好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机力通风冷却塔施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A REV 版次 签名 日期 签名 日期 签名 日期 初版 MODI. 修改 实施 STATUS 状态 编写 AUTH. 审核 CHK’D BY 批准 APP’D BY 广东火电工程总公司 GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION 文件号DOCUMENT NO. 广州协鑫蓝天工程项目部 施工方案 机力通风冷却塔工程 版权所有COPYRIGHT GPEC Page 1 of 27 目 录

1. 施工概况 ................................. 错误!未定义书签。 2. 依据的图纸、文件及标准 .................... 错误!未定义书签。 3. 作业准备和条件要求 ........................ 错误!未定义书签。 4. 施工工序关键的质量控制点 .................. 错误!未定义书签。 5. 作业程序内容 ............................. 错误!未定义书签。 6. 作业检查验收应达到的质量技术标准 ........... 错误!未定义书签。 7. 安全措施 ................................. 错误!未定义书签。 8. 环保要求 ................................. 错误!未定义书签。 9. 附录 ..................................... 错误!未定义书签。

发文范围:(共 6 份) 归档夹类:作业指导 夹号:

发文 项目经理 项目副经理(安装) 项目副经理(建筑) 份数 发文 质量部 物资部 工程管理部 综合技术室 锅炉工区 汽管工区 电仪工区 综合工区 调试工区 份数 发文 焊接工区 金检工区 力特工区 建筑工区 归档备案 份数 书记 总工程师 工会主席 行政部 计财部 安全部 本版文件于 2014 年 月 日开始实施。

批准人: 机力通风冷却塔工程

1. 施工概况

广州协鑫蓝天2×180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产工程(一期)机力通风冷却塔位于厂区西北角,共设计六台风机,西面有预留二期扩建用地,地下为一个整体水池,全埋地结构,上部结构为四层框架,中间及四周设置有墙板板钢筋砼结构。南面○1-○7轴与循环水泵房通过循环回水沟相通相连,○7-○15轴紧挨综合水池,由于循环水泵房、综合水池与机力通风冷却塔相接比较近,而且基础埋深也比机力通风冷却塔要深,所以机力通风冷却塔的施工必须在循环水泵房和综合水池地下结构施工完成后方可以施工。

南北○A-○C方向宽,东西○1-○15长度,地下水池埋深,上部结构共四层,分别为、、、、,在○1轴以西、○15轴以东个设置一个上塔楼梯。建筑物及设备防雷接地,建筑物防雷接地做法是从建筑物内部用一条20mm圆钢联通,在为设置一埋件与厂区主网连接,顶部为一圈8mm镀锌圆钢避雷带。C列外在层有设置一条水槽,与进水总管相接。

±相当于绝对标高。

基础为静压管桩基础,水池内壁、梁、柱表面等与与水接触的混凝土表面刷渗透性专用防水防腐涂料,与土壤接触及垫层顶面刷环氧沥青漆300μm。桩顶嵌入基础内长度100mm,锚固筋长度不小于35d。钢筋保护层的厚度:承台梁上侧、底板40mm,承台梁下侧为100mm,池体为40mm,板为20mm,柱梁为35mm。垫层砼等级为C15,水池底板、侧壁、承台梁砼等级为C30、W6;梁、柱采用C30、C35、抗渗等经济W8。钢筋有HPB300、HRB335和HRB400三种。

2. 依据的图纸、文件及标准

2.1. 冷却塔水池建筑(F08881S-S0303)及图纸会审 2.2. 冷却塔总图(F08881S-S0302)及图纸会审

2.3. 冷却塔塔体建筑工程(F08881S-S0304)及图纸会审 2.4. 冷却塔上塔楼梯(F08881S-S0305)及图纸会审 2.5. 冷却塔防雷接地(F08881S-S0306)及图纸会审

2.6. 冷却塔混凝土墙板施工图(F08881S-S0307)及图纸会审;

2.7. 《电力建设施工质量验收及评定规程》(第一分部土建工程2012年版); 2.8. 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011; 2.9. 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分; 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25.

《建筑施工手册》(第五版);

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010);

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006); 《工程测量规范及技术说明》GB50026-2007; 《工程建设标准强制性条文》(电力部分)-2011版; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2010; 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194; 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 《混凝土外加剂应用及时规范》GB50119-2013;

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002); 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2010);

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 电力工业部《火电工程施工组织设计导则》、《电力建设安全施工管理规

定》、广东火电工程总公司《常用安全设施标准及实施指南》、《工程施工劳动安全、劳动卫生管理工作手册》。

3. 作业准备和条件要求

3.1. 技术准备

3.1.1. 编制详细的施工组织设计、施工方案、作业指导书,按程序审核、审批;

机力通风冷却塔施工方案

AREV版次签名日期签名日期签名日期初版MODI.修改实施STATUS状态编写AUTH.审核CHK’DBY批准APP’DBY广东火电工程总公司GUANGDONGPOWERENGINEERINGC