2)在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,特别是动、静触头分离时,若产生电弧,则应立即反向合上隔离开关,并停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线或拉系统环路均会产生一定长度的电弧,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

3)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。 4)分相操作隔离开关,拉闸应先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。 5)隔离开关经操作后,必须检查其开、合的位置;合闸时检查三相刀片接触良好,拉开时三相断开角度符合要求。以防由于操动机构发生故障或调节不当,出现操作后未全拉开和未全合上的不一致现象。 (3)装拆接地线操作:

装设接地线之前必须认真检查该设备是否确无电压,处于冷备用状态。在验明设备确无电压后,应立即装设接地线(或合上接地隔离开关)。装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且接触良好。拆接地线的顺序与装接地线的顺序相反。 (4)高压熔断器操作:

1)高压熔断器的操作顺序为:拉闸先拉中相,后拉边相;有风时,先中间相,再下风相,后上风相;合闸操作相反。

2)不允许带负荷拉、合熔断器。采用绝缘杆单相操作高压熔断器,在误拉第一相时,不会发生强烈电弧,而在带负荷拉开第二相时,就会发生强烈电弧,导致弧光短路。所以要根据与第一相拉开时的弧光悄况的比较,慎重地判断是否误操作,然后再决定是操作还是停止操作。

二、倒闸操作基本步骤 (1)接受任务。

(2)操作人填写操作票。

(3)审核操作票。操作票填写好了以后,必须经过以下三次审查: 1) 自审:由操作票填写人自己审查。 2) 初审:由操作监护人审查。

3) 复审:由值班负责人(值班长、值长)审查,特别重要的操作票应由技术负责人 审查。

(4)监护人和操作人相互考问和事故预想。 (5)接受正式操作命令。 (6)模拟操作。 (7)准备及检查工具。

(8)操作人在前、监护人在后进入操作现场核对设备。 (9)监护人唱票、操作人复诵。 (10)实施操作。

(11)操作人逐项操作、逐项检查,监护人逐项勾票。

(12)完成操作全面检查并在操作票上记录时间,盖上“执行”印章。 (13)操作结束后,监护人立即向发令人汇报,做好记录。 (14)评价、总结。 三、倒闸操作票的填写 1.填写方法

(1)每份操作票只能填写一个操作任务。

(2)操作票应填写双重名称(即设备的名称和编号)。 (3)操作票要用钢笔或团珠笔填写,字迹清楚,不得任意涂改。 操作票中下列四项不得涂改:①设备双重编号;②有关参数和时间;③设备状态;④操作动作。其他如有个别错漏字允许进行修改,但应做到被改的字和改后的字均要保持字迹清楚。 (5)操作票填写步骤应正确,应使用统一的术语。 (6)操作票应统一编号,连号使用,不得丢失。

(7)操作票上操作人、审核人不得漏签名或代签名。

(8)执行完毕的操作票应盖“已执行”的图章;作废的操作票则应加盖“作废”图章。 2.填写项目

(1)下列各项操作应作为单独的项目填入操作票内: 1)操作任务。 2)应拉、合的断路器。

3)检查断路器的分、合实际位置。 4)应拉、合的隔离开关。

5)检查隔离开关的分、合实际位置。 6)操作前的检查项目。 7)检查负荷分配情况。

8)检查送电范围内接地线(接地隔离开关)是否已拆除(拉开)。 9)验电和装、拆接地线(合、拉接地隔离开关)。

10)装上或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器。 11)停用或投入继电保护的保护连接片。 12)继电保护定值的更改等。 (2)可以不填操作票操作的项目: 1)事故处理。

2)拉、合断路器的单一操作。

3)拉开接地隔离开关或拆除全厂(站)仅有的一组接地线。 4)投入、停用一个连接片。 上述操作应记入操作记录簿内。 第二节 事故处理原则 一、基本概念

1.电气设备的正常运行状态

电气设备在规定的外部环境下(额定电压、额定气温、额定海拔高度,额定冷却

条件,规定介质状况等),保证连续(或在规定的时间内)正常地达到额定工作能力

的状态,称为额定工作状态。 2. 电气设备的异常状态

电气设备不能工作在规定的外部环境下或工作在规定的外部条件下,部分或全部失去额定工作能力的状态,称为电气设备的异常状态(如设备出力达不到名牌要求,运行时间达不到规定时间,设备不能承受额定电压等)。

3. 电气设备事故

事故本身是一种异常状态,通常指异常状态中比较严重的或已经造成设备损坏、引起

系统运行异常、中止了对用户供电的状态。 二、事故处理的一般规定

(1)发生事故和处理事故时,值班人员不得擅自离开岗位,应正确执行调度、值长、值班长(机长)的命令,处理事故。

(2)在交接班手续未办完而发生事故时,应由交班人员处理,接班人员协助、配合。在系统未恢复稳定状态或值班负责人不同意交接班之前,不得进行交接班。只有在事故处理告一段落或值班负责人同意交接班后,方可进行交接班。

(3)处理事故时,系统调度员是系统事故处理的领导和组织者,值长是发电厂全厂事故处理的领导和组织者,电气值班长是发电厂(变电站)电气事故处理的领导和组织者(机长是本机组事故处理的领导和组织者)。电气值班长(机长)均应接受值长的指挥,值长和变电站值班长均应接受系统调度员指挥。

(4)处理事故时,各级值班人员必须严格执行发令、复诵、汇报、录音和记录制度。发令人发出事故处理的命令后,要求受令人复诵自己的命令,受令人应将事故处理的命令向发令人复诵一遍。如果受令人未听懂,应向发令人问清楚。命令执行后,应向发令人汇报。为便于分析事故,处理事故时应录音。事故处理后,应记录事故现象和处理情况。