v1.0 可编辑可修改
混凝土原材料及配合比检验质量标准和检验方法
项目 主控项目 批,每批抽样不少于一次。取样应具有代表性,可连续取样,亦可从20个以上不同部位取等量样品,取样时采用取样器,总量不应少于12kg。 2 混凝土中掺用的外加剂 加剂》、《混凝土外加剂通用技术按进场的批次规范》等和有关环境保护法的规和抽样 告和进场复验证、出厂检验报应符合现行国家标准《混凝土外 检验方案确定 检查产品合格性及其他必要的性能指标进行一批,散装不超复检。严禁使用含氯化物的水泥 过500t为一报告 序号 1 进场水泥 及出厂日期、并对其强度、安定不超过2oot为告和进场复验 应检查品种、级别、包装或散装场的水泥,袋装证、出厂检验报同一等级、同一批号且连续进水泥以同一厂 家、同一品种、 检查产品合格检查项目 检验标准 检查数量 检验方法 1
v1.0 可编辑可修改 定。氯化物的含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》的规定。 3 混凝土中氯化物和碱的总含量 应符合设计要求《混凝土结构设 报告 检查原材料实验报告和氯化计规范》的规定 物、碱的总含量计算书 4 混凝土配合比设计 应符合设计要求和《普通混凝土配合比设计规程》的规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计,对有特殊要求的混凝土,其配合比还应符合现行国家有关标准的规定 检查配合比设计资料 一般项目 1 混凝土中矿物惨合料 质量应符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的规定,掺量应通过试验规定 检验方案确定按进场的批次和抽样 检验方案确定按进场的批次检查产品合格证和进场复验报告 检查进场复验 2 普通混凝土中用质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准粗、细骨料 及能检验方法》、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定 3 拌制混凝土的水 时、水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》的规定 4 首次使用的混凝土配合比 应进行开盘鉴定,其工作性应满少留一组标养足设计配合比的要求 开始生产时,至不少于一次 宜采用饮用水、当采用其他水源同一水源检查和抽样 报告 检查水质试验报告 检查开盘鉴定资料和试件强2
v1.0 可编辑可修改 试块为验证配合比的依据 5 砂、石含水率 测定的结果,调整材料用量,给出施工配合比 一次 混凝土拌制前应进行测定,根据每工作班检查度试验报告 检查含水率测试结果和施工配合比通知单 注:1、将所取样品充分混合后通过方孔篩,均分为试验样和封存样,封存样加封条,密封保管3个月。2、安定性:体积安定性不良主要是指水泥硬化和产生不均匀的体积变化。一般是由于熟料中所含的游离氧化钙、游离氧化镁、或掺入的石膏过多。
3、不合格品和废品:凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合标准规定时,均为废品;凡细度、终凝时间中的任一项不符合标准规定或混合材料掺加量超过最大限和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。 4、混凝土的取样:每100盘,且不超过100m的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次;一次浇筑1000m以上同配合比的混凝土,每200m取样次数不得少于一次;每层楼或每工作台班浇筑浇筑同配合比的混凝土时,其取样次数不得少于一次。混凝土抽样在浇筑地点随机抽取。
3
3
3
3
v1.0 可编辑可修改
混凝土施工工程质量检验标准及检验方法
项序检验项目 检验标准或允许偏差 检查数量 检查方法 目 号 主等级 控项目 3 称量允许偏差 4 输、浇筑及间之前将上层混泥土浇筑完毕。否则应按歇时间 施工技术方案的要求对施工缝进行处理 定,处理应按施工技术方案进行 施工记录 2 后浇带 方案进行 位置应按设计要求和施工技术方案确全数检查 现场观察,检查 1 施工缝 施工技术方案确定,处理应按施工技术位置应在混凝土浇筑前按设计要求和 全数检查 施工记录 现场观察,检查 混凝土的运土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝粗、细骨料 水、外加剂 ±3% ±2% 全数检查 施工记录 现场观察,检查不应少于一次 2 抗渗混凝土 符合设计要求 配合比的混凝试验报告 土,取样不少于一次,留置组数可根据实际需要确定 原材料每盘水泥、掺合量 ±2% 每工作班抽查 复称 同一工程、同一测报告 检查试件抗渗 1 强度等级 结构混凝土 符合设计要求 定 及试件强度检留置应符合规检查施工记录不应超过初凝时间。同一施工段的混凝4
v1.0 可编辑可修改 一般项目 3 混凝土养护应按施工技术方案及时采取有效养护措施,并符合以下规定:①应在浇筑完毕的12小时内对混凝土进行覆盖保湿养护。②混凝土浇水养护时间:对采用硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥制作的 全数检查 现场观察,检查施工记录 措施 混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝剂型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d;当日气温低于5℃时,不得浇水,大体积混凝土应有控温措施。③浇水次数应以保持混凝土处于湿润状态为准,用水与搅拌时相同。④采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水;也可刷养护剂养护。⑤在混凝土强度达到 /mm前,不得在其上踩踏或2安装模板及支架。
现浇混凝土结构外观质量和尺寸偏差检验标准及检测方法
项目 主控项 序号 1 现浇结构的外观质量 应由施工单位提出技术处理方案,经监理(建设)单位认可后进行处理,并重新检查验收 不应有影响结构性能、设备安装及 不应有严重缺陷,对有严重缺陷, 全数检查 查技术处理方案 现场观察和检检验项目 检验标准或允许偏差 检查数量 检查方法 5
混凝土原材料及配合比检验质量标准和检验方法