1. 编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况

本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六

此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做3. 脚手架布置原则

以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。

本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升3.1 脚手架的搭设

三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用完毕后,搭设双排落地脚手架。

4. 脚手架所用材料 4.1 钢管

脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定:

2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分

施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定:外径-0.5mm、壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差

2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全

2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm

2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。

扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用4.2 扣件

十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-84.3 脚手板

木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝4.4 安全网

必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。 安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架

ü 悬挑脚手架底部选用16号工字钢作为悬挑梁,间距为1.5m,长度3.5m-4m,用

个设置在距墙2m处。挑梁与钢丝绳(采用6*19、φ15.5)组成承力架。然后在承力架上向上搭层设置钢丝绳卸荷,拉结点设在大模板最上一排的螺栓孔上。

ü 其他楼层板在设计位置预埋地锚,固定悬挑杆的地锚为Φ12圆钢,用扣件加横

ü 在四周转角处及其他薄弱环节处,设置Φ48×3.5钢管斜撑杆。同时要求脚手约 6m左右。

ü 东西山墙上预留φ70套管,用于脚手架与山墙拉结。

5.1.2南侧防护脚手架

ü 水平挑杆的锚固为在顶板上预留的φ12地锚和支顶板时碗扣架子。选用4m挑ü 在下层设置斜向支撑用来卸荷。

ü 设置一道大横杆与挑杆固定,将立杆固定于大横杆上。