备的继电保护。现场规程没有特殊规定时,禁止由中压、