附件1-1:

受检工程基本情况表

工程所在市(县):

工程项目基本情况 工程名称 工程地点 建筑层数 规划许可证号 是否绿色建筑 有关机构基本情况 单位名称 建设单位 设计单位 施工图审查机构 资质情况 项目负责人员情况 地区分类 建筑总面积 建筑类别 设计时间 设计标识星级 施工单位 监理单位 基本评价 □ 合格 □ 基本合格 □ 不合格 检查组成员签字: 检查日期:

附表1-2:

安徽省公共建筑节能设计文件检查表

市(县) 项目名称

检查项目 评 价 检查内容与依据 设计文件 屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 外墙(包括非透明幕墙)传热系数的计算及设计(选用)的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2及围护结1 构的热工性能 《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 非采暖、空调房间与采暖、空调房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计(选用)的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.5.7条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 单一朝向外窗(包括透明幕墙)设计的传热系数及遮阳系数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1,4.2.5条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 序号 施工图审查 综合判断

地面和地下室外墙热阻值的计算及设计(选用)的作法应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB 34/1467-2011第4.3.1条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 建筑窗墙面积比应符合《公共建筑节能设计2 窗墙比 标准》GB 50189-2005第4.2.4条及《省标》DB34/1467-2011第4.2.3条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 建筑屋顶透明部分的面积应符合《公共建筑节能3 50189-2005第4.2.6条及《省屋顶透设计标准》GB 明部分 标》DB34/1467-2011第4.2.5条的规定;不符合规定时,按要求进行权衡判断 外窗气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条及《省标》4 气密性 DB34/1467-2011第4.3.4条的规定 透明幕墙气密性设计应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11及《省标》DB34/1467-2011第4.3.5条的规定 围护结构传热系数K值不应超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及节能设计一览表相符。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 第4.2.2条及《省标》DB34/1467-2011第4.3.1条的规定 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时5 负 荷 的冷负荷计算,并符合《公共建筑节能设计计 算 标准》GB 50189-2005第5.1.1条及《省标》DB34/1467-2011第6.1.1条的规定 采暖与空调水系统设计时,应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间的压力损失相对差额不大于15%。同时应计算确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.7、5.3.18条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.8、6.1.2、6.3.17条的规定 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

集中采暖系统应具有分室(区)控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 ,并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.2.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.2.3、6.2.4条的规定 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用采 暖 时应核对循环泵的流量是否匹配,并符合《公空 调 共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第系 统 5.3.19条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.18设 计 条的规定 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.14条及《省标》DB34/1467-2011第6.4.3、6.4.4、6.4.5条的规定 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定,并符合《公共建筑节能7 保 温 设计标准》GB 50189-2005第5.3.28~5.3.29条及《省标》DB34/1467-2011第6.3.25、6.3.26条的规定 除《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.2条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.2条规定的情况外,不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源 锅炉的额定热效率,应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.3条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.3条的规定 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)8 冷热源 机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.5条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.6条规定的限值 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(EER)不应低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.8条及《省标》DB34/1467-2011第6.6.2条规定的限值 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 6 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.4.9条及《省标》DB34/1467-2011第6.5.9条的规定 当空调水系统采用二次泵系统时,其二次泵应采用自动变速控制方式。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.8条及《省标》DB34/1467-2011第6.7.8条的规定 采用集中空调通风系统,当用户分楼层、分室9 控制 内区域、分用户或分室收费时,应相应设置冷、热量计量装置;建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房,应设置冷热计量装置。并对冷热计量与分摊方式进行说明。并符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.5.12条及《省标》DB34/1467-2011第6.7.12条的规定 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家10 镇流器 能效标准。并符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 第3.3.5条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.6条的规定 普通办公室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 高档办公室、设计室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2办公 11 建筑 照明 条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 会议室照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 营业厅照明功率密度值不应超过《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6.1.2条及《省标》DB34/1467-2011第8.1.2条表8.1.2.1规定的限值 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合

建筑节能检查表2018

附件1-1:受检工程基本情况表工程所在市(县):工程项目基本情况工程名称工程地点建筑层数规划许可证号是否绿色建筑有关机构基本情况单位名称建设单位设计单位施工图审查机构资质情况项目负责人员情况地区分类建筑总面