消
防系统维护保养手册
文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
消 防 系 统 维 护 保 养 手 册
保养事项
一、消防设备管理要求
1.所有安全及疏散指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。 2.所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应马上维修并记录。 3.任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。
4.消防系统主机应每月测试一次,如有故障应马上维修并记录。
5.消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。 6.填写完整消防保养记录。 7.每年应有一次消防演习。
第一章 维护保养方案
依据有关消防法规及相关规范和《消防设施维护保养细则》,我
公司确定维管方案如下:
1、紧急故障处理制度
当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司技术人员,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。
2、系统月检制度
每月应由维管人员2名到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》。
具体工作内容: 每季度第一个月 ①火灾自动报警系统
A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②消火栓系统
A、检查管网上的阀门、减压阀、减压孔板是否正常。 B、启动消防水泵(包括用启泵按钮启动)及有关联动信号。 C、检查消防蓄水量是否满足要求。 ③自动喷水灭火系统
? 检测系统储水设施水位压力及不做他用措施。 ? 每月手动启停电动消防泵运转试验.
C、检验水流指示器和压力开关的报警功能和信号显示是否 常。
④气体灭火系统
A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。
B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。
⑤应急照明及疏散指示系统
A、检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志。
B、按安装数量的10%试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度。
每季度第二个月 ①火灾自动报警系统
A、检查消防主机的运行情况及各项功能。 B、抽检各类报警点的报警功能。 ②防火分隔系统
A、检查防火门、防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物,门能否处于正常启闭状态。
B、按安装数量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。 ③防排烟系统
A.检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。
B.手动启停送风机、排烟机检查其运转是否正常。 ④消防通讯设备
A、检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。
B、按安装数量的10%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3、系统季检制度(每季度第三个月)
按照消防局2001年62号文件,每季度由具备维保资质的单位对系统进行检查,并出具《季度检查报告》,每季度应由维管人员3名,对贵单位的消防系统作一次季检,并出具《季检报告》,经双方单位盖章,并送消防局备案。
具体工作内容: ①火灾自动报警系统
A、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、控测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。