好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气运行基本知识培训教材(PPT 54页)【全实用资料】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(7)检查母联仪表指示为零。 (8)拉开母联开关。

(9)按顺序拉开母联开关两侧刀闸。

(10)按顺序拉开停电母线电压互感器一次刀闸和二次保险。 (11)布置安全措施。

2.双母线(分段)某母线送电的操作步骤 (1)拆除安全措施。

(2)投入母联开关充电保护。 (3)按顺序合上母联开关两侧刀闸。 (4)合上母联开关对空母线充电良好。 (5)退出母联开关充电保护。 (6)拉开母联开关操作直流保险。 (7)按调令合上倒入线空母线侧母线刀闸。 (8)拉开倒入线另一母线侧母线刀闸。 (9)合上母联开关操作直流保险。 (10)做相应保护变动

39 图2-2 双母线(分段)接线 (三)双母线(分段)倒闸操作的实例

操作任务:220KV南母线由运行转检修,全部负荷倒至北母线运行 (1)拉开母联开关7200操作直流保险。 (2)检查7200开关在合位。

(3)合上富中甲线7211北刀闸。 (4)拉开,中甲线7211南刀闸。 (5)合上中联线7214北刀闸。 (6)拉开中联线7214南刀闸。

(7)投入富中甲、乙线横差保护母联退出压板。 (8)合上母联操作直流保险。

(9)检查7200开关表计指示为零。 (10)拉开母联7200开关。 (11)检查7200开关在开位。 (12)拉开母联7200南刀闸。 (13)拉开母联7200北刀闸。 (14)拉开南母电压互感器二次保险。 (15)拉开南母电压互感器一次7219刀闸。

(16)在南母线7219丁刀闸的母线侧验电三相确无电压。 (17)合上南母线7219 丁刀闸。 (18)拉开母联开关操作直流保险。 三、桥型接线

(一)桥型接线倒闸操作的原则

(1) 外桥线路停、送电时,在拉、合线路刀闸前要同时检查相邻两个开关确在开位(1DL、3DL或2DL、3DL)。

(2)外桥接线当一条线路停电时,应考虑另一条线路能否代全部负荷。 (3) 变压器停、送电时,在拉合主变刀闸前要同时检查相邻两个开

关确在开位(1DL,3DL或2DL, 3DL)。

(4)内、外桥线路及主变压器停电应按现场规程考虑相应保护的变动。

25 图2-3 内桥型接线 图2-4 外桥型接线 (二)桥型接线倒闸操作的步骤 1.内桥接线停、送电操作步骤

(1)线路(1L)停电,开关(1DL)由运行转检修的操作步骤 1)拉开线路(1L)开关(1DL)。

2)拉开线路(1L)开关(1DL)两侧刀闸(7G,、5G)。 3)拉开线路(1L)开关操作直流保险、动力保险。 4)做相应保护变动。 5)布置安全措施。

(2)线路(1L)送电,开关(1DL)由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)合上线路(1L)开关的操作直流保险、动力保险。 3)合上线路(1L)开关(1DL)两侧刀闸(5G、7G)。 4)合上线路(1L)开关(1DL)。 5)做相应保护变动。

(3)变压器(1B)由运行转检修的操作步骤 1)拉开桥连接开关(3DL)。 2)拉开线路(1L)开关(1DL)。 3)拉开变压器(1B)的刀闸(1G)。

4)合上线路(1L)开关(1DL)。 5)合上桥连接开关3DL。 6)布置安全措施。

(4)变压器(1B)由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)拉开桥连接开关(3DL)。 3)拉开线路开关(1DL)。 4)合上变压器(1B)刀闸(1G)。 5)合上线路(1L)开关(1DL)。 6) 合上桥连接开关(3DL)。 2.外桥接线停、送电的操作步骤 (1)线路(1L)由运行转检修的操作步骤 1)将变压器(1B)负荷转移。 2)拉开桥连接开关(3DL)。

3)拉开变压器(1B)开关(1DL)。 4) 拉开线路(1L)刀闸(5G)。 5)合上桥连接开关(3DL)。 6)合上变压器(1B)开关(1DL)。 7)做相应保护变动。 8)布置安全措施。

(2)线路(1L)由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)将变压器(1B)负荷转移。 3)拉开桥连接开关(3DL)。 4)拉开变压器(1B)开关(1DL)。 5)合上线路(1L)刀闸(5G)。 6)合上桥连接开关(3DL)。 7)合上变压器(1B)开关(1DL)。 8)做相应保护变动。

(3)变压器1B由运行转检修的操作步骤 1)拉开变压器(1B)开关(1DL)。 2) 拉开变压器(1B)的刀闸(1G)。

3)拉开变压器(1B)开关操作直流保险、动力保险。 4)布置安全措施。

(4)变压器(1B)由检修转运行的操作步骤 1)拆除安全措施。

2)合上变压器(1B)开关(1DL)操作直流保险、动力保险。 3)合上变压器(1B)的刀闸(1G)。 4)合上变压器(1B)开关(1DL)。 四、角型接线

(一)角形接线倒闸操作的原则

(1)线路、主变压器停、送电在拉合线路刀闸、主变压器刀闸前应检查两个有关开关确在开位。

(2)线路停电、任一开关停电要考虑负荷分配是否合理,是否有过负

电气运行基本知识培训教材(PPT 54页)【全实用资料】

(7)检查母联仪表指示为零。(8)拉开母联开关。(9)按顺序拉开母联开关两侧刀闸。(10)按顺序拉开停电母线电压互感器一次刀闸和二次保险。(11)布置安全措施。2.双母线(分段)某母线送电的操作步骤(1)拆除安全措施。(2)投入母联开关充电保护。(3)按顺序合上母联开关两侧刀闸。(4)合上母联开关对空母线充电良好。(