人身安全
1、电为什么能伤害人?
答:人的身体是有电阻的,当带有电压的导体触到人体时,形成一个电流,在这个电流的作用下,人体的组织细胞特别是控制心脏和呼吸困难,中枢神经系统将受到破坏这是非常危险的,能造成休克(假死)或死亡,这叫做电击伤。另一种较轻的“电灼伤”,虽然电流没有进入人体,但是在电弧光的作用下将皮肤烧伤,变成黑褐色使人造成外伤。
2、人经常遇到那些电源?
答:经常接触,使用范围广的是交流电,交流电源不仅在工农业生产中广泛应用,而且也是家庭用电主要电源,如电灯、电风扇、电视机、洗衣机等虽然电压不高不但伤人也致人死命。
直流电源:城市的无轨电车就是直流电,在阴雨天气电车可能发生漏电,所以潮湿的环境容易发生感电。
静电:如摩擦生电,电容器放电等。收音机、电视机装有电容器元件,关闭后马上触及也会感电,只有等几分钟后才可接触。
雷电:这是我们在夏季经常遇到的,雷电可分为直击雷和感应雷。
3、多大电流对人的生命有危险?
答:我们日常用的是交流电,当人体通过1毫安电流时开始觉得有麻木感,通过10毫安时开始麻痹,20毫安时昏迷,自己难以摆脱电源,当通过50毫安时,昏死(休克)若时间极短还可以挽救,当电流达到100毫安时除非时间很短抢救及时,否则会造成死亡。
4、触电时间的长短对人体的伤害也不同吗?
答:当然时间越短,危害性就越小,例如当50周交流电源通过人体,电流10毫安以下时在5秒钟内不会造成伤害,电流达到20毫安以上时不能超过两秒钟,只能一触即离否则有生命危险。
5、电流进入人体部位不同,危害也不同吗?
答:不相同,最严重的是从手(或头部)到脚,因为约有10%的电流经过心脏。从手到手有3%从脚到脚有%的电流经过心脏,那种认为从脚到脚没有关系是不对的。
6、人体的电阻有多少?
答:我们知道通过人体的电流等于施加在人体上电压被人体电阻除,因此在
一定电流下人体电阻的大小,影响到通过人体电流的大小,但人体的电阻不是一个固定的数,可由800欧姆到1000欧姆以上,它和手脚是否潮湿,出汗有关。人体的电阻主要是皮肤电阻,就低压触电过程来讲;首先是皮肤表层,因通过电流烧穿电阻大大下降电流又上升,如果不能及时摆脱电源就会引起死亡。
7、低压触电和高压触电那个电危险?
答:根据有关资料统计低压触电的死亡率比高压触电要高出一倍以上,其原因如下:
①人们日常用的家用电器大都是低压,经常接触,在思想上不太重视。 ②低压触电多属于电击伤,而高压触电则多属于“电弧放电”,因为当触电者还未完全触及导电部份之前电弧已经形成,自己摆脱电源的可能性较大(俗话说弹回来了),但并不能说高压电不危险,相反由于高压的电场范围大,对其防护要求严,因而都必须十分注意。
8、触及电灯电源火线也会伤人吗?
答:因为照明灯动力用变压器低压侧中性点是直接接地的,当人(或牲畜)触及到每一相时就有电流经过人体(或牲畜体)入地,然后电流沿地、中性线返回变压器到触及的那一相即构成了电流的回路,这个回路通过电流的大小可以大概的计算一下,设人体电阻为1000欧、电压220伏则电流220/1000=安,足以使人丧失生命。
9、低压变压器的中性为什么要接地?
答:照明灯电源为220伏,而电动机为380伏,一台变压器在低压侧为220伏及380伏两种电压,只有把变压器中性点抽出来利用一线一地接灯才能有220伏电源,若使变压器的中性点电位永远接近于零,即中性点稳定,也要求中性点接地,若不然,当线路或其它设备发生单相接地故障时,非故障的两相的电压将增高,最严重时增高倍,对用电设备是非常不利的。
变压器每相的高压线圈和低压线圈都绕在同一铁芯柱上,高低压线圈间用绝缘层隔开来,若某种原因如遭雷击而使高压线圈击穿时,低压线圈将窜入高压,对设备和人体都是危险的因此中性点也必须接地。
10、中性点不接地变压器人碰导线有无危险为什么?
答:有些高压变压器中点是不接地的,有人提出问题,既然不接地人碰上电流不成回路认为不会有伤亡,这种认为是错误的,虽然中点不接地但仍有三种电流通过人体。
①电容电流:因为变压器二次线圈和线路(特别是电力电缆)对地有电容,因此当人触及其某一相时,其它两相的电容电流经过人体入地再返回线路,形成了导电通路,如100米长的电缆,这个电流可以达到100毫安是可以使人丧命的。
②泄漏电流:由于相对的漏泄电阻引起的,一般这个电流值很小,不会造成人体的伤害,但如果绝缘老化或严重受潮时也危险的。
③静电:变压器一、二次间等于一个电容器有静电感应,其电荷经过人体泄入地中。由上述三种电流,中点不接地也是不能摸的,事实曾发生过触电事故。
11、高低压整流装置系统也是不直接接地,人碰上会不会感电?
答:也会造成感电,不过直流回路平时导线对地没有电容电流存在,但也有静电电荷和一定的漏电电流,是不允许随便触及的,因此在电流装置周围地面上铺绝缘垫以防止意外触电。
电缆线路停电以后,为什么用手摸导线还麻手?
这是一种静电现象,对交流电路来说开关的真正断开电源是当电流通过零点的那一瞬间,但由于正常时三相对地电容电流是超前电压90°的,所以当电流为零时,电压在此瞬时值为最大其电荷被残留下来,成为静电,为此电缆停电后必须进行放电,否则不可触及导线。
12、直流电路停电后为什么也有静电呢?
答:直流回路静电产生与交流回路稍有不同,正常时没有电容电流,芯线对外皮已经有一个电场,有束缚电荷,当负荷电流中断时,这个电荷成为静电留存下来,除掉的办法是,停电后用地线放电再去接触。
13、高压架空线路停电后,为什么有时候还有电?
答:这有两种可能一是可能由联络线或其它变压器反充电所造成;另外一种可能是两条平行线路的感应电压。厂区附近的10千伏架空线一般都和其它电力线路平行。一条线路对另一条线路产生电磁感应,为此架空线停电检修时,必须在工作一段的线路上两侧挂地线。
14、低压保险器为什么在人触电时不断开?
答:保险丝的作用是防备因短路或过负荷时烧坏设备而装置的,只有电流较大才熔断,而人触电时的电流只在安—安,而熔丝最小的是1安,因此保险器不能在人触电时熔断,因此要求在使用手持电动工具,或经常性人为操作频繁的开关应选择漏电保护开关。
15、电容器为什么停电后还得放电不然不能去用手摸?
答:电容器通电以后,虽然电源已切断,但仍然有静电存在,因此对再用或者停用的电容器,在接触前都要进行一次二极间和极对外壳的放电,否则不得接触。
16、为什么要用安全行灯变压器?
答:设备检修时,临时照明不直接用220伏电源,是为了防止漏电不慎触及带电部分而发生危害人身安全的触电事故。因此要求用36伏作为安全照明电源。在特别潮湿的地方电压还要降低到12伏,在铁容器里作业也用12伏照明电源。
17、常用交流电焊机为什么要求装设空载自动断电装置?
答:电焊机变压器二次电压在空载时是36伏,在焊接时则降为30伏,电压虽然不算高,但也曾发生过因手握电焊把,夹电焊条导电的金属上而造成触电事故,因此装设“无载自动断电”装置不仅能节约电能而且能保证人身安全。
18、触电急救应该注意些什么?
答:①要尽快断电源,或使触电者脱离电源。②救护人在触电者未脱离电源前不能直接接触,必须做好安全防护措施后,再接触。③若触电者在高处触电,拉开电源的同时要防止触电人摔伤。④要立即进行人工呼吸急救,在作人工呼吸时要注意以下五点:A、首先解开衣扣及裤腰带,清除嘴里的涎液。B、要连续不断地进行人工呼吸,呼吸次数平均每分钟15次。C、用力不要过猛防止内伤。D、若触电者有自己呼吸苗头时,应停止人工呼吸,观察一下,否则继续作人工呼吸。E只有经医生作出死亡的结论,才可以停止人工呼吸。
19、人感电后病理情况是什么?
答:当电流通过人体内部时,可以引起内部器官一系列急骤的病理变化,当通过心脏时,可以使心脏停止跳动或产生心室纤维性颤动,高压电不可以引起心肌纤维透明性变,甚至引起心肌纤维断裂、凝固变性,直流通过中枢神经时可以引起呼吸中枢神经抑制及心血管中枢衰竭,极少数情况因触电后呼吸肌痉挛性收缩,而引起窒息。心跳和呼吸中断,使得人体呼吸和循环系统停止活动,全身严重缺血、缺氧,因而产生一等比例严重后果,特别是中枢神经系统心脏、肝脏、肾脏等重要器官的正常功能受到破坏,将引起代谢性及呼吸性酸中毒。并伴有水电解质紊乱等现象,严重危害人的生命,心跳和呼吸如不能及时得到恢复,将造成死亡。电流通过人体后,出现许多象征,可引起肌肉强烈收缩,使身体弹离电源,在某些情况下,肌肉强烈收缩反而会使身体更加贴紧电源,造成严重休克,立即昏迷,面色苍白或紫绀,呼吸及心跳停止,如触电时间较短,则仅有短时间
的头晕,心悸或略有恶心感觉,皮肤灼伤有疼痛,如电流通过肾髓,可出现上下肢肌肉瘫痪现象。
20、触电者在低压侧触电应怎样紧急救护?
答:①先拉开电源开关,切断电源。②用手拉触电者的衣服,(触电者衣服必须干燥)而且并不紧缠身上时,救护人站在干燥的木板上用一只手(千万不要用两只手)拉他的衣服。③如果人在较高的地点触电,须采取防护措施,防止切断电源后,触电人从高处摔下来。④用绝缘把钳子剪电线(一棵一棵剪)要注意切断的电线,不可触及人体。⑤穿绝缘靴子,戴绝缘手套拉触电者(必须带试验合格绝缘工具)。⑥用干燥的木板向触电者脚下垫,使其与地绝缘等办法。
21、触电者在高压侧触电怎样紧急救护?
答:①停掉电源开关。②穿戴合格的符合绝缘要求的工具,将触电者脱离电源。③如在电路上作业时可用抛掷裸线造成短路跳闸,但须在触电者电源侧5米以外进行。抛掷时应特别注意,必须离开触电人一段距离以免抛出的金属线落在他人身上,线抛出后要迅速躲离,以防碰触抛在带电导线上的线。
22、触电者脱离电源后,应怎样抢救?
答:①如果对触电者的伤害并不严重,神智还清醒只是有些心慌,四肢发麻,全身无力,或虽曾一度昏迷,但未失去知觉者,都要使之安静休息,不要走路并作严密地观察。②如果触电人的伤害情况较严重,无知觉,无呼吸,但心脏有跳动时,则应采用人工呼吸法:A俯卧压背法、 B伸卧压胸法、C胸外心脏挤压法、D口对口人工呼吸法。③如果触电人伤害得很严重,心跳和呼吸都停止人已失去知觉时,则需要采用口对口人工呼吸和人工胸外心脏挤压两种方法同时进行,如现场仅有一人抢救时,可交替使用这两种方法,先行心脏挤压4—8次,然后暂停,代已口对口吹气2—3次再行心脏挤压,如此循环连续操作。④人工呼吸应尽可能就地施行,只有在威胁安全时才可将触电者移至近处。
23、做人工呼吸应注意那些事项?
答:做人工呼吸前要迅速进行下面三件事不要因此延迟人工呼吸。①检查触电人身上妨碍呼吸的衣服(领子、上衣、裤代等)是否已经全都解开。②取出触电人口中的食物和假牙,并清除他口中的痰液避免堵塞呼吸。③如果触电人牙关紧闭,应设法使他的口张开,以免妨碍呼吸。这时可以用手(每手四个指头)托在下腭骨后角处,大姆指放在下腭骨边缘上用力抬起下腭骨慢慢向前移动,使下牙移到上牙的前面,这个方法还不能使触电人的口张开,可用小板、匙柄、小金