13 14 15 16 厂家 终端不在线 终端回码无效 执行超时 未安装终端设备 单相表密码 命令执行,但返回的格式不符要求 超过90分钟无结果的 三项表密码 000000 123456 000000 00000001 00000000 00000001 00000001 00000000 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 00000001 长沙威胜 111111 许继 123456 三星 000000 长城 00000001 烟台威思顿 00000000 银电 00000001 先行 00000001 从兴 00000000 博纳 00000001 上海电表厂 00000001 浩宁达 00000001 深圳丕希 00000001 深圳科陆 00000001 泰瑞捷 00000001 天正集团 00000001 长沙电度表厂 00000001 长沙电力设备00000001
有限公司 晨泰 00000001 浙江华立 00000001 积成 00000001 00000001 00000001 00000001
五、
有实时数据但无冻结数据。
数据召测篇
原因:1)终端故障。通常为终端程序问题,目前湖南市场存在一个批次威胜专变终端存在该类问题。
2)终端抄表不稳定。通常表现为示值曲线数据在0点附近采集不成功。
3)用户凌晨停电。 直抄有数据但预抄无数据。
原因:1)电表通讯参数未下发至终端或终端内电表通讯参数不对。 2)05版负控终端不直抄07协议。 预抄有数据但直抄无数据。 原因:1)终端不支持直抄命令。
2)终端中电表通讯参数正确但主站档案错误。 终端有回码但数据无效
原因:1)档案错误导致终端无法抄回表码。
2)现场终端电表故障或终端与电表之间通讯故障。 3)现场终端485端口接错。 5.预抄数据时提示终端否认
原因:1)终端型号错误。我们采集系统中上行协议是和终端型号绑定的,如果终端型号选择错误将导致下发错误的报文至终端,以致终端回否认帧。
2)未下发测量点参数或测量点参数错误。国网集中器对大、小类号
判断很严,如果大、小类号设置错误将导致无法冻结表码。 3)终端未抄回表码。可以通过召测终端抄表状态信息进行判断。 6.采集系统自动任务无法采集回日冻结数据但手动补召正常。 原因:终端类型选择错误。
7.数据召测正常,但剩余电量召测无结果返回或终端否认。 原因:终端内无总加组配置参数。 注意:
(1)05版终端主站档案端口号1对应终端485 I;376.1规约终端主站档案端口号1对应交采,端口2对应终端485 I。常有376.1规约终端档案中将端口号误设为1导致现场抄表失败。
(2)97协议电能表波特率一般为1200,07协议电能表波特率为2400,对于支持双协议的电能表采用97协议抄表时,波特率需设置为2400。
(3)376.1专变终端只支持块抄,不支持单抄,现场还存在部分97表只支持单抄。
(4)376.1终端抄07协议电能表,终端时间若快于电表,所抄数据可能为前一天24时冻结数据。
(5)大类号。通过需求分析,按照电力用户性质和营销业务需要,将电力用户划分为六种类型,并分别定义不同类型用户的采集要求、采集数据项和采集数据最小间隔。
大型专变用户(A类):立约容量在100kVA及以上的专变用户。 中小型专变用户(B类):立约容量在100kVA以下的专变用户。
三相一般工商业用户(C类):包括低压商业、小动力、办公等用电性质的非居民三相用电。
单相一般工商业用户(D类):包括低压商业、小动力、办公等用电性质的非居民单相用电。
居民用户(E类):用电性质为居民的用户。
公用配变考核计量点(F类):即公用配变上的用于内部考核的计量点。
当大类号设置为0(缺省)时,表示默认为终端1、2类数据配置所支持的数据配置项。
(6)小类号。决定用户使用的电表型号,分为单相智能电表用户和三相智能电表用户两种,分别对应1和2。设置成0时,表示小类号为缺省值,默认为用户大类号定义的所有数据配置项目。
(7)376.1集中器接645-97协议表计无法冻结数据,但接645-2007协议表计能正常冻结日数据。
原因:645-97协议表计自身不冻结0点数据,而645-2007协议表计自身冻结0点数据,而部分终端(北京富根)没有做终端冻结0点数据功能,导致97多功能表无法冻结数据。
采集系统异常判断经验