验收签字,不准进入下道工序施工;开展“三工序”活动,即复查上道工序的质量,保证本道工序的质量,准时、优质地为下道工序服务。

三检验收数量:队级自检100%;项目部验收100%;公司级验收30%。 6.3.2.5隐蔽工程签证

接受项目法人和监理工程师对分部分项工程的施工过程特别是隐蔽工程进行质量检验监督,认真听取意见并改进。积极配合项目法人、监理工程师组织的各项检查和验收工作,同时提供必要的工作条件和检测手段;施工检查及评级记录必须有监理工程师签字。 6.3.2.6施工质量奖惩

根据公司工程质量奖惩考核办法,结合本工程实际制定质量奖惩考核办法,实行质量与经济挂钩的质量责任制,重奖重罚,以经济手段促进工程质量和管理质量的提高。

6.3.2.7事故报告与处理

严格执行质量事故报告程序,及时向项目法人或监理工程师提交事故报告及处理意见,做好事故的统计、分析,针对原因提出改进措施,以此为鉴。处理事故按\三不放过\的原则进行。 6.3.2.8质量工作例会

项目部、施工队每月定期召开质量工作例会。总结前期质量情况,找问题、查不足;制定相应的质量控制措施,提出今后质量工作的重点及具体目标与要求。 6.3.2.9资料移交

项目部注意收集、保存工程施工照片、录象、录音资料,施工记录必须采用微机填写,激光打印机打印。 6.3.3关键工序质量控制

6.3.3.1质量控制流程见图2

合同质量目标公司质量目标公司质量方针确定本工程质量目标公司施工能力评估进行工程质量策划编制施工组织设计承包合同及工程设计编制作业指导书制定质量管理制度进行技术交底作业指导书审批完善管理制度投入施工进行标准化作业施工总结进行标准化管理监理工程师验收公司三级验收档案管理图2 施工过程质量控制流程图6.3.3.2关键工序质量控制 ? 基础工程质量控制

? 专职质检人员深入现场,严把质量关,逐基对基坑进行验收,转角塔预偏必须逐基核算,并将数据落实到操作人员身上;

? 高低腿基础各数据需反复校核,并落实到操作人员身上; ? 在浇制前对基础的各部尺寸进行检验,合格后方可施工;

? 施工中严格控制水灰比、明落度;机械搅拌不少于1.5分钟,机械振捣时问一般为20-30秒,使用高频振捣器时,最短不应少于10秒,振捣时应\快插慢拔\使混凝土表面呈现浮浆并不在沉落,且表面不再出现气泡为止;

? 基础浇制后及时填写施工记录。基础工程质量控制见图3:

预先检验混凝土配合比设计试验编写基础作业指导书技术交底特殊工种岗位人员经过培训,操作人员执行岗位责任制,进行安全、质量教育不合格基础施工三级检验、质量评定铁塔组立水泥、砂、石、水复测、分坑基础浇制机械、工器具地脚螺栓过程控制几何尺寸水泥、砂、石、水混凝土配合比石块、塌落度搅拌振捣拆模养护回填图3 基础工程质量控制图

? 组塔工程质量控制 ? 基础验收合格后,经过质检中心站中间验收合格后,铁塔组立方可施工。 ? 组塔时大件吊装时,选择合理吊点,防止塔材出现弯曲变形; ? 铁塔螺栓不易紧固的部位采用紧固扳手加装加力套管、用力矩扳手复检、复紧等方式,使铁塔螺栓紧固率达到 97% 以上,最终达到质量目标要求。控制

编写组塔作业指导书预先检验技术交底施工人员经过培训及执行岗位责任制,进行安全、质量教育不合格组塔施工四级检验、质量评定架线准备过程控制基础验收塔 材螺栓、垫片附件(防盗、防松螺栓等)组塔工器具塔材弯曲铁塔倾斜塔材镀锌部件数量部件位置方向螺栓紧固、穿向图4 组塔工程质量控制图图见图 4:

? 架线质量控制

? 组塔验收合格后方可进行架线施工。

? 导、地线展放采用张力放线,在展放过程及通过跨越架的跨越点时,应采取有效措施,防止导、地线磨伤、损坏。

? 导、地线连接采用液压工艺,压接人员必须经培训合格后持证上岗,压接后打操作人员的钢印编号,加强可追溯性。

? 跳线安装采用未受力导线现场制作。架线质量控制图见图5:

编写基础作业指导书预先检验技术交底牵张机、液压机施工人员持证上岗,操作人员执行岗位责任制,进行安全、质量教育不合格架线施工三级检验、质量评定验收移交过程控制导、地线金具、绝缘子压接管架线工器具压接设备牵张机械导线防磨压接质量驰度观测跨越障碍物对地距离相位排列附件安装图5 架线工程质量控制图6.4 质量薄弱环节及保证措施

根据本工程的特点,分析和预测在下列方面存在有影响工程质量的薄弱环节 ,应在作业指导书中提示,并采取预防措施,以保证工程质量。本工程质量薄弱环节及对策见表 6

表 6 质量薄弱环节预测 预防措施 1、基础开挖全部采用人工开挖,边开挖边米取降水措施; 台阶式基础地下水位品,地质2、开挖时预留300mm,待打垫层时再开挖; 不稳定,基础容易出现不均匀3、开挖时采取措施防止对地质进行扰动; 下沉或漂移 施工条件差,工作强度大,浇制基础易产生麻痹,造成搅拌不均匀,振捣不完全,易出现麻面、蜂窝 基础浇制水灰比控制不严 4、回填采用人工回填,沿基础四面均匀回填; 5、加大监测密度,发现问题及时解决。 1.加强质量意识教育,强化质量监督检查; 2.使用可拆式搅拌机进行机械搅拌,使混凝士有良好的和易性; 3.指定专人振捣,并且有负责人监督; 1.水灰比控制责任到人; 2.施工现场配备磅秤等计量器具. 基础分坑和根开尺寸控制易出1.编制分坑手册,组织专项技术交底对测工进行培训,分坑后经第二人复校

现错误 输困难 易出现变形、磨掉钵皮 螺栓不易达到全紧和螺栓扭力达不到设计要求。 后再施工。 2.坚决杜绝使用绞磨拖塔材: 2.吊点处角铁内垫小方木及麻包片隔垫; 1地面组装用电动扳手紧固: 2.质检员采用力矩扳手复检: 3.实行责任承包: 1.装卸、运输过程中采取保护措施: 2.使用新型牵引设备,适当提高放线张力,减少导线、与地面跨越架接触的河网地带小运距离远,塔材运1.使用足够的人力,人抬肩扛保证工程进度。 整体吊装或大件吊装时,塔材1.在塔片上绑扎加强木: 导线磨损 机率。 3.严格操作工艺,在牵张场的操作易触及导地线处都要隔垫; 4.放线各塔位和跨越点加监视; 1.适当降低施工张力; 2.使用压接管保护钢套,保护压接管: 3.特殊塔位使用双放线滑车; 2.多设观测点,采取粗调细调相结合的方法 2.接地槽换土: 转角度数过大放线高差大,压接管过滑车易产生弯曲 弧垂地点天气多风,易造成导1.根据气候特点,选在上午8时前紧线; 线弧垂或子导线间距超差 足设计要求 河网泥沼地带接地电阻不易满l.增加辐射长度: 7 文明施工措施

7.1施工场地设立显著标示,应尽量少踩踏,注意保护自然植被。

7.2每天清理施工场地内的垃圾,做到“工完、料尽、场地清”,不要污染环境。 7.3材料堆放整齐有序,保持现场整洁。

7.4做好成品保护,爱惜劳动成果,防止人为破坏。

城西导地线压接施工方案

验收签字,不准进入下道工序施工;开展“三工序”活动,即复查上道工序的质量,保证本道工序的质量,准时、优质地为下道工序服务。三检验收数量:队级自检100%;项目部验收100%;公司级验收30%。6.3.2.5隐蔽工程签证接受项目法人和监理工程师对分部分项工程的施工过程特别是隐蔽工程进行质量检验监督,认真听取意见并改进。积极配合项目法人、监理工程