K23单相电能表带照明灯的安装及接线
序号 考试项目 考试内容 配分 考试时间:30分钟4.
评分标准 接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准规定,运行操作 50 每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。 1 单相电能表带照明灯的安装及接线 安全作业环境 20 正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分;达不到要求的每项打5分。 口述:1)电能表的基本结构与原理;2)日光灯电路问答及口述 30 组成;3)漏电保护器的正确选择和使用。回答问题完整、正确,每项得10分。未 达到要求每项扣3-10分。 2 否定项 否定项说明 扣除该 题分数 通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安全操作规范等,考生该题记为零分,并 终止整个实操项目考试。 3 合计 100 4.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线 4.2.4.1考试方式
实际操作方式、仿真模拟操作、口述。 4.2.4.2考试时间 30分钟。
4.2.4.3安全操作步骤
(1) 按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线;
(2) 按要求进行带熔断器、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线; (3) 通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电; (4) 电动机连续运行、停止、电压表和电流表正常显示。 4.2.4.4评分标准
K24带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线考试时间:30分钟 序号 考试项目 考试内容 配分 评分标准 接线正确,通电正常运行:接线处露铜超出标准规定,带熔断器(断路 运行操作 60 每处扣3分;接线松动每处扣3分;接地线少接一处扣10分;导线(颜色、截面)选择不正确每处扣10分。 1 器)、仪表、电流 互感器的电动机 运行控制电路接 线 安全作业环境 20 正确使用仪表检查线路,操作规范,工位整洁得20分。达不到要求的每项打5分。 口述:1)电流表、互感器的选用。2)已知线路电流问答及口述 20 为80A,试为其选择电流表、电流互感器。回答问题完整、正确,每项得10分,未达到要求每项扣3-10分。 通电不成功、跳闸、熔断器烧毁、损坏设备、违反安2 否定项 否定项说明 扣除该 题全操作规范等,考生该题记为零分,并 终止整个实分数 操项目考试。 3 合计 100 4.2.5导线的连接 4.2.5导线的连接 4.2.5.1考试方式
实际操作、仿真模拟操作、口述。 4.2.5.2考试时间 30分钟。
4.2.5.3安全操作步骤
(1) (2) (3)
单股导线的连接、多股导线的连接; 导线的直接、分接、压接; 绝缘胶带的正确使用。
4.2.5.4考试评分标准
K25导线的连接 序号 考试项目 考试内容 考试时间:30分钟 配分 评分标准 导线连接 60 接线规范、可靠、紧密、合理得满分60分。接线露铜处尺寸不均匀每端扣10分,露铜处尺寸超标每端扣10分,绝缘包扎不规范每端扣10分。 1 导线的连接 安全作业环境 20 合理使用电工工具、不损坏工具、工位整洁得20分。不足的每项扣5分。 口述:1)导线的连接方法有哪些?2)根据给定的功率问答及口述 20 (或负载电流),估算选择导线截面。回答问题完整、正确,每题得10分,未达到要求每项扣3-10分。 2 否定项 否定项说明 扣除该 题接头连接不紧密、松动,考生该题记为零分,终止整分数 个实操项目考试。 3 合计 100
4.3作业现场安全隐患排除
4.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害
4.3.1.1考试方式
口述。
4.3.1.2考试时间 10分钟。
4.3.1.3安全操作步骤
(1) (2) 1) 2) 3)
认真阅读考官提供的作业现场、图片或视频。
指出其中存在的安全风险和和职业危害,具体可能涉及如下: 现场作业时个人防护措施没做好; 作业现场乱拉电线或用电方法不安全;
现场作业时未放置相应的安全标示:如设备检修时,开关操作把手未挂“有人工作,
禁止合闸”标示牌;
4) 5) 6) 7)
带电设备未规划安全区域,未悬挂“止步,高压危险!”标志牌; 倒闸操作时存在操作错误项; 应急处理方法不当; 作业现场工具乱摆放。
4.3.1.4评分标准
K31判断作业现场存在的安全风险、职业危害 考试时间:10分钟 序号 考试项目 判断作业现场存 考试内容 配分 评分标准 逋迁观察作亚现场、囱咅或视氤日迷其帀的作业任1 观察作业现场、图片或视频明确作业任备在的安全风险、 或用电环境 专生R阡和职业危害职业危害 判断 合计 25 75 100 务或用电环境,正确得25分,不正确扣5—25分。 口述其中存在的安全风险及职业危害,指川,个得15分。 2 4.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害 4.3.2.1考试方式
实际操作、仿真模拟操作、口述。 4.3.2.2考试时间 10分钟。
4.3.2.3安全操作步骤
(1) (2) (3) (4)
明确作业任务,做好个人防护; 观察作业现场环境;
排除作业现场存在的安全风险; 进行安全操作。
4.3.2.4评分标准
K32结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害 考试时间:10分钟
序号 考试项目 结合实际工作任考试内容 个人安全意识 风险排除 配分 20 50 评分标准 未能明确作业任务,做好个人防护,视准备情 况扣5-20分。 观察作业现场环境,排除作业现场存在的安全 风险,每少排除一个,扣15分。若未排除项会影响操作时人身和设备的安全,则扣50分。 口述该项操作的安全规程。每少说一条扣5 分。 1 务,排除作业 现场存在的安全风险、职业危害 安全 操作 合计 2 3 安全操作 30 100 4.4作业现场应急处置 4.4.1触电事故现场的应急处理
4.4.1.1考试方式 口述。
4.4.1.2考试时间 10分钟。
4.4.1.3安全操作步骤 (1)
低压触电时脱离电源方法及注意事项:
1) 发现有人低压触电,立即寻找最近的电源开关,进行紧急断电,不能断开关则釆用绝
缘的方法切断电源;
2) 在触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发生
二次伤害;
3) 让触电者在通风暖和的处所静卧休息,根据触电者的身体特征,做好急救前的准备工
作;
4) 如触电人触电后已出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作; 5) 夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。 (2)
高压触电时脱离电源方法及注意事项:
1)发现有人高压触电,应立即通知上级有关供电部门,进行紧急断电,不能断电则釆用
绝缘的方法挑开电线,设法使其尽快脱离电源;
2) 在触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还应防止触电人脱离电源后发生二次伤害;
3) 根据触电者的身体特征,派人严密观察,确定是否请医生前来或送往医院诊察; 4) 让触电者在通风暖和的处所静卧休息,根据触电者的身体特征,做好急救前的准备工作;夜间有人触电,急救时应解决临时照明问题。
5) 如触电人触电后已出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作。 4.4.1.4考试评分标准
K41触电事故现场的应急处理 考试时间:10分钟
序号 考试项目 考试内容 配分 评分标准 1 2 3 口述低压触电脱离留电源方法不完整扣5-50 25分,口述注意事项不合适或不完整扣5-触电事故现场应 25分。 口述高压触电脱离电源方法不完整扣5-25 急处理 高压触电的断电应 50 分,口述注意事项不合适或不完整扣5-25急程序 分。 扣除该题口述高低压触电脫离电源方法不正确,终否定项 否定项说明 分数 止整个实操项目考试。 低压触电的断电 应急程序 合计 100 4 4.4.2单人徒手心肺复苏操作 考试内容详见附录1。 4.2.3灭火器的选择和使用
考试内容详见附录2