图4-3电力线路参数
图4-4电力线路1参数
图4-5 Simulink仿真系统图
26
图4-6短路点三相电压波形
图4-7短路点三相电流波形
27
图4-8电力线路1电流
图4-9电力线路1电压
实验思考
1. 什么叫冲击电流?
答:短路冲击电流是短路全电流中的最大值,在短路后半个周期t=0.01s,ik达到最大,此时的短路全电流即为短路冲击电流。
28
2. 什么叫短路电流的最大有效值?
答:由短路点的电流波形可知,在短路后第一个周期的短路电流的有效值最大。
3. 某一线路,首端发生三相短路故障和末端发生三相短路故障引
起的系统反应一样吗?请说说理由
答:两者不一样,短路后之路中的电力原件发生了变化,且首段短路时短路电流最大,造成影响也最大。
实验五 电力系统不对称故障分析
一、实验目的
1. 学习Matlab仿真方法。 2.掌握电力系统时域分析工具。
3. 熟悉不同类型短路故障的特点及其影响,对电力系统出现的不对称故障进行仿真分析。
二、实验内容
设无穷大电源的电力系统电路如图5-1,仿真分析在K点出现各种短路故障时电流电压的变化。
29
图5-1电力系统各种短路故障仿真图
1.三相电压源元件参数 电压有效值 A相相位(正序) 10.5KV 0 50 Y 0.312+j6.63e-3
2.输电线路参数 长度 电阻R(正,零序) RLC1 100km [0.01273 0.3864] RLC2 60km [0.01273 0.3864] 电感L(正,零序) [0.937e-3 4.12e-3] [0.937e-3 4.12e-3] 30
频率 连接方式 内阻抗 电容C(正,零序) [12.7e-9 7.75e-3] [12.7e-9 7.75e-3] 测量值 none none
《电力系统分析》实验报告