(5)事故处理中,若下一个命令需根据前一命令执行情况来确定,则发令人必须等待命令执行人的亲自汇报后再定。不能经第三者传达,不准根据表计的指示信号判断命令的执行情况(可作参考)。 (6)发生事故时,各装置的动作信号不要急于复归,以便查核,便于事故的正确分析和处理。 三、事故处理的原则

(1)迅速限制事故的发展,清除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁。

(2)注意厂用电的安全,设法保持厂用电源正常。

(3)事故发生后,根据表计、保护、信号及自动装置动作情况进行综合分析、判断,作出处理方案。

(4)在不影响人身及设备安全的情况下,尽一切可能使设备继续运行。必要时,应在未直接受到事故损害和威胁的机组上增加负荷,以保证对用户的正常供电。

(5)在事故已被限制并趋于正常稳定状态时,应设法调整系统运行方式,使之合理,让系统恢复正常。 (6)尽快对已停电的用户恢复供电。

(7)做好主要操作及操作时间的记录,及时将事故处理情况报告有关领导和系统调度员。 四、事故处理的程序

(1)判断故障性质。发生事故时,根据计算机CRT图像显示、光字牌报警信号、系统中有无冲击摆动现象、继电保护及自动装置动作情

况、仪表及计算机打印记录、设备的外部象征等进行分析、判断。 (2)判明故障范围。根据保护动作情况及仪表、信号反映,值班人员应到故障现场,严格执行安全规程,对一次设备进行全面检查,以确定故障范围。如母线故障时,应检查与母线相连的断路器和隔离开关、母线绝缘子,从而确定故障点。

(3)解除对人身和设备安全的威胁。若故障对人身和设备安全构成威胁,应立即设法消除,必要时可停止设备运行。

(4)保证非故障设备的运行。应特别注意将未直接受到损害的设备进行隔离,必要时起动备用设备。

(5)做好现场安全措施。对于故障设备,在判明故障性质后,值班人员应做好现场安全措施,以便检修人员进行抢修。

(6)及时汇报。值班人员必须迅速、准确地将事故处理的每一阶段情况报告给值长或值班长(机长)避免事故处理发生混乱。

五、事故处理的一般要求

(1)各级当值调度员是事故处理的指挥人。运行值班负责人是事故处理的现场领导人,应对事故处理的正确性、迅速程度负责.因此,变电所运行人员与值班调度员要密切配合,处理要迅速果断。

(2)发生事故时,值班负责人应迅速向有关当值调度汇报。准确简要汇报事故发生的时间、现象、设备名称、编号、跳闸开关,继电保护和自装置动作情况,以及当时频率、电压、潮流变化等,听候处理。 (3)发生事故和异常时,值班人员应坚守岗位,正确执行当值调度员和

值班长的命令。值班人员如果认为调度命令有误,应该先指出.并做必要解释。如果值班调度员认为调令正确,变电所值班人员要立即执行。如果确认该调令直接威胁人身及设备的安全,那么现场值班人员必须拒绝执行该项调度命令.并将拒绝执行调令的理由报告值班调度员和总工程师。并记录在操作记录薄中,然后按总工程师的指示执行。 (4)交接班时发生事故,应该由交班人员处理,接班人员要协助。在事故处理未结束或上级领导未发布交接班以前,不得进行交接班。 (5)值班人员在处理事故时.除有关专业领导外其他人员均不得进人主控室和事故现场。发生事故时,变电所所长和专工应立即参加事故处理。必要时,所长或专工可以代理值班长指挥现场事故处理,但是应该立即报告值班调度员。

(6)发生事故时,如果与调度通讯中断,现场人员应按现场运行规程中有关规定进行处理,待通讯恢复正常后立即向调度汇报。

(7)变电值班人员不要急于复归各装置的动作信号,以便分析处理时校对。事故处理时,必须严格发令、复诵、汇报、录音和记录制度。 (8)发生事故时,当需要对威胁人身和设备安全的设备停电,隔离已损坏的设备或进行其它可自行处理的操作项目时,可不经调度许可自行操作,待任务结束后再向调度汇报。 第三节 电气仿真系统原理简介

一、仿真系统的组成与分类 (一)仿真系统的组成

发电厂是一个大系统,它由许多性质不同的热力设备所组成,十分复杂。系统仿真就是系统数学模型在计算机上的运转过程。火力发电厂的计算机仿真系统就是把火电厂的主要生产过程进行仿真的一套硬件设备和软件系统。它的主体是计算机。 1.主机及其操作系统

计算机是整个仿真系统的指挥中心,它的选择随仿真对象的规模和任务的大小而不同。它具有为系统提供支持的服务程序和独立的操作系统。主机通过接口实时对系统的各部分发出指令,井对系统中的参数进行巡回检测、数据处理、计算控制、逻辑判断等。运行时,操作系统应尽量减少本身占用的时间,尽快地执行任务。同时,还要留有余量, 以便在遇到优先等级较高的任务时能立即进行处理。 2.贮存器

贮存器有两种,只该贮存器是用来存放计算机的管理程序、监控程序、汇编程序和用

户程序等的。随机贮存器主要是用来存放输入输出数据、中间结果,以便随时存取。 3.输入和输出接口

输入和输出接口是主机和仿真控制室、外围设备交换信息的纽带,主机输入数据和对外发出指令都是通过接口通道进行的。根据功能及传送的方式不同,可以分别选用平行接口、串行接口和直接数据传送等。 4.外围设备

外围设备的形式和数量应根据仿真任务和要求来选择,其设备包括

A/D转换、接口、显示器CRT,磁盘驱动器、声光报警器、打印机和操作键盘等。 5.测量和指示仪表

当采用实时仿真系统时,还需要配备一批传感器和变送器。通过采样来的信号,经变送器和转换器,转换成统一的计算机标准电平,输入计算机进行运算,然后由计算机输出再转换成模拟量,送至控制室由常规仪表指示。 6.仿真控置室

仿真控制室是为仿真操作人员服务的。控制室是人机对话的纽带,操作人员通过控制室可以进行模拟电厂的启动、运行操作和事故处理等。此外,还可以实施人工给定、修改程序、修改参数、调用数据和打印报表等。 7.软件

软件就是用算法语言编写的程序,能完成各种功能的计算机程序的总和,如操作、计算、控制、监督、保护、管理和自诊断等。因此,软件是仿真系统的神经中枢,整个系统的动作都是在软件的指挥下协调进行的。

(二)仿真系统的分类

(1)按有无实物介入来区分,可分为实时仿真系统和非实时仿真系统。

(2)按是否闭环来区分,可分为闭环仿真系统和开环仿真系统。而对控制来说,又可分为闭环在线控制系统和开环离线监控系统。