45、隔离开关为什么不能带负荷操作?

答:隔离开关是检修油开关时起隔离电源作用的,它本身没有消弧装置,因此不能合、断负荷电源,否则将会由于电弧短路发生爆炸事故。用隔离开关合、断负荷电源是不允许的,这种误操作曾经发生多次事故,必须引起注意。为防止这类事故重演,一种办法是严格执行操作规程,二是加装油开关与隔离开关的机械联锁装置。

46、母线刀闸与出口刀闸那一个应该先合后拉,为什么?

答:当送电时,应先合母线刀闸。

在没有机械联锁装置时可能油开关先处于合闸状态,这时必须先拉开油开关,再合母线刀闸,最后合上出口刀闸再送上油开关。若送出线路又有故障时,则只能使油开关跳闸,不致把事故谩延到母线上去,也就是不会引起变电所母线停电。

同样道理,在停电时,则应先拉开油开关再拉出口刀闸,然后再拉母线刀闸。

47、跌落保险器的三相保险管,操作顺序应该怎样安排?

答:送电时应先合两边的(即A或C相),后合中间的。停电时则应先拉开中间的B相,后拉两边的。因为第二相是切合变压器的激磁电流,火花比其他两相要大些,为了防止相间的短路,在切合时中间的一相都处于断开状态,使两边的距离大些,因此比较安全。

48、两台变压器倒换负荷时,您认为怎样操作才正确,为什么?

答:两台变压器正常是单独运行时,现在要停下其中一台变压器而又不影响生产,这个操作顺序应该是:合上低压侧的母联开关(但应是具备并列条件的两台变压器)使两台变压器并列运行,再拉开需要停用变压器的负荷侧油开关及隔离开关,然后再拉于高压侧的油开关之刀闸,使变压器退出运行状态。这时应注意新投变压器是否正常运行。

49、大容量的低压开关没有防护外罩能不能合,切闸?

答:当然不能!因为一旦线路有故障熔断器熔断时,由于没有防护罩,在操作时弧光可能烧伤皮胶。造成弧光短路,过去曾发生过多次这类事故。

50、小容量的低压开关没有消弧罩时,能不能使用?为什么?

答:电气回路在断开电源时,不可避免的要产生弧光。消弧罩的作用,就是把这种电弧进行限径、冷却、分割吹散、或拉长,直至迅速熄灭。防止其扩大成

为相同短路或烧坏接点。因此消弧罩不齐全或损坏了的开关不能用它进行操作,这样的事故也发生过。

51、大电流低压刀闸开关能否在其额定电流下合、切闸?为什么?

答:不能。因为大电流的刀闸只能起隔离电源作用。比如200安培的刀闸开关,指的是能通过200安培的负荷电流,并不是能切断200安培的负荷电流。主要是没有完善的消弧装置,低压刀闸开关只允许切断50安培以下的电流。因为小电流产生的弧光不致于造成相间短路,电弧可以在闸刀本身的自然电动力和刀片的移动距离逐渐拉大而熄灭。当然要求拉开速度要快一些,以防止烧坏接点。

52、高压隔离开关允许切、合多大电流?

答:①允许合切电压互感器、避雷器和消弧圈(当电力系统无故障时)。②允许合切320千伏安以下变压器10千伏侧的空载电流。③允许切合空母线及其配电装置的电容电流。④允许切合1000千伏安以下35千伏变压器的一次空载电流。⑤允许切合35千以下,长度不超过10公里的架空线路的电容电流。⑥允许切合10千伏以下,长度不超过5公里的电缆线路的电容电流。⑦允许切合10千伏以下并联回路的均衡电流70安培以下。

53、高压隔离开关允许切合的电感电流或电容电流很小,而切合均衡电流却很大,为什么?

答:电感电流(如变压器的空载电流)滞后于电压90度,电容电流则超前电压90度,这两种电流都是不容易切断的。因为交流弧的切断是利用电流在周期性变化时通过“零”点的瞬间熄灭的,而这时加在接触点间的电压又是瞬时最大,于是电弧又重新燃烧起来,所次不能用普通隔离开关断开较大的(10安培以上)电感或电容电流。但是当电流很小时,电弧的波及或扩散范围不大,在空间造成的电离作用较弱,当刀片移动一定距离之后电压已不能维持电弧重新燃起,终于熄灭。

对于10千伏以下的并列线路,母线或变压器的平衡电流(又叫均衡电流,由电压差引起的)允许合切高达70安培。因为电弧的大小及其能否迅速熄灭,不仅决定于电流的大小和性质(感性还是容性),而且还看开关触头分离后加在其间的电压差的大小,对并列回路来说,当触头分离瞬间总会有一定火花,这火花是由于负荷电流在重新分配过程中回路间的一定电压差引起的,但这个电压差一般只有线电压的百分之几。这样低的电压加在触头两端,是不能维持电弧的持续燃烧而会自动熄灭。为什么以70安培为界线呢?因为经过实验得知:一般刀

闸开关自然电动力的灭弧作用70安培以下较为有效,电流再大将会造成触头的严重烧损,甚至形成相间短路。

54、大容量电机为什么不允许用手动操作机构合闸启动?

答:电动机的启动电流量是额定电流的4-6倍(绕线式除外),电流很大,因此要求油开关合闸速度要快。如果用手动合闸启动,容易烧坏触头,甚至发生爆炸的危险。

55、同步电动机为什么在起动时转子要短路?

答:有时在检修时,为了车光集电环方便起见,将电刷取掉进行启动,这是不允许的。因为油开关刚投入瞬间,转子还处于静止状态,这时,定子与转子绕组之间的相对速度很大,定子的旋转磁场与静止的转子绕组相割,在转子绕组里将会感应出很高的电压。例如6千伏、400KW同步电动机的转子额定激磁电压只52伏,当转子开路时,可感应出高电压达2700伏,很可能把激磁绕组的绝缘击穿造成接地或层间短路,因此在起动时必须经过8-10倍内阻的电阻短路。

56、大型电动机为什么不允许连续多次启动?

答:电动机启动电流很大,启动时间长达15-40秒以上,定子和转子绕组急剧发热,尤其是同步电动机转子启动用鼠笼铜条,温度升高。如果连续数次启动,则加速了绕组绝缘的老化,甚至过热烧坏,因此有的大型电机规定停运后两小时内不许启动,有待于散热。

57、有可能并列运行的线路当改变线头时,为什么要经校对相位试验,试验合格后才能并列运行?

答:单回路供电的线路一般只要求对电动机的正反转正确就可以了。对双回路或两台变压器或一回路加上联络线,或一回多根电缆等,在检修中可能线头接错,因此送电前必须对相。否则可能引起短路故障。若两路的继电保护正定值相同时,很可能同时跳闸而造成全停事故。

58、电气设备为什么要作交流耐压试验?

答:电气设备在运行中,不仅要承受正常的额定电压,而且还要承受系统的操作过电压,大气过电压的袭击。如常见的10千伏、3千伏中点不接地系统中,当一相接地故障时,其余两相对地电压将升高3倍。由于接触不良等原因产生电弧放电所引起的过电压可达相电压的倍,因此电气设备要进行交流耐压试验,以便能承受这种电压,这对安全运行是有好处的。

59、直流耐压试验时,应注意些什么?

答:①安全注意事项与交流耐压相同。②微安表要有短路开关和氖灯保险管,以免损坏。③若用高压整流管,灯丝要经过预热时间,才能升压(现已逐步用硅代替)。④对漏泄值要求精确的高压电器设备,要消除表面漏泄的影响。⑤试验完毕要先经电阻放电,然后短路放电,否则容易引起放电过程中击穿事故。

60、为什么要做介质损失角测定?

答:一般电气设备不做这项试验,对于高压和特高压的绝缘套管,绝缘油也应该做测定试验。设备的电压等级越高,对其绝缘状况的监督要求就越严,当其绝缘介质有老化,局部缺陷或轻微受潮时,必须及早发现并予消除,而前述各种办法又满足不了要求,于是产生了介质损失角测定这一方法。我们知道,当一定的交流电压施加到绝缘物(即介质)上时,就会有一定的电流,这个电流是由三种成份组成的,其一为纯电容性电流,超前电压90度,并不产生损耗、不受潮气的影响;其二为漏泄电流,随绝缘电阻值而变,能产生损耗;其三为纯介质损耗电流。后二者统称损耗电流,是引起介质发热的主要因素。当介质老化、局部缺陷或轻微受潮时,损耗电流就会增大。这个电流仍然极小,难以测出,但由于其增大会使总电流与纯电容电流之间的夹角变化显着,这个夹角就叫介损失角,它是由介质损失引起的。因此通过专门仪器测定出这个角的正切值(写成tgδ)的大小,就能够准确判断绝缘的好坏,一旦发现设备介质损失不合格,应及时处理。

使用万能表应注意那些事项?

答:使用万能表时应注意以下几点:①使用万能表前要明确测量的内容及大概数值(如直流交流电阻、电压、电流)然后把表的切换开关拨好,如对测的数值不清,应先放到最大量程,防止碰针。②测量电阻时应先断开被测量的回路电源,将两根测量线路对零后,再进行测量。③万能表因刻盘刻度较多,使用时应防止将切换开关拨错或用错,注意不要看错刻度。④使用完后将表针切换开关放在0档位置或交流电压最高档。

61、钳形电流表使用时应注意些什么呢?

答:钳形电流表又叫电流卡表,比用一般电流表方便,不要断开回路即可测量电流值,它的铁芯由两个象“螃蟹”夹子形状的铁芯组成,一个是固定的另一个是可动的,当穿过铁芯的被测电路中有电流通过时,在磁力线的作用下二次线圈将产生相应的电流。在使用时应注意以下几个问题:①不能用它卡裸导线的电流,以防触电和短路。②测量有绝缘的高压导线时,要戴绝缘手套。③导线要穿

过铁芯的中央位置,以减少误差。④铁芯开口处在卡电流读数时应该接触严密,否则读数偏小。⑤卡表有交流、直流也有交直流两用的,使用时要注意,以免读数错误。

62、摇表电压为什么分成500伏、1000伏和2500伏等数种?

答:根据电气设备电压的高低不同选定的。如果高压设备用低压摇表测绝缘,由于高压设备绝缘较厚,在单位长度上的电压分布较小,不能形成介质的极化,对潮气的电解作用亦减弱,所测出的数据不能反映真实情况。反之,如果低压设备备用高压摇表测绝缘电阻,很可能击穿绝缘,带来不必要的损失。因此,一般规定:1000伏以下设备使用500伏或1000伏摇表,而1000伏以上的电气设备使用1000伏或2500伏摇表测量。

63、使用摇表应该注意什么?

答:①注意摇表的电压等级,与要测绝缘电气设备是否相适应。②被测设备要停电、放电。测试后也要放电。③使用前要试试摇表,核对一下“0”与“∞”是否对头。④摇表转动速度应均衡、平衡,并达到额定转数(120转/分),不要忽快,忽慢。⑤摇表所用的引出线必须绝缘良好。⑥测试中要防止误触碰。⑦测定绝缘电阻后,要先取下接在设备上的摇表引线,然后摇表再慢慢的停下来。

64、电气线路发生火灾,往往是由于那些原因引起?怎样扑救?注意那些问题?

答:电气线路中发生火灾,往往是由于线路安装不合要求;年久失修;绝缘老化;运行维护监视不够,发生短路;导线截面小,过负荷运行以及接头接触不良,电阻过大发热等所致。

发生火灾时,应立即断开电源,而后进行扑救。但须注意在断电前不允许使用各种导电器材,一定要使用不导电的四氯化碳和二氧化碳消火器材。同时报告消防部门和有关单位。

65、电灯控制开关为什么接在火线上?接在地线上有什么坏处?

答:根据规程的规定,照明灯控制开关一定要接在火线上。其目的是电灯断路,电源不致于导至灯头口上,从而达到安全用电。否则接错了,即或电灯控制开关断开,而灯头也往往有电,此点容易被人们忽视。往往误认为,电灯开关闭了(断了),电就没有了,事实上如果控制线接错,灯仍有电,因而极易发生触电。

66、变压器油有什么作用?进行耐压和简化试验时,应怎样取样?有

用电安全常识

末端。45、隔离开关为什么不能带负荷操作?答:隔离开关是检修油开关时起隔离电源作用的,它本身没有消弧装置,因此不能合、断负荷电源,否则将会由于电弧短路发生爆炸事故。用隔离开关合、断负荷电源是不允许的,这种误操作曾经发生多次事故,必须引起注意。为防止这类事故重演,一种办法是严格执行操作规程,二是加装油开关与隔离开关的机械联锁装置。46、母线刀闸与