好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全技术交底(施工现场临时用电)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全技术交底

安全技术交底书

合同号:########## 承包人:#################### 共 页第 页

工程名称 交底项目 交底内容: ## 施工现场临时用电 接受交底单位 交 底 日 期 ## 施工现场临时用电安全技术交底 一般规定: 1、用电设备必须做到一机、一开关控制,线路布置严格按照三相五线制排布整齐,严禁乱拉乱接。 2、严禁用铜丝、铁丝、铝丝作保险丝;开关必须齐全完好无破损。 3、所有用电设备必须装漏电保护器(RCD)。 4、所有配电箱必须是金属箱,一律悬挂,严禁放在地上。配电箱加盖上锁;作到防雨、防水、防潮、防雪侵入箱内;进出线必须从箱底出入;箱上必须有警示标识。 5、配电箱出线一律采用电缆馈出,施工现场用电线、电缆严禁乱接乱挂,杂乱无章;严禁利用金属等导电物直接支撑电线;裸露带电的电器安装高度不得小于2.5米。 6、专人(从事电工作业人员)管理持证上岗,非电工等人员一律不得安排或擅自进入配电室操作停、送电作业。 7、所有各施工点380V动力线都必须严格执行三相五线制供电系统。保护零线PE线必须与设备外壳可靠相连接、单相220V采用单相三线制,各接地极电阻每年雨季前检查一次、电阻不得大于4Ω。 8、自备发电机供电的施工队,必须装双向隔离开关、防止反送电造成事故。配电室负荷开关根据其所控负荷大小由电工安排逐一进行调整。其他任何人不得擅自调整,统一由电工管理。 9、禁止将施工用电引出施工用电范围(含转供电、引入当地村民家里),否则对单位和肇事者从重处分,(发现一次,剪掉电源,单位肇事按窃电处理(当月10倍收取电费、个人肇事罚款1000元)造成严重后果的肇事人,根据情节追究刑事责任 10、修建变台高度不得低于2米,四周设围栏,高度不低于2米,并在醒目处悬挂“高压危险禁止攀登”白底红字警告牌。配电室备齐消防、绝缘操作设施,规章制度上墙。 二、用电组织管理 页脚内容

安全技术交底

1、用电管理规定 (1)施工临时用电组织管理只负责从“T” 接点开始以后高、低压用电系统,T接点前高压部分由供电方负责,出线端起线路设施由你方电工负责(标准架设三相五线制、面向负荷A、B、N、C、PE)。 (2)电工只负责配电室出线后的正常运转的使用权,无权动用和维修第一级、第二级配电(配电室设备)供电设施。发现问题及时报项目部组织抢修,不得擅自调用一切电气设施、工具和电气高压维修设备。 (3)本用电管理不包括正式工程的试验设备用电。 (4 ) 建立安全检测制度、从临时用电、送电开始,每月一次对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地用阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠并做好检测记录。 (5) 建立电气维修制度,加强日常的定期维修工作,及时发现和清除隐患,并建立维修 工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 (6) 建立电气拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。 (7) 建立安全用电责任制,对临时用电各部位的操作责任、维修分片、分块、开关箱分人、设备分机落实责任到人头,并辅助必要的奖惩。 2、电箱管理规定 (1)非电工人员,严禁乱用电气设备。 (2)操作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。 (3)任何单位、任何人不得指派无电工操作证人员进行电气设备的安装、维修工作,更不准强令电工违章作业。 (4)专业电工有权制止一切违章用电行为,有权向项目部报告。 (5)电箱安装就位后,经验收合格方可使用。 (6)以上规定必须遵照执行,违者每条罚款100-500元。 3、配电设备维修管理规定 (1)进行维修前必须将前一级电源开断路器断电,并悬挂停电标志牌,然后用验电笔检查确认被维修装置断电后,方可进行维修。 (2)维修时必须二人在场,一人维修,一人监护,不得随意改变原配电设备接线,不得随意拆除原电气元件。 (3)电工必须熟悉配电设备的接线原理,使用绝缘工具,佩戴劳保用品。 (4)更换电气必须与原规格一致,禁止使用不合格的代用品,如因条件限制,电气元件的更换必须报经机电领导的同意。 页脚内容

安全技术交底

(5)维修结束清理卫生,检查确认,拆离现场,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用验电器确认电源接通后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关上悬挂的停电标志牌。 三、电气安全生产管理 1、工程开工前,必须合理规划用电线路,符合现场临时用电有关规定。 2、应有专人管理临时用电线路、设备,安装后报项目部进行验收,合格后方可使用。 3、安装、维护暂设的电气设备,必须严格执行《建施工暂设电气用电管理规定》。 4、对施工用电设备必须定期进行检查,各种检查应记录健全。 5、现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置(RCT)。 6、施工现场的电闸,必须有箱、有门、有锁,一闸一机,通过道路的电源线,必须穿管套,埋入土内,设置标志,铁电闸箱必须接零。 7、电工必须经过培训、考核、经有关部门发给合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。 8、任何人不得强行指令电工违章作业。 9、施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器。 四、电工操作注意事项 1、所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电,特殊情况必须报供电部门部审批,作好一切带电作业设施和办好带电操作工作票后,方可作业,一般情况下禁止带电操作。 4、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用,工作完毕,灭火放气。 6、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,若来不及断电应使用不导电的干粉灭火器、或干砂灭火。 五、预防电气火灾 1、正确选择导线截面。 2、配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要严格按照电缆所供负荷大小按照供多台电动机Ie=(Iqe/2)+∑Ie、单台电动机Ie=Iqe/2进行选配,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱、绝缘台、灭火器,严格执行变压器的运行检修制度,电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运行。 4、施工现场内严禁使用电炉、碘钨灯时,室内不准使用功率超过100W的灯泡。 5、使用电焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐页脚内容

安全技术交底(施工现场临时用电)

安全技术交底安全技术交底书合同号:##########承包人:####################共页第页工程名称交底项目交底内容:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0h3eb8nyih0weks4q8jb3z01x0bw3600n68
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享