CFXA,CFXB:轿厢固定装置动作到位开关,常闭触点,到位后接通。 HDRN:手动信号,DC48V,输出,轿顶手动运行时有效
88A:AUTO/HAND触点信号,输出,DC48V,当轿顶或操纵箱有一处设为HAND时为低电平 PE:接地线
4.2.3.5 A2A接插件,风扇、照明信号 A2A 1 2 FAN 3 LIGHT 4.3 调试要求 4.3.1 电源要求
被试验部件应能从外部(控制屏)获得相应电源,如4.2.1所示的220V交流电源、48V直流电源,并且应有电源开关可切断系统所有供电,还要有开关能够切断除应急电源(J11接插件B48V,D420、D400(如有MELD功能))外的所有供电。 在其它实验前应测量以下电源:
项目 视频连接电源 照明电源 应急照明电源 操纵箱用电源 测量位置 接插件F6-1,F6-2 端子G1-12,G1-21 端子G7-1,G7-2 接插件AP1-01,AP1-02 判定基准 DC4.75V~5.25V AC200V~230V DC5.75V~6.6V DC11.75V~12.5V L20/L30 L33/L34 备注 4.3.2 电源接通和运行
将轿顶站上的电源开关设为ON,轿顶站电源接通且指示灯亮。 4.3.3 DOOR开关动作
a)将轿顶站上开关组件的DOOR设为ON,检测DR接插件的DOR1,DOR2导通 b)将DOOR设为OFF,检测DR接插件的DOR1,DOR2断开 4.3.4 Auto/Hand动作
a)安全开关盒的Normal/Insp开关设在Normal,检测J8接插件78,78A之间为导通; b)安全开关盒的Normal/Insp开关设在Insp,检测J8接插件78,78A之间为断开。 4.3.5 UP/DOWN动作
a)安全开关盒的Normal/Insp开关设在Insp,且同时按下RUN和UP按钮,控制屏通过串行DI(J1-A2)接收到SSU有效,且HDRN(J2-B07)有效;当松开按钮,则SSU和HDRN无效。 b)安全开关盒的Normal/Insp开关设在Insp,且同时按下RUN和DOWN按钮,控制屏通过串行DI(J1-A2)接收到SSD有效,且HDRN(J2-B07)有效;当松开按钮,则SSD和HDRN无效。 4.3.6 RUN/STOP动作
a)轿顶上急停RUN/STOP开关设为STOP(JA-1,JA-2断开),轿顶站通过串行DI(J1-A2)向控制屏发送Run/Stop信号为低电平,控制屏可接收该信号;
b)轿顶上急停RUN/STOP开关设为RUN(JA-1,JA-2接通),轿顶站通过串行DI(J1-A2)向控制屏发送Run/Stop信号为高电平,控制屏可接收该信号。 4.3.7 门短接开关GS动作
a)轿厢门短接GS开关设为OFF(端子GS-1,GS-3断开),检测安全回路节点G4(J8-B1)的状态为低电平,并显示出来。
b)轿厢门短接GS开关设为ON(端子GS-1,GS-3导通),检测安全回路节点G4(J8-B1)的状态为48VDC,并显示出来。 4.3.8 安全钳开关SAF动作
a)轿底上安全钳开关SAF设为OFF(K2-A1,K2-A5断开),检测安全回路节点72,73(J8-A2,J8-A3)之间为断开,并显示出来。
b)轿底上安全钳开关SAF设为ON(K2-A1,K2-A5导通),检测安全回路节点72,73(J8-A2,J8-A3)之间为导通,并显示出来。 4.3.9 轿厢操纵箱按钮输入
a)主操纵箱/安全开关盒上的DOB按钮按下(A1E-A3低电平),轿顶站通过串行DI(J1-A2)发送DOB信号到控制屏,控制屏可接收该信号;
b)主操纵箱/安全开关盒上的DCB按钮按下(A1E-B1低电平),轿顶站通过串行DI(J1-A2)发送DCB信号到控制屏,控制屏可接收该信号;
c)如有副操纵箱,轮椅操纵箱,轮椅副操纵箱时,按下操纵箱上的DOBS按钮(A1B/A1C/A1D-A3低电平),轿顶站通过串行DI(J1-A2)发送DOBS信号到控制屏,控制屏可接收该信号; d)如有副操纵箱,轮椅操纵箱,轮椅副操纵箱时,按下操纵箱上的DCBS按钮(A1B/A1C/A1D-B1低电平),轿顶站通过串行DI(J1-A2)发送DCBS信号到控制屏,控制屏可接收该信号; e)如有副操纵箱,轮椅操纵箱,轮椅副操纵箱时,按下操纵箱上的DCBS2按钮(A1B/A1C/A1D-A4低电平),轿顶站通过串行DI(J1-A2)发送DCBS2信号到控制屏,控制屏可接收该信号。 4.3.10 DOQ状态
检测DOQ(J2-A6)状态为高电平+48VDC,表示强迫开门未动作。 4.3.11 风扇FAN开关动作
a)操纵箱上风扇开关FAN设为OFF(A2A-2,A2A-3断开),检测风扇端子(L20,L40)之间的电压为0VAC,并显示出来。
b)操纵箱上风扇开关FAN设为ON(A2A-2,A2A-3断开),且控制屏通过串行DO(J1-B2)传送FAND信号为高电平到轿顶站,检测风扇端子(L20,L40)之间的电压为220VAC,并显示出来。 -336c)操纵箱上风扇开关FAN设为ON(A2A-2,A2A-3断开),且控制屏通过串行DO(J1-B2)传送FAND信号为低电平到轿顶站,检测风扇端子(L20,L40)之间的电压为0VAC,并显示出来。
4.3.12 照明LIGHT动作
a)控制屏通过串行DO(J1-B2)传送LIGHTD信号为高电平到轿顶站,检测照明端子(L20,L30)之间的电压为220VAC,并显示出来。
b)控制屏通过串行DO(J1-B2)传送LIGHTD信号为低电平到轿顶站,检测照明端子(L20,L30)之间的电压为0VAC,并显示出来。 4.3.13 停电开关动作
a)电梯在停电状态下,由控制屏向轿顶站提供的所有220VAC电源被切断,只保留B48V(J11-5,与400构成回路),如有MELD功能,还应保留D420,D400的48VDC电源(J11-1,J11-3),此时风扇、照明熄灭(L20/L40、L30/L40之间的电压为0V),轿顶站应急灯被点亮,测量端子L33,L34间的电压为DC 5.75V~6.6V。
b)电梯在正常工作时,由控制屏向轿顶站提供的220VAC电源,切断B48V(J11-5,与400构成回路),D420,D400的48VDC电源,风扇、照明亮,轿顶站应急灯熄灭,测量端子L33,L34间的电压为DC 0V左右。 5、结束步骤
% ~& v; E* O) T
切断被试验部件的电源,卸下其与试验装置连接的所有接插件。