5.1.3施工流程说明及主要施工工艺质量控制要点 5.1.3.1施工准备:
(1)牵张场的选择:地形平坦和宽阔、交通运输方便、导地线允许接头档。 (2)放线滑车悬挂:要按照导线的分裂数来选择5轮或7轮,注意大转角的耐张塔要使用双滑车。
(3)交叉跨越:要对交叉跨越进行跨越措施提前确定并实施,电力线路争取停电作业,带电的低压线路要搭设跨越架,对高速公路、高速铁路、高等级电压线路要办好跨越手续和措施。 5.1.3.2导引绳展放:
(1)导引绳的选定:要按照所牵引的牵引大绳及计算出来的最大牵引力来选定导引绳,一般有¢15和¢22较多使用。
5.1.3施工流程说明及主要施工工艺质量控制要点
(2)导引绳的展放方法:现由于地方协调困难,为最大减少赔偿损失,现在一般多采取动力伞展放迪尼玛后升空,在用机械拖带导引绳。 5.1.3.3导地线展放: (1)牵引绳展放:牵引绳展放一般采用小牵引机和小张力机以一牵一方式进行牵引。
(2)光纤、地线展放:一般采用导引绳直接张力展放。
(3)导线展放:如若为双分裂导线则采用一台大张和大牵机、如若为四分裂则采用两台双分裂的大张机或一台四分裂的大张机。 5.1.3.4紧线施工:
(1)紧线方法:常采用耐张塔紧线和直线塔紧线二种方式。耐张塔紧线时必须保证耐张塔受力平衡,直线塔紧线完毕后须地面设临锚和打过轮临锚 5.1.3施工流程说明及主要施工工艺质量控制要点
(2)弧垂观测:一般方法有等长法、异常法、角度法和平视法,一般优先选用等长法。
(3)弧垂调整:一般先调整好一根子导线的尺度后,其它子导线一齐看平 (4)画印压接:在紧线尺度达到标准后,就要将导线进行画印进行标识后断线压接。
5.1.3.5压接施工:
(1)液压人员必须持证上岗。
(2)压接流程:洗管-割线-画印-涂电力脂-套管-压接。
(3)尺寸检查:三个对边距一般只允许有一个达到最大值,超过此规定时应更换钢模重压。
(4)一般使用的压力值为80kN。
5.1.3施工流程说明及主要施工工艺质量控制要点 5.1.3.6附件安装:
(1)包括直线塔附件和耐张塔跳线安装及间隔棒、防震锤的安装。
(2)螺栓穿向、防震锤的对象、跳线的尺度、绝缘子的干净度都要符合标准要求。
(3)光缆安装:光缆安装时要注意接头盒内不能够进水及有潮气。 5.1.3.7质量验评:同上 图片示范
5.2作业行为及注意事项
5.2.1熟练掌握本工程所用导线的结构、各种压接管尺寸和压接要求。 5.2.2检查所需压接材料、工具及记录、钢印是否正确齐全。
5.2.3配合压接质检人员对压钳及作用压模进行施工前的检查确认。
5.2.4对压接设备进行试转,确保正常,并检查液压钳体与顶盖的接触口,液压钳体有裂纹者严禁使用。
5.2.5按要求规程清洗压接管,保证清洁;线段处理不得伤及钢芯;按照要求涂抹导电脂;压接后应对压接管校直,打磨毛刺测量核对尺寸,不符合要求必须重新断开压接。
6.质量保证及质量通病预防措施
6.1坚决执行四级”验收制度(自检,队级检查,项目部级,监理)上道工序不合格不准进入下道工序。
6.2质保体系:
队 长 技术专责 技术员 施工员 质检员
电源班 压接班 打磨、整修班 6.3工序交接程序
工序施工完毕 返 工 合格 不合格 施工班组自检 合格 不合格 队复检施工 合格 不合格 项目部专检 合格 不合格 监理工程师检查 合格
签署质检合格意见 合格 进入下道工序 6.3.l质量管理依据
6.3.1.l与质量有关的国家标准、部颁标准、行业规程等(见表3)
表3 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 l2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30
主要质量管理及检验标准 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2011版) 电力建设工程质量监督规定(2002年版) 110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 llOKV~500kV架空送电线路施工及验收规范 110~50OKV架空送电线路施工质量检查方法 电力建设工程施工技术管理导则 建筑用砂 建筑用卵石、碎石 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 普通混凝土配合比设计技术规定 砌筑砂浆配合比设计规程 混凝土拌合水标准 建筑桩基础技术 建筑结构检测技术标准 混凝土强度检验评定标准 混凝土结构工程施工及验收规范 组合钢模板技术规范 钢筋焊接及验收规程 输电线路铁塔制造技术条件 架空送电线路导地线液压施工工艺规程 钢结构局强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 输电线路施工机具设计、试验基本要求 建筑工程质量检验评定标准 钢结构工程施工质量验收规范 高压绝缘子瓷件技术条件 盘形悬式绝缘子技术条件 合成绝缘子技术条件 标准号 主席令第91号 国务院令279号 电质监[2002]3号 DL/T5168-2002 GB50233一2005 国电电源[2002]896号 GB/T14684-2001 GB/T14685-2001 GB175-1999 JGJ/T55一2001 JGJ98-20OO GB/T50344-2004 GBJ107-87 GB50204-2002 GB50214-2001 JGJ-18-2003 GB/T2694-2003 SDJ226-87 JGJ82-91 DL/T875-2004 GBJ301-88 GB50205-200l GB772-1987
31 32 33 34 35 35千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程 建设工程施工质量验收统一标准 送变电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(2006版) 士方与爆破工程施工及验收规范 建筑地基基础工程施工施工质量验收规范 DL/T782-2001 GB50300-2001 GBJ201-83 GB50202一2002 6.3.1.2《天津市供电公司竣工档案管理规定》和天津电力工程监理有限公司下发《输变电工程技经管理暂行办法》及《施工监理规划》。 6.3.1.3公司质量环境职业健康安全管理手册及体系程序文件。 6.3.2质量管理措施 6.3.2.l质量责任制
将质量目标进行纵向和横向分解,明确各级管理和施工人员的质量职责,自上而下层层落实,具体到个人,并要求自上而下承担质量责任。 6.3.2.2质量培训教育
加强施工人员的质量教育,进行质量培训,特殊工序作业人员需经专业培训,考试合格后方可持证上岗。
在岗人员专业培训计划
表4 序号 1 培训内容 新工人上岗培训 特殊作业人员培训(导地线压接员爆破工、焊工) 公司体系文件培训 OPGW复合光缆施工技术专业操作技术及安全规程 培训时间 项目开工前 负责人 公司安监处 安全科 施工队队长 2 3 4 工序开工前 需要时 特殊作业 开工前 项目部 综合部 项目总工 特殊工种人员 项目部人员 施工人员 参加施工人员 考试合格 复核操作证 技术交底 示范操作 新工人 考试合格 接受者 培训标准 6.3.2.3质量预控
实行全过程质量管理,对关键项目、薄弱环节、新的施工技术和安装工艺组织技术攻关、质量攻关和工艺改进活动,采用科学的管理方法和必要的管理措施,实行预控,逐步提高工程质量。 6.3.2.4三级验收
树立“下道工序是上道工序的顾客”的观念,坚持质量的“三级”检查制度,即公司监督检查,项目部专检,施工队自检,未经“三级”检验和监理工程师检查