1、 投入较大负荷。 2、 用户反映电压不正常。

3、 三相电压不平衡,烧坏用电设备(器具)。 4、 更新或新装变压器。 5、 调整变压器分接头。 1.9.4 负荷管理

1.9.4.1 配电变压器应经济运行,不应过负荷运行,最大负荷电流不宜低于额定电流的60%。季节性用电的专用变压器,应在无负荷季节停止运行。

1.9.4.2 变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,中性线电流不应超过额定电流的25%。不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为: 不平衡度(%)=(最大电流—最小电流)÷最大电流×100%

1.9.4.3 变压器熔丝选择,应按熔丝的安一秒特性曲线选定。如无特性曲线可按以下规定选用。 1、 容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的2~3倍选择;容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。

2、 单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次侧熔丝额定电流可按变压器额定电流的1.3倍选用。

3、 熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。 1.9.5 设备评级

1.9.5.1 设备评级主要是根据运行和检修中发现的缺陷,进行综合分析,权衡对安全运行的影响程度,并考虑其技术管理情况来核定设备的等级。 1.9.5.2 配电线路以每条线路为计算单元。 1.9.5.3 设备的评级划分为三类:

1、 一类设备:技术状况全面良好,外观整洁,技术资料齐全、正确。能保证设备的安全、经济、可靠运行。

2、 二类设备:个别次要元部件或试验结果不合格,但暂时尚不影响安全运行或影响较小,外观尚可,主要技术资料具备,检修或预防性试验超周期但不超过半年。

3、 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行,漏油严重,外观不整洁,主要技术资料残缺不全,或检修预防性试验超过周期半年以上,上级规定的重大反事故措施未完成。

1.9.5.4 设备完好率=(一类设备+二类设备)/(一类设备+二类设备+三类设备)

1.9.5.5 设备评级必须和缺陷管理紧密结合起来,认真做好设备巡视、检修和维护工作,加强新设备的验收工作,及时消除缺陷。

1.9.5.6 设备评级在每季末5日内进行,并上报生产运营部。 1.10 操作票填审规定

1.10.1操作票中,操作任务和操作顺序均应填写双重名称,即名称和编号。“名称”指间隔(线路、开关、闸刀、配变等)汉字名称。开闭所、临街变内的高、低压母联开关应标注电压等级。“编号”指间隔中具体设备的编号(如开关、闸刀的编号)。

1.10.2下列各项应作为单独的项目填入操作票中: 1.10.2.1操作前检查设备运行状态的项目; 1.10.2.2应拉、合的开关; 1.10.2.3应拉、合的闸刀; 1.10.2.4检查开关确已拉开、合上; 1.10.2.5检查闸刀确已拉开、合上;

1.10.2.6设备由检修或冷备用状态转为运行或热备用前,检查送电范围内确无遗留接地。(注:该条规定适用于既要倒闸操作,又要进行设备检修的班组)

可编辑

-------------精选文档-----------------

1.10.2.7开闭所、临街变内的变压器及箱式变送电前,应检查进线熔丝具、小闸刀的投切情况。 1.10.2.8分支闸刀操作前,应验明闸刀电源侧三相确无电压。(如有,此项很重要) 1.10.2.9挂接地线前,应验明相应设备确无电压。 1.10.2.10检查变压器的充电情况。

1.10.2.11检修、试验工作所采取的安全措施的布置及拆除项目。 1.10.3操作票中下列三项不得涂改:

1.10.3.1设备名称编号和状态(包括设备运行状态,开关、闸刀的分、合位置等)。 1.10.3.2操作“动词”。 1.10.3.3调度命令时间。

其他如有个别错、漏字允许进行修改,但被改的字和改后的字均要保持清楚,原字迹用“/”符号划去。不得将要改的字全部涂掉或擦去。

1.10.4调度作废票应按公司要求加盖“调度作废”印章,并在操作票第一页“备注”栏中注明通知作废的调度员姓名、时间以及接受人姓名。

1.10.5操作票一律采用蓝色圆珠笔填写,票面清洁、字迹清楚,提倡使用仿宋体字;签名栏必须由本人签名,不得代签或漏签。

1.10.6调度预发的操作票,由接令的班组负责填写并审核。填票人、审核人应在操作票上分别签名,隔班操作的审核人要审核、签名,并对操作票票面所填内容的正确性负同责。

1.10.7对于新投运的开闭所、临街变填写的操作票,应将其供电方案及一次主接线图附在操作票后,并且在操作票末页“备注”栏中注明“附xx供电方案及一次主接线图”字样。

1.10.8提倡使用微机进行辅助开票,但填票人、审核人、正式操作发令人、接令人、操作人、监护人、命令时间、操作开始时间、操作结束时间必须手工填写;微机开票不得使用专家系统自动生成;微机开票内容不得手工修改。 1.11 操作票统计和评议

1.11.1班长或副班长每天应对上一班操作票进行检查评议,按公司要求在操作票“备注”栏中加盖“合格”章并签名。对于错票,则加盖“不合格”印章。 1.11.2班长或副班长应每月对本班操作票进行统计、评议。 1.11.3操作票合格率的统计计算方法:(按月)

合格率 = 当月操作票合格数/当月应执行的操作票总数×100% 其中,当月操作票合格数=当月已执行合格票数+当月调度作废票 当月应执行的操作票总数=当月已执行合格票数+当月已执行不合格票数 本班组作废票不进行统计。

1.11.4倒闸操作票的编号(跨年度除外)必须连号使用。操作票保存期为一年。 1.11.5倒闸操作票格式、操作票封面、操作票统计评析表见附录C、D、E。

附录A 架空线路污秽分级标准 表A-1 架空线路污秽分级标准 污秽等级 污秽条件 泄漏比距 cm/kV

污秽特征 盐密mg/cm2 中性点直接接地 中性点非直接接地

0 大气清洁地区及离海岸50km以上地区 0~0.03(强电解质)0~0.06(弱电解质) 1.6 1.9

1 大气轻度污染地区或大气中等污染地区,盐碱地区,炉烟污秽地区,离海岸10~50km地区,在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较少时 0.03~0.01 1.6~2.0 1.9~2.4

可编辑

-------------精选文档-----------------

2 大气中等污染地区,盐碱、炉烟污秽地区,离海岸3~10km地区在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨),但雨量较少时 0.05~0.1 2.0~2.5 2.4~3.0

3 大气严重污染地区,大气污染而又有重雾的地区,离海岸1~3km及盐场附近重盐碱地区 0.1~0.25 2.5~3.2 3.0~3.8

4 大气特别严重污染地区,严重盐雾侵袭地区,离海岸1km以内的地区 0.25 3.2~3.8 3.8~4.5

附录B 变压器试验标准 一、 绝缘电阻测量

使用额定电压为1000~2500V的兆欧表进行测量,其值不低于出厂值得70%。(表B-1为换算系数)。 表B-1 绝缘电阻换算系数

温度差。C 5 10 15 20 25 30 35 40 45 换算系数 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.3 7.6

变压器绝缘电阻测量工作,应在气温5。C以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行,测量时断开其他设施,擦净套管,测量变压器的温度,绝缘电阻值不应低于表B-2规定。 表B-2 变压器的绝缘电阻允许值 MΩ 温度测量项目 10 20 30 40 50 60 70 80 一次对二次及地 450 300 200 130 90 60 40 25 二次对地 同上 二、 工频耐压试验

(1) 绝缘电阻低于允许值时,不得进行耐压试验。 (2) 新产品和大修后的变压器按表B-3规定值试验合格。 表B-3 工频耐压试验值

电压等级(kV) 高压测(kV) 低压侧(kV) 试验时间 新品 大修后 新品 大修后 10 35 30 5 4 1min

注:运行中非标准的变压器,如需做工频耐压试验,可按大修后规定值进行。 三、 直流电阻试验

(1) 检查变压器分接头位置是否正常,回路的连接是否良好。 (2) 三相线间直流电阻的不平衡度按下式计算,不大于2%。 不平衡度=(三相最大值-最小值)/平均值×100% 四、 绝缘油简化试验

1. 绝缘油的标准,见表B-4规定。 表B-4 绝缘油标准

序号 试验项目 新油 运行中油

1 闪点。C 不低于135。C (1)可比新油标准低5。C(2)与前次测量值不低于5。C 2 机械混合物 无 无 3 游离炭 无 无

45 灰分%酸碱反应 不大于0.005ph值6~7 不大于0.01ph值不小于4.2 6 水分 无 无

7 电气击穿强度kV 不低于25 不低于20

2. 为使试验值正确反映绝缘油状况,应注意好以下几项工作: (1) 取油样的专用瓶必须用白土洗净,进行干燥后才可使用。

可编辑

-------------精选文档-----------------

(2) 取油样必须在干燥天气进行。

(3) 取油样前应将变压器放油拴上的污秽擦净、取样后应将瓶盖严,保持干净,防止受潮。

附录C 倒闸操作票格式 倒 闸 操 作 票

××班 NO:2000-0001 预发时间 年 月 日 时 分 调字 号 预发调度员 接受人 发令调度员 接受人 操作任务:

命令时间 日 时 分 操作开始时间 日 时 分操作结束时间 日 时 分 √ 操作顺序

填票人 审核人 操作人 4102闸刀,检查合闸良好

备 注 合上母联4101闸刀,检查合闸良好 附录D 操作票封面

配 电 部 操 作 票

____________________班

___________年______月

附录E 操作票统计评析表 操作票统计评析表

年 月 操作票总数(张) 合格票数(张) 已执行数(张) 合格率(%) 调度作废数(张) 作废票(张) 班组审核意见 配电部审核意见 生安部审核意见

可编辑

监护人 汇报调度员合上母联 -------------精选文档-----------------

2 电力电缆

2.1 电缆安装敷设的规定 2.1.1 基本要求

1、 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、排管敷设、桥架敷设、电缆沟和隧道敷设、水底敷设。电力电缆敷设方式不同时,应选用不同的电缆。

2、 电缆在敷设前应按设计要求检查电缆型号、截面、长度、绝缘情况和外观是否完好,必要时要进行耐压试验。

3、 电缆的最小允许弯曲半径与电缆外径的比值规定如下表1 电缆类别 护层结构 多芯(倍) 单芯(倍) 油浸纸绝缘电缆 铅包 有铠装 15 20 无铠装 20 铝包 30

交联聚乙烯绝缘电缆 15 20 聚氯乙烯绝缘电缆 10 10

在运输安装和运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲

4、 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,避免因导体的直流电阻不同,造成载流量分配不均。 5、 不允许将三芯电缆中的一芯接地运行,不允许三相四线系统中采用三芯电缆外加一根单芯电缆,甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。

6、 除水底电缆外,单芯电缆的排列应尽可能组成紧贴的正三角形,每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。

7、 三相系统使用单芯电缆或分相铅包电缆时,每相周围应无紧靠的铁件构成的铁磁环路。 8、 10kV油

浸纸绝缘电缆的最高点和最低点的最大允许高度差。铅包护套15米,铝包护套20米。 9、 电缆路径应有电缆标志物。 10、 电缆敷设应留有一定的裕度。

11、 安装电缆接头或终端头的施工人员应为经过专门培训的合格电缆工。 12、 安装电缆接头或终端头应在气候良好的条件下进行,还要有防尘措施。 2.1.2 电缆直埋敷设的规定

2.1.2.1 直埋敷设适用于电缆不太密集的城市地下走廊,如市区人行道、公共绿地、建筑物边缘等。 2.1.2.2 直埋敷设电缆埋设深度为0.7~1.5m,电缆上面覆盖15cm细土,并用水泥盖板保护。 2.1.2.3 直埋敷设的电力电缆,一般应使用铠装电缆。

2.1.2.4 应注意直埋电缆的周围土壤,不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质,还应注意虫害及严重阳极区。 2.1.2.5 直埋电缆与其它物体的最小允许净距,见表2 序号 项目 最小允许净距(m) 备注 平行 交叉

1 电力电缆间及其与控制电缆间 0.1 0.5 在交叉点前后1m范围内,如电缆穿入管中或用隔板隔开,交叉净距可降至0.25m

2 热力管道及电力设备 2.0 0.5 1、虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚需采取保护措施2、当交叉净距不满足要求时,应将电缆穿入管中,此时净距可降至0.25m3、对第2项,应采取隔热措施,使土壤温升不超过10℃ 3 油管道 1.0 0.5

4 可燃气体及易燃液体管道 1.0 0.5 5 其他管道 0.5 0.5